Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Защита двух параллельных линий 35кВ

 Следующая »
SPAC 810 В
Автор
Сообщения
dnestr +29
 
Сообщения: 1047
Регистрация: 29.03.2007
Коллеги, помогите развеять сомнения.
В SPAC 810 В (для вводных выключателей) есть защита от потери питания.
Привожу описание инструкции:

"1.3.8.14 Защита от потери питания
Устройства имеют ступень защиты от потери питания, действие которой вводится
программными переключателями SGF24/1, SGF30/1. Данная защита может использоваться на
подстанциях с двигательной нагрузкой для исключения подпитки от двигателей внешних КЗ в
питающей линии или за силовым трансформатором, а также при выбеге двигателей на обмотки
силового трансформатора потерявшего питание со стороны ВН.
Для реализации защиты используются элементы контроля прямого направления
мощности и снижения частоты.
На подстанциях с двигательной нагрузкой схема ЗПП работает следующим образом. При
нормальном потоке энергии от шин к нагрузке орган направления мощности имеет состояние
логической «1». Поэтому при КЗ на отходящей линии инверсный сигнал РМ блокирует работу
схемы ЗПП и снимает сигнал «Разрешение АВР». При повреждении на питающей подстанции, поток энергии изменяет направление на обратное, орган направления мощности принимает
состояние логического «0» и благодаря инверсии сигнала разрешает работу схемы ЗПП. При
одновременном снижении частоты срабатывает реле частоты и разрешает набор выдержки
ЗПП. Работа схемы ЗПП разрешается на время (tЗПП + 1 c). После набора выдержки времени
подается сигнал «Откл. с АВР I» с действием на отключение выключателя, а при условии, что
РФК находится в сработанном состоянии, происходит формирование шинок ресинхронизации.
При отсутствии нагрузки на секции шин и колебании частоты питающей системы, в
случае срабатывания реле частоты работа схемы ЗПП блокируется.
При отсутствии на подстанции мощной двигательной нагрузки рекомендуется
программный переключатель SGF26/8 установить в «0».
При исчезновении напряжения на подстанции без двигательной нагрузки схема ЗПП
работает следующим образом. Поскольку программный переключатель SGF26/8=0, сигнал РМ
длительно находится в состоянии логической «1» блокируя работу схемы ЗПП, но не
препятствуя формированию сигнала «Разрешение АВР». Поэтому при снижении напряжения
срабатывает ступень U<< (АВР) с действием на отключение выключателя.
При срабатывании схемы ЗПП выходные сигналы осуществляют действие на матрицу
выходных реле и светодиодную сигнализацию.
Структурная схема защиты приводится на рисунке 1.3.16."

По этой схеме невозможно понять логику. Путем экспериментов и чтения инструкции мы пришли к выводу, что блок ЗПП (обведен желтой линией) можно представить так:

Правы ли мы?

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
25.12.2008 10:21
Цитировать
 
tequila +9
 

Сообщения: 578
Регистрация: 03.04.2007
Откуда: Чебоксары


New DRTS-66:
МЭК 61850
6 каналов тока по 32 А
6 каналов напряжения по 300 В
Большой цветной Ж/К дисплей
Класс точности: 0,05
20 кг
25.12.2008 11:03
Цитировать
 
dnestr +29
 
Сообщения: 1047
Регистрация: 29.03.2007
Александра, спасибо! Изучаем, А от куда эта информация?

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
25.12.2008 12:00
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Доброе утро, Володя!
Прочти стр. 19 этого руководства по эксплуатации. На всякий случай цитирую:
"Защита от потери питания (ЗПП). Для подстанций с двигательной нагрузкой предусматривается защита от потери питания. Для выполнения защиты используется орган прямого направления мощности (SGF26/8=1) и ступень снижения частоты f1< (SGF24/1 и SGF30/1).
Отключение секции от рабочего источника питания сопровождается снижением частоты и одновременным изменением потока мощности (от секции в сторону источника питания) или потерей ориентации реле направления мощности. В этом случае пускается выдержка времени ЗПП и по истечении выдержки производится отключение ввода с последующим АВР и действием на светодиодную сигнализацию SGS12/x, а также образование шинки «Ресинхронизация» с действием на матрицу выходных реле SGR7/x. Режим качания частоты в энергосистеме не вызывает ложного действия ЗПП, т.к. реле мощности остаётся в «прямом» направлении и блокирует через инвертор действие ЗПП.
Переток малой мощности через ввод также не вызывает ложного действия ЗПП, т.к. действие защиты блокируется от РМ через время tзпп + 1 с. "
Обрати внимание:"Или потерей ориентации реле направления мощности". Я сразу заподозрил, что 1 на выходе РМ появляется и при обратном направлении мощности, и при отсутствии мощности. А при появлении этой единицы (естественно, когда частота ниже уставки) схема должна стать на самоподхват и запуститься таймер Тзпп. Уважаемая Текила (никогда не пил этого напитка) своим рисунком это подтвердила. Я так понимаю, что таймер ЗПП с "молоточком" - это таймер, который запускается даже при кратковременном появлении 1 и срабатывает по истечении Тзпп. А потом таймер Тзпп +1с после этого времени убирает 1
с "молоточка". Т.е. так и есть, достаточно при сниж. частоты мощности один раз исчезнуть или пойти не туда, и процесс пошел.
Успехов вам, Володя.
25.12.2008 12:47
Цитировать
 
tequila +9
 

Сообщения: 578
Регистрация: 03.04.2007
Откуда: Чебоксары
dnestr>Александра, спасибо! Изучаем, А от куда эта информация?

В ABB. Чебоксары - город маленький. Все друг друга знают


New DRTS-66:
МЭК 61850
6 каналов тока по 32 А
6 каналов напряжения по 300 В
Большой цветной Ж/К дисплей
Класс точности: 0,05
20 кг
25.12.2008 13:03
Цитировать
 
dnestr +29
 
Сообщения: 1047
Регистрация: 29.03.2007
LIK>с "молоточка". Т.е. так и есть, достаточно при сниж. частоты мощности один раз исчезнуть или пойти не туда, и процесс пошел.
LIK>Успехов вам, Володя.

Вот эти молоточки мы и искали. Схема с самоподхватом - это точно, мы это засекли при экспериментах. Спасибо Леонид за участие.

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
25.12.2008 13:48
Цитировать
 
dnestr +29
 
Сообщения: 1047
Регистрация: 29.03.2007
tequila>В ABB. Чебоксары - город маленький. Все друг друга знают

Ну не совсем маленький, но релейщиков там "на душу населения"!!!!!!
Спасибо. За помощь. Почему такую схемку в инструкции не рисуют?
Видимо, что бы релейщики мозги свои тренировали.

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
25.12.2008 13:53
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
dnestr>>Александра, спасибо! Изучаем, А от куда эта информация?

tequila>В ABB. Чебоксары - город маленький. Все друг друга знают

Как поется в песне, куплет которой начинается с Вашего имени: "Этот город наш с тобою". Я эту песню не раз цитировал, но нравится она мне, как и Ваше имя.
25.12.2008 14:05
Цитировать
 
dnestr +29
 
Сообщения: 1047
Регистрация: 29.03.2007
LIK>с "молоточка". Т.е. так и есть, достаточно при сниж. частоты мощности один раз исчезнуть или пойти не туда, и процесс пошел.
LIK>Успехов вам, Володя.

Леонид, провели опыт: tзпп установили 9 секунд, снижаем частоту до 25 Гц (уставка 47 Гц) и на 6 секунде восстанавливаем частоту до 50 Гц - срабатывание зпп не происходит. (Молоточки не работают)

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
25.12.2008 14:57
Цитировать
 
tequila +9
 

Сообщения: 578
Регистрация: 03.04.2007
Откуда: Чебоксары
В схеме ЗПП нет самоподхвата, там просто выдержка времени.
(с) М.Ларионов. АББ.


New DRTS-66:
МЭК 61850
6 каналов тока по 32 А
6 каналов напряжения по 300 В
Большой цветной Ж/К дисплей
Класс точности: 0,05
20 кг
25.12.2008 15:19
Цитировать
 
Ответить  Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2