Как обеспечить селективность в сети 6кВ предприятия если уставки на пс энергосистемы МТЗ 1000А 1с, ТО 2400А 0,4с? Токи кз в самой дальней точке предпрития около 6кА, поэтому ТО на питающей линии реагирует даже на кз на стороне 0,4кВ. Отказаться от отсечки нет возможности так как кабели при времени 1с термически не устойчивы. Существуют ли варианты защиты кроме продольной диф.защиты? Какие комплекты продольной диф.защиты можете порекомендовать?
YevgenY>...ТО на питающей линии реагирует даже на кз на стороне 0,4кВ... Для начала: а какой ток КЗ на стороне 0,4 кВ, приведенный к стороне 6 кВ? И какая максимальная нагрузка с учетом самозапуска?
YevgenY>Как обеспечить селективность в сети 6кВ предприятия если уставки на пс энергосистемы МТЗ 1000А 1с, ТО 2400А 0,4с? А что с чем согласовывать? Какие защиты на фидерах, на тр-рах 6/0,4? Может можно ТО сделать с 0,1 сек с замедлением до 0,4 сек если работает защита фидера. Может действительно отстроить от КЗ на 0,4. Может дешевле реактор поставить. Может ... Но надо более подробную информацию о защитах и конфигурации сети. А может ничего и не получиться и потребуется кабель поболее положить. Какой то умный проектант, а может и не проектант, но все равно умный, заложил 50 квадрат и это релейщик должен исправлять.?
1. Уставки рассчитываются от нагрузки к источнику, а не наоборот. 2. Т.к. отсечка отстраивается от максимального тока КЗ в конце защищаемого участка, то на линиях, питающих РП, ее зачастую вообще не устанавливают (токи короткого в начале и конце линии практически равны). 3. То, что Вы называете ТО, является по уставкам первой ступенью МТЗ. 4. ПУЭ допускает неселективную работу защит при условии исправления с помощью АПВ. Т.е. отключаются одновременно выключатель и на РП и в "голове" с последующим АПВ головного выключателя. 5. При уставке ТО в 4,5кА она надежно резервирует Ваши отсечки и, в тоже время, не будет цеплять КЗ по 0,4кВ (это задача МТЗ). 6. При ликвидации отсечки и при установке дифзащиты в случае отказа защит на РП и работе МТЗ на питающей ПС с выдержкой 1сек питающие кабели все равно перегреются.
20.02.2008 07:58
Скрытный YevgenY
Нагрузка переменная, при включениии нескольких ТП свыше ток самозапуска 300А. ТКЗ и схема смотрите в ниже.
YevgenY>Нагрузка переменная, при включениии нескольких ТП свыше ток самозапуска 300А. Казнить нельзя помиловать ??? YevgenY>ТКЗ и схема смотрите в ниже. ??? Ниже ничего нет.
papuas>??? Ниже ничего нет. papuas вышел на тропу... Пожалуй, доверимся профессионалу (есть основания считать, что технологические расчеты для papuas не только средство отвода души, но и хлеб насущный)
laborant> Если такие уставки на питающей ПС - не думали об МП защите? Думаю, что элементная база в данном случае не так существенна. Для начала выработаем технические условия к защите