Сообщения: 79
Регистрация: 03.06.2009
Откуда: ПС
Уважаемые коллеги, может кто знает/пробовал...
Возможна ли теоретически/практически стыковка ДФЗ Areva (к примеру Р547) и ДФЗ-201?
Кто нибудь организовывал такое хитрое сочетание?
Спасибо.
08.09.2010 16:01
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Однозначно нет. И не пытайтесь.
08.09.2010 16:16
Цитировать
 
phoenix
 
Сообщения: 79
Регистрация: 03.06.2009
Откуда: ПС
так Экра вроде стыкуется... это конечно не аргумент, но почему однозначно? а если для обоих полукомплектов ПВЗУ-Е организовать тоже не получится?
08.09.2010 16:30
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Диамант, Бреслер тоже стыкуются. Так это МП ДФЗ постсоветского пространства, которые специально делались для стыковки с советскими ЭМ ДФЗ.
А Р547 и L60 GE для этого не предназначены.
08.09.2010 16:38
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
phoenix>а если для обоих полукомплектов ПВЗУ-Е организовать тоже не получится?
Ваша ошибка характерна. Не только приемопередатчики, но и релейные части должны быть идентичны. Если Вы знаете ДФЗ, то поймете это. Я не ухожу от ответа. Просто, сегодня что-то перегруз умственный. Если никто из коллег не ответит, попробую… в понедельник. Иду отдыхать.
08.09.2010 16:47
Цитировать
 
Bogatikov +27
 
Сообщения: 403
Регистрация: 10.02.2010
Откуда: Пятигорск
phoenix>Уважаемые коллеги, может кто знает/пробовал...
phoenix>Возможна ли теоретически/практически стыковка ДФЗ Areva (к примеру Р547) и ДФЗ-201?
phoenix>Кто нибудь организовывал такое хитрое сочетание?
phoenix>Спасибо.

Самое главное, у этих ДФЗ разные формулы комбинированного фильтра. ДФЗ-201 I1+kI2, Р547 - (-I1)+kI2. Вот этот минус перед I1 и смущает. А так у них ещё разная логика релейной части. Больше всего этой гадостью (Р547) занималось ОДУ Урала, можно ещё у них уточнить нюансы.
08.09.2010 17:09
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Bogatikov> Больше всего этой гадостью (Р547) занималось ОДУ Урала
Семашко Николай?

Спасибо, Евгений. Есть еще нюансы. Но и этого достаточно.
08.09.2010 17:12
Цитировать
 
Bogatikov +27
 
Сообщения: 403
Регистрация: 10.02.2010
Откуда: Пятигорск
LIK>Семашко Николай?

Его подпись стоит, как представителя Аревы. От ОДУ Урала были другие люди.
08.09.2010 18:52
Цитировать
 
phoenix
 
Сообщения: 79
Регистрация: 03.06.2009
Откуда: ПС
Спасибо коллеги! Экра и Бреслер решают )))
09.09.2010 08:19
Цитировать
 
phoenix
 
Сообщения: 79
Регистрация: 03.06.2009
Откуда: ПС
А есть у кого-нибудь более подробная информация о ДФЗ Диамант?
Спасибо.
09.09.2010 08:31