Добрый день, коллеги! Задался вот каким вопросом: как правильно организовать переключение в цепях ТН (без потери питания), при переключении ТН между Iсш и II сш? Ведь многие защиты "не любят" потерю цепей напряжения и это приводит к ложному срабатыванию защиты.
Спасибо)) мне тут на 2 часа почитать.... буду в никать). Читал вот здесь http://rzdoro.narod.ru/cons_9.htm и там внизу далее следовать по ссылкам. В принципе вариант с установкой РПР -неплох, только не хочеться городить такое для одной ячейки 110кВ и тем более для временного электроснабжения. В моем случае все защиты - Siprotec, а у них при исчезновении цепей напряжения терминал автоматически переводится в режим аварийной максимальной токовой ступенчатой защиты, до тех пор пока не будет восстановлено измеряемое напряжение. Это по крайней мере цитата из мануала 7SD522 - дистанционная защита. Может отказаться от идеи с РПР?))). Только вот в ТЗ есть четко прописанный пункт: "с возможностью перевода цепей напряжения с одного ТН на другой без перерыва питания".
Cas8585>Добрый день, коллеги! Cas8585>Задался вот каким вопросом: как правильно организовать переключение в цепях ТН (без потери питания), при переключении ТН между Iсш и II сш? Ведь многие защиты "не любят" потерю цепей напряжения и это приводит к ложному срабатыванию защиты.
Ну, всё-таки не ТН переключается с I с.ш. на II с.ш., а вторичные цепи напряжения одного ТН подключаются (с разрывом) к другому ТН. Знаете, я сторонник того, чтобы дистанционную защиту на это время выводить. Переключение происходит неодновременно по фазам, кроме того, на какое-то время напряжение исчезает полностью. Вывести - спокойнее. У всех есть опыт ложного срабатывания ДЗ, сами участвовали или слышали от других. РПР - не идеальное решение, они ведь могут и питание потерять. Идеально - ТН на линии и ничего не переключать.
nkulesh>Ну, всё-таки не ТН переключается с I с.ш. на II с.ш., а вторичные цепи напряжения одного ТН подключаются (с разрывом) к другому ТН. Знаете, я сторонник того, чтобы дистанционную защиту на это время выводить. Переключение происходит неодновременно по фазам, кроме того, на какое-то время напряжение исчезает полностью. Вывести - спокойнее. У всех есть опыт ложного срабатывания ДЗ, сами участвовали или слышали от других. РПР - не идеальное решение, они ведь могут и питание потерять. Идеально - ТН на линии и ничего не переключать. А если отключился автомат ТН (при ТН на линии) то все равно надо иметь резервный ТН куда в этом случае надо перевести цепи защит. Я не сторонник вывода ДЗ при переключениях в цепях ТН. Если взять крупную ПС, то надо будет полчаса выводить ДЗ (что-то можно и забыть вывести), затем полчаса их вводить и все это время жить без ДЗ. Должна быть надежно работающая блокировка ДЗ при неисправности в цепях ТН, которая не позволит сработать ДЗ в этих случаях. Такая блокировка сейчас есть, например у ЭКРы.
Если стоит КРБ-12 то при переключении ключом звезды происходит кратковременный вывод защиты,потом вы переключаете треугольник происходит то же самое, поэтому выводить ДЗ не надо.А если защита пускается от КРБ-126 то вообще ни каких проблем.Ложное отключение возможно только если в этот момент запуститься КРБ-126.
Федя>Если стоит КРБ-12 то при переключении ключом звезды Федя>происходит кратковременный вывод защиты,потом вы переключаете треугольник происходит то же самое, поэтому выводить ДЗ не надо.А если защита пускается от КРБ-126 Федя>то вообще ни каких проблем.Ложное отключение возможно Федя>только если в этот момент запуститься КРБ-126. Так то оно так,но ДЗ-503 всегда выводили накладками перед переводом цепей напряжения
Федя>Если стоит КРБ-12 то при переключении ключом звезды Федя>происходит кратковременный вывод защиты,потом вы переключаете треугольник происходит то же самое, поэтому выводить ДЗ не надо.А если защита пускается от КРБ-126 Федя>то вообще ни каких проблем.Ложное отключение возможно Федя>только если в этот момент запуститься КРБ-126.
У нас последовательность операций по переводу цепей напряжения в точности до наооборот - сперва переводится треугольник, затем звезда. Мысль такая, перевёл треугольник, сработала БНН заблокировалась ДЗ, затем дёргается треугольник. Хотя, на мой взгляд, это не спасает - время возврата БНН 0,3 с, маловероятно, что за это время оперативник успеет перевести звезду.
scorp>Так то оно так,но ДЗ-503 всегда выводили накладками перед переводом цепей напряжения
Не всегда. Всё зависит от традиций энергосистем. У нас выводится только I зона ДЗ и только в том случае, если перевод цепей напряжения осуществляется либо блоками, либо одним ключом.