Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Вид к.з.,работа ИМФ-3Р в цикле ОАПВ

« Предыдущая   Следующая »
Вид к.з.,работа ИМФ-3Р в цикле ОАПВ
Автор
Сообщения
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
R14>Не поверил себе и начал читать описание. И вот из описания резервных защит п.1.2.4.44. (или 1.4.3.33. в схеме ДФЗ). Сигнал фиксации цикла ОАПВ формируется с выдержкой времени 160 мс после подачи команды на отключение одной фазы.
Может опечатка,у меня написано:

"1.2.4.4.44 Сигнал фиксации цикла ОАПВ формируется с выдержкой времени 0,06 с после
подачи команды на отключение одной фазы и исчезает с выдержкой времени 0,1 с после дей-
ствия на отключение трех фаз или в случае успешного включения. "
ШКАФ РЕЗЕРВНОЙ ЗАЩИТЫ
И ОДНОФАЗНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОВТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ЛИНИИ
ТИПА ШЭ2710 521
Руководство по эксплуатации
ЭКРА.656453.044 РЭ
27.07.2009 06:17
Цитировать
 
R14 +46
 
Сообщения: 677
Регистрация: 06.12.2007
scorp>"1.2.4.4.44 Сигнал фиксации цикла ОАПВ формируется с выдержкой времени 0,06 с после
scorp>подачи команды на отключение одной фазы и исчезает с выдержкой времени 0,1 с после дей-
scorp>ствия на отключение трех фаз или в случае успешного включения. "
scorp>ШКАФ РЕЗЕРВНОЙ ЗАЩИТЫ
scorp>И ОДНОФАЗНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОВТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ЛИНИИ
scorp> ТИПА ШЭ2710 521
scorp>Руководство по эксплуатации
scorp>ЭКРА.656453.044 РЭ

Сейчас посмотрел именно этот пункт и эта же редакция. У меня написано 0,16с. А формируется он через DТ18-100мс и DТ23-60 мс, которые заданы жестко и не регулируются. А ради интереса посмотрите еще в ДФЗ. У меня там тоже 0,16с прописано.
27.07.2009 07:50
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
R14>Сейчас посмотрел именно этот пункт и эта же редакция. У меня написано 0,16с. А формируется он через DТ18-100мс и DТ23-60 мс, которые заданы жестко и не регулируются. А ради интереса посмотрите еще в ДФЗ. У меня там тоже 0,16с прописано.

ДФЗ описания нет,руководство по рез.защитам качал отсюда
http://yanviktor.narod.ru/rele/ekra.htm
27.07.2009 08:04
Цитировать
 
R14 +46
 
Сообщения: 677
Регистрация: 06.12.2007
У меня есть и ДФЗ и резервные защиты. Итого 3м. Если есть необходимость могу выслать. Дайте адрес.
27.07.2009 08:15
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
R14>У меня есть и ДФЗ и резервные защиты. Итого 3м. Если есть необходимость могу выслать. Дайте адрес.
scorp58(гав).ru
27.07.2009 08:25
Цитировать
 
R14 +46
 
Сообщения: 677
Регистрация: 06.12.2007
scorp>scorp58(гав).ru

Не берет. Нужно еще или мейл или рамблер перед ру.
27.07.2009 08:55
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
scorp>>scorp58(гав).ru

R14>Не берет. Нужно еще или мейл или рамблер перед ру.
Прошу прощения :scorp58@mail.ru
27.07.2009 09:13
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Извините за вклинивание.
Если правильно понимаю 160мс это минимальное время за которое защита/ОАПВ должна определить что может появиться/развиться следующе КЗ и тогда надо отменить ОАПВ.
Классический вариант выбора уставки
100мс+Т срабатывания В, но это минимальное время. Часто рассмтривают данную уставку как 50% от уставки ОАПВ .
В любом случае уставка должна биться с такой же уставкой в самой защите.
по любому, 60мс не может быть. Но и не очень хорошо, что нельзя регулировать 160мс.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
27.07.2009 09:17
Цитировать
 
costik +3
 
Сообщения: 55
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: Зеленоград
nyuri>1) В данном случае ИМФ по расчету показал:
nyuri>BС L=-339,6 км - явная ошибка.
nyuri>Время отстройки – 30 ms
nyuri>По-моему, ошибка связана с адаптивным методом измерения токов и напряжений КЗ, в так называемом “плавающем” участке определения расчетных величин.
nyuri>Заметьте, длительность КЗ в фазе А – 53 ms, снимаемое отключением фазы А.
nyuri>30 ms отстройка, еще 20 ms – на расчет симметричных составляющих. И на момент расчета ОМП рабочие точки (период расчета) оказываются на неповрежденных фазах В и С при уже отключенной фазе А.

Без пусковых уставок сложно сказать точно, но, насколько я понимаю, длительность существования пусковых условий ИМФ составила 138 мс. ИМФ выбрал наиболее "стационарный" с его точки зрения участок (выделено на картинке):
27.07.2009 11:20
Цитировать
 
nyuri
 
Сообщения: 4
Регистрация: 19.07.2009
Costik>Без пусковых уставок сложно сказать точно, но, насколько я понимаю, длительность существования пусковых условий ИМФ составила 138 мс.

Согласен.
уставки прилагаются.
27.07.2009 16:38
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая   Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2