Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Вид к.з.,работа ИМФ-3Р в цикле ОАПВ

« Предыдущая   Следующая »
Вид к.з.,работа ИМФ-3Р в цикле ОАПВ
Автор
Сообщения
nyuri
 
Сообщения: 4
Регистрация: 19.07.2009
Totstr=30 ms.zip
27.07.2009 16:42
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
costik,будут рекомендации по применению ИМФ-3Р на линиях 330кВ и выше(с ОАПВ) с быстродействущими защитами и выключателями?
14.08.2009 06:41
Цитировать
 
costik +3
 
Сообщения: 55
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: Зеленоград
scorp>costik,будут рекомендации по применению ИМФ-3Р на линиях 330кВ и выше (с ОАПВ) с быстродействущими защитами и выключателями?

На следующей неделе разработчик из отпуска выйдет - что-нибудь напишем.

Основной смысл такой, что в случае применения ИМФ на линиях с ОАПВ пусковую уставку по току нулевой последовательности надо выбирать так, чтобы устройство надежно срабатывало при однофазном КЗ и не срабатывало в неполнофазном режиме. Что-то более конкретное напишу позже.
14.08.2009 08:45
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
costik>На следующей неделе разработчик из отпуска выйдет - что-нибудь напишем.
costik>Основной смысл такой, что в случае применения ИМФ на линиях с ОАПВ пусковую уставку по току нулевой последовательности надо выбирать так, чтобы устройство надежно срабатывало при однофазном КЗ и не срабатывало в неполнофазном режиме. Что-то более конкретное напишу позже.

Спасибо.
14.08.2009 08:57
Цитировать
 
ANSC +4
 
Сообщения: 30
Регистрация: 26.12.2007
Откуда: Чебоксары
doro>Более-менее ясно. Пятисоточный экровский комплекс, на противоположном конце - электромеханика.

Комплект ДФЗ-503 и ЭКРА ШЭ2710-582 на одной линии 500 кВ?
18.08.2009 11:47
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
ANSC>Комплект ДФЗ-503 и ЭКРА ШЭ2710-582 на одной линии 500 кВ?

Нельзя???
18.08.2009 12:19
Цитировать
 
ANSC +4
 
Сообщения: 30
Регистрация: 26.12.2007
Откуда: Чебоксары
ANSC>>Комплект ДФЗ-503 и ЭКРА ШЭ2710-582 на одной линии 500 кВ?

scorp>Нельзя???

Можно, только правильная работа не гарантируется - pазные динамические характеристики. В статике, при отсутсвии изменений, можно подогнать характеристики органа манипуляции к параметрам ДФЗ-503, а в динамике из-за разной реализации этих узлов в электромеханической и микропроцессорной защите неизбежно возникнет разница при формировании ВЧ сигналов. Особенно это неприятно при внешнем КЗ, что может привести к появлению провалов в ВЧ сигнале, когда их по идее быть не должно, а в итоге возможно неправильное отключение.
Для ДФЗ класса 110-220 кВ (ШЭ2607-08х) динамические характеристики близки к электромеханическим ДФЗ-2, 201, 504, к тому же имеются специальные режимы работы микропроцессорной защиты, фактически приводящие ее к характеристикам электромеханики. Все это позволяет гарантировать правильную совместную работу таких устройств, подтвержденную соотвествующими испытаниями и многолетней практикой. Но такую возможность следует рассматривать как временную меру, к тому же необходимо выполнять требования циркуляра ЦДУ от 30 декабря 1994г № Ц-04-94 «О предотвращении излишних действий защит ДФЗ линий 110-500 кВ при внешних КЗ». Указанные требования выполнены в ШЭ2607-08x и для правильной совместной работы с электромеханическими защитами рекомендуется их выполнение так же и в устройствах типа ДФЗ-201 и ДФЗ-504.
18.08.2009 16:07
Цитировать
+1  
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
scorp>>costik,будут рекомендации по применению ИМФ-3Р на линиях 330кВ и выше (с ОАПВ) с быстродействущими защитами и выключателями?

costik>На следующей неделе разработчик из отпуска выйдет - что-нибудь напишем.

costik>Основной смысл такой, что в случае применения ИМФ на линиях с ОАПВ пусковую уставку по току нулевой последовательности надо выбирать так, чтобы устройство надежно срабатывало при однофазном КЗ и не срабатывало в неполнофазном режиме. Что-то более конкретное напишу позже.

costik,есть что то конкретное по этому случаю?
28.09.2010 10:57
Цитировать
 
Bogatikov +27
 
Сообщения: 403
Регистрация: 10.02.2010
Откуда: Пятигорск
scorp>>costik,будут рекомендации по применению ИМФ-3Р на линиях 330кВ и выше (с ОАПВ) с быстродействущими защитами и выключателями?

costik>>Основной смысл такой, что в случае применения ИМФ на линиях с ОАПВ пусковую уставку по току нулевой последовательности надо выбирать так, чтобы устройство надежно срабатывало при однофазном КЗ и не срабатывало в неполнофазном режиме

Честно говоря, не представляю, как это можно сделать. Нагрузки по ВЛ такого класса напряжения сопоставимы с токами КЗ. У нас есть длинные линии, на которых уставка 1-й ступени ТЗНП 800 А, а допустимая нагрузка свыше 1000. Тем более, что ИМФ использует для расчёта не только 3Iо, но ещё и I1, I2, в зависимости от вида КЗ.
Я думаю, вопрос scorp-а можно разделить на два подвопроса – как обеспечить правильный замер аварийных составляющих при быстрой ликвидации КЗ и как не допустить срабатывания ИМФ в цикле ОАПВ.
С первым подвопросом мы столкнулись давно, после замены старых выключателей 500 кВ на новые элегазовые и с защитами ПДЭ. Обратили внимание, что перестали биться показания АУРЫ и ИМФ – ИМФ брешет. Анализ осциллограмм и уставок причину выявил. Время ликвидации КЗ 50-80 мс, а уставка времени отстройки от запуска
до момента фиксации значений аварийных составляющих – 80 мс. Т.е., ИМФ делал замер, когда ток КЗ исчезал. Уменьшили уставку до 50 мс (а может и 40, не помню) и ИМФ стал замерять правильно.
Второй подвопрос просто так не решить. Загрубление по 3Iо не спасёт – нагрузка не позволит. Нужно просто научить персонал считывать не последнее показание, а предпоследнее. А лучше пусть передают два показания, там разберутся. Мы пошли по этому пути и забыли проблему. Можно попробовать поиграться с селективным пуском, но лично мне он не нравится – срабатывание разрешающего контакта ожидается 0,5 с, а если откажет основная защита, то КЗ может и не зафиксироваться.
16.10.2010 23:15
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Bogatikov>Я думаю, вопрос scorp-а можно разделить на два подвопроса – как обеспечить правильный замер аварийных составляющих при быстрой ликвидации КЗ и как не допустить срабатывания ИМФ в цикле ОАПВ.
Bogatikov>С первым подвопросом мы столкнулись давно, после замены старых выключателей 500 кВ на новые элегазовые и с защитами ПДЭ. Обратили внимание, что перестали биться показания АУРЫ и ИМФ – ИМФ брешет. Анализ осциллограмм и уставок причину выявил. Время ликвидации КЗ 50-80 мс, а уставка времени отстройки от запуска
Bogatikov>до момента фиксации значений аварийных составляющих – 80 мс. Т.е., ИМФ делал замер, когда ток КЗ исчезал. Уменьшили уставку до 50 мс (а может и 40, не помню) и ИМФ стал замерять правильно.
Игрались с временем отстройки,смотрите пост nyuri на второй странице
Bogatikov>Второй подвопрос просто так не решить. Загрубление по 3Iо не спасёт – нагрузка не позволит. Нужно просто научить персонал считывать не последнее показание, а предпоследнее. А лучше пусть передают два показания, там разберутся. Мы пошли по этому пути и забыли проблему. Можно попробовать поиграться с селективным пуском, но лично мне он не нравится – срабатывание разрешающего контакта ожидается 0,5 с, а если откажет основная защита, то КЗ может и не зафиксироваться
17.10.2010 06:56
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая   Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2