Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Дуговая защита на фототиристорах ТФ-132-25-10

« Предыдущая 
Дуговая защита на фототиристорах ТФ-132-25-10
Автор
Сообщения
SVG +15
 
Сообщения: 304
Регистрация: 19.08.2007
Откуда: Минская область, Беларусь
У нас пока попадалась Дуга-МТ с волоконно-оптическими датчиками. Т.е. Дуга-БЦ и по блоку Дуга-О на ячейке. Тоже неплоха. Фототиристоры те самые, да. От них нужно однозначно уходить. В 80-е годы прошлого века это было хорошим решением.

Слово не воробей, поймают - вылетишь.
22.12.2010 14:42
Цитировать
 
Uran1 +1
 
Сообщения: 64
Регистрация: 15.10.2008
Недавно налаживал ячейки польские D-12P c клапанами и с ОВОД-ом, но фотодатчики по оптоволокну собираются на отдельном шкафчике,на ОВОД-е не фототиристоры,
02.01.2011 22:42
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Спасибо и коллеге SGV за советы по оптоволокнным ЗДЗ.
А Вы, коллега Uran1, упомянули о какой-то сборной системе ЗДЗ. Не могли бы поподробнее. И чем вызвана необходимость такого «сборника»? Ведь шины и так защищает и ДЗШ (или ЛЗШ). Эта защита и ЗДЗ друг друга подстраховывают. Зачем ЗДЗ накручивать?Я понимаю, была бы тенденция к несрабатыванию. Но ЗДЗ как раз наоборот – cклонно к ложной работе. Стоит ли увеличивать вероятность ложной работы
03.01.2011 10:50
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Uran1>Недавно налаживал ячейки польские D-12P c клапанами и с ОВОД-ом, но фотодатчики по оптоволокну собираются на отдельном шкафчике,на ОВОД-е не фототиристоры,
А кто сказал что на ОВОДе фототиристоры,не вводите в заблуждение "больные " головы
03.01.2011 10:55
Цитировать
 
Uran1 +1
 
Сообщения: 64
Регистрация: 15.10.2008
Uran1>>Недавно налаживал ячейки польские D-12P c клапанами и с ОВОД-ом, но фотодатчики по оптоволокну собираются на отдельном шкафчике,на ОВОД-е не фототиристоры,
scorp>А кто сказал что на ОВОДе фототиристоры,не вводите в заблуждение "больные " головы
scorp>

А эти чьи слова:scorp>Овод налаживал лет 5 назад,понравилась
scorp>Тип фототиристора тот самый
03.01.2011 11:23
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Uran1>>>Недавно налаживал ячейки польские D-12P c клапанами и с ОВОД-ом, но фотодатчики по оптоволокну собираются на отдельном шкафчике,на ОВОД-е не фототиристоры,
scorp>>А кто сказал что на ОВОДе фототиристоры,не вводите в заблуждение "больные " головы
scorp>>

Uran1>А эти чьи слова:scorp>Овод налаживал лет 5 назад,понравилась
scorp>>Тип фототиристора тот самый
Это мои слова,но читайте внимательно
LIK>Коллеги SGV и scorp!
LIK>Вы говорите именно о типе фототиристора, вынесенного в название темы? Или о каких-то других типах?
LIK>Дело в том, что мы в проектах применяем именно эти фототиристоры. И если это мины замедленного действия, то… Но ведь дуговую защиту надо делать. И не возвращаться же к клапанам! Или лучше ОВД (ОВОД, к примеру)? Кто что посоветует?
scorp>>Тип фототиристора тот самый- это ответ Lik на вопрос о фототеристорах,к ОВОДу не относится

Вот так для полной ясности
03.01.2011 11:27
Цитировать
 
Uran1 +1
 
Сообщения: 64
Регистрация: 15.10.2008
LIK>А Вы, коллега Uran1, упомянули о какой-то сборной системе ЗДЗ. Не могли бы поподробнее. И чем вызвана необходимость такого «сборника»? Ведь шины и так защищает и ДЗШ (или ЛЗШ). Эта защита и ЗДЗ друг друга подстраховывают. Зачем ЗДЗ накручивать?Я понимаю, была бы тенденция к несрабатыванию. Но ЗДЗ как раз наоборот – cклонно к ложной работе. Стоит ли увеличивать вероятность ложной работы

Система оригинальная,клапана там на винтах - так просто не откроются.При появлении дуги, должна расплавиться гайка М4(легко плавкий материал) и выбросить клапан.На ячейках 3 отсека:отсек ВВ, отсек шин и отсек ввода-вывода(кабельный отсек),работает ЗДЗ с контролем тока, МПЗ SPAC810.
LIK, время такое-стараются накрутить всего по максимуму.
03.01.2011 11:36
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Uran1>Система оригинальная,клапана там на винтах - так просто не откроются.При появлении дуги, должна расплавиться гайка М4(легко плавкий материал) и выбросить клапан.На ячейках 3 отсека:отсек ВВ, отсек шин и отсек ввода-вывода(кабельный отсек),работает ЗДЗ с контролем тока, МПЗ SPAC810.
Uran1>LIK, время такое-стараются накрутить всего по максимуму.

Что то подобное на ячейках Сименс,ЕМНИП там надо правильно все взвести.Пара случаев ложной работы была
03.01.2011 11:45
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Коллега uran1!
Я так понимаю, что описанная Вами система может работать как самостоятельная ЗДЗ. А добавление к этому и ОВОД?... Странно.
Может, там нет ЛЗШ(или ДЗШ), и указанные системы ЗДЗ подстраховают друг друга? В любом случае, понятно, что защиты шин должно быть две системы (как минимум). И еще похоже, что обе эти указанные системы имеют очень низкую вероятность ложной работы. Что ж, тогда их применение оправданно.
03.01.2011 12:25
Цитировать
 
Uran1 +1
 
Сообщения: 64
Регистрация: 15.10.2008
LIK>Я так понимаю, что описанная Вами система может работать как самостоятельная ЗДЗ. А добавление к этому и ОВОД?... Странно.
LIK>Может, там нет ЛЗШ(или ДЗШ), и указанные системы ЗДЗ подстраховают друг друга? В любом случае, понятно, что защиты шин должно быть две системы (как минимум). И еще похоже, что обе эти указанные системы имеют очень низкую вероятность ложной работы. Что ж, тогда их применение оправданно.

Да,совершенно верно,ОВОД - как основная ЗДЗ,клапанная в дополнение.На РУСН-6кВ, есть ЛЗШ, на МРП-6кВ есть ДЗШ.МРП включили пока без ОВОДа, да и РУСН-6 наверное тоже включат без ОВОДа- доделают потом включат.
03.01.2011 14:45
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая 

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2