Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » БНН

« Предыдущая   Следующая »
БНН
Автор
Сообщения
zloi +20
 

Сообщения: 234
Регистрация: 17.07.2008
LIK>Изначально в посту коллеги Conspirator”а ставился вопрос о контроле нуля цепей звезды ТН. И коллега R14 убедительно доказал правильность постановки вопроса о том, что надо контролировать нулевой провод цепей напряжений для каждого комплекта защиты.

Интересную задачку задали, однако

Сегодня долго ехал на машине в другой город, много думал. Решение, правда, чисто академическое, по экономическим причинам применить не получится.

С ОРУ из шкафа ТН тянем параллельный ноль (ПН), который заводим в каждую панель ДЗ (также через ключ выбора ТН от разных систем шин), где намереваемся проверять цепь нуля ТН (НТН). Этот ПН подключаем к нулю цепей ТН ДЗ через перекидной контакт дополнительного реле (Р-НТН). Периодически цепь проверки НТН выдаёт сигнал на срабатывание Р-НТН, при этом ПН от ДЗ отключается, и целостность ПН проверяется (прикладываем напряжение между ПН и землёй, и замеряем ток). В принципе, возможны и другие варианты.

Очень даже может быть, что глупость сморозил.

В театре абсурда ты главный герой...
13.12.2010 13:27
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
На самом деле задачу можно невероятно усложнить.
Если оборвался нейтральный провод не звезды, а одной из фаз.

Алгоритм всё таки должен быть очень чётким и конечно на каждый комплект защит.

Предположим например такой вариант, конечно нужны аналоговые входы в реле типа 0-10В или 4-20мА
предположу что вход 0-10В
на один конец подключаем землю в шкафу защит или заземление реле и замеряем напряжение между землёй в ОРУ и землёй в ОПУ, при обрыве провода нейтрали ТН или даже неисправности появиться напряжение которе подключаем к сигналу

Но снова приходим к дополнительному железу

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
13.12.2010 14:03
Цитировать
 
zloi +20
 

Сообщения: 234
Регистрация: 17.07.2008
grsl>На самом деле задачу можно невероятно усложнить.
grsl>Если оборвался нейтральный провод не звезды, а одной из фаз.

Ну если я правильно понял, то при обрыве нейтрального провода одной из фаз у нас просто не будет напряжения этой фазы.

grsl>Алгоритм всё таки должен быть очень чётким и конечно на каждый комплект защит.

grsl>Предположим например такой вариант, конечно нужны аналоговые входы в реле типа 0-10В или 4-20мА
grsl>предположу что вход 0-10В
grsl>на один конец подключаем землю в шкафу защит или заземление реле и замеряем напряжение между землёй в ОРУ и землёй в ОПУ, при обрыве провода нейтрали ТН или даже неисправности появиться напряжение которе подключаем к сигналу

Низковольтный вход реле сгорит при первом же кз в сети, а может и раньше - при перой же операции с разъединителем.

В театре абсурда ты главный герой...
13.12.2010 14:29
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
conspirator>Коллеги! Возник вопрос: как в отечественных схемах контролируется обрыв нулевого провода цепей звезды ТН? Я посмотрел описания на ЭКРУ (шкаф ШЭ2710 521, взял описание с сайта www.yanviktor.ru , к сожалению там описание за 2004г, более позднего в инете не нашел). Вроде бы там не контролируется, структурной схемы БНН нет, только квадратик....
conspirator>Слышал, что, вроде бы, в самой панели одна из фаз напряжения "подгружается" внешним резистором, тогда при обрыве нуля создается искусственный перекос и отрабатывает штатная блокировка.
conspirator>Мне такое решение не очень нравится: я поэкспериментировал с Сименсом. Получается, что обрыв нуля влияет только на работу ДЗ при однофазных замыканиях на землю - сокращается зона работы (эффект "underreach"). Но мне кажется, что в этом случае нет необходимости блокировать ДЗ, пусть уж работает с "сокращенной" зоной, чем полностью блокируется
conspirator>А Ваше мнение? Надо ли выявлять таким способом этот режим? Мне кажется, что в классической КРБ12 этот режим тоже не выявляется?
conspirator>И что у АВВ, GE, Areva/Alstom?
conspirator>Помещаю вопрос сюда,что то в поиске не нашел темы по БНН, хотя точно помню, что была....
conspirator>Может модераторы перенесут куда надо?
Сегодня проверил на Р546(ДЗЛ+КСЗ) - при обрыве нуля полная тишина.
На прошлой неделе проверяли у GE - работает,у АВВ 670 серия(не присутствовал) тоже работает.
Во всех случаях с реальными ТН.
14.12.2010 18:55
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
scorp, тут весь теоретический интерес отличить имено неисправность по отсутствию нулевого провода от других неисправностей.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
14.12.2010 22:25
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/

grsl>>На самом деле задачу можно невероятно усложнить.
grsl>>Если оборвался нейтральный провод не звезды, а одной из фаз.

zloi>Ну если я правильно понял, то при обрыве нейтрального провода одной из фаз у нас просто не будет напряжения этой фазы.
Не спорю, но может и будет что то показывать.

grsl>>Алгоритм всё таки должен быть очень чётким и конечно на каждый комплект защит.

grsl>>Предположим например такой вариант, конечно нужны аналоговые входы в реле типа 0-10В или 4-20мА
grsl>>предположу что вход 0-10В
grsl>>на один конец подключаем землю в шкафу защит или заземление реле и замеряем напряжение между землёй в ОРУ и землёй в ОПУ, при обрыве провода нейтрали ТН или даже неисправности появиться напряжение которе подключаем к сигналу

zloi>Низковольтный вход реле сгорит при первом же кз в сети, а может и раньше - при перой же операции с разъединителем.
Не спорю, но можно подключить на обычный вход 110В.
Опять таки пишу "из рукава", не пинать. контур заземлений выровнен.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
14.12.2010 22:29
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
grsl>scorp, тут весь теоретический интерес отличить имено неисправность по отсутствию нулевого провода от других неисправностей.
10 раз прочитал - не понял.
У нас была задача определить работает/не работает БНН на разных терминалах при обрыве нуля ТН,независимо от этой темы.
15.12.2010 18:47
Цитировать
+1  
R14 +46
 
Сообщения: 677
Регистрация: 06.12.2007
scorp>У нас была задача определить работает/не работает БНН на разных терминалах при обрыве нуля ТН,независимо от этой темы.
Вероятно обрывали нулевой провод на терминале. А попробуйте на улице оборвать, что чаще всего и бывает.
15.12.2010 19:01
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
scorp>>У нас была задача определить работает/не работает БНН на разных терминалах при обрыве нуля ТН,независимо от этой темы.
R14>Вероятно обрывали нулевой провод на терминале.
R14>А попробуйте на улице оборвать, что чаще всего и бывает
Сложнее заявку надо.
Насчет чаще не знаю,в релейном зале контакт можно потерять на ключе,контакте и т.д
15.12.2010 19:25
Цитировать
 
R14 +46
 
Сообщения: 677
Регистрация: 06.12.2007
R14>>А попробуйте на улице оборвать, что чаще всего и бывает
scorp>Насчет чаще не знаю,в релейном зале контакт можно потерять на ключе,контакте и т.д

Если рвется на контакте ключа, переводящего цепи с одной СШ на другую, то это равносильно обрыву на улице. Самое главное здесь - какая нагрузка остается после разрыва одна панель или много с различной нагрузкой по фазам. Вот это и надо бы проверить.
15.12.2010 20:12
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая   Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2