Мой прошлый пост касается в основном вакуумных и маломасляных (считающихся невзрывоопасными) выключателей. И вообще, как Вы все понимаете, я таких советов не давал
LIK> А теперь угадайте с одного раза, как будут вести себя дежурные, если надо делать переключения и есть ключ управления. Будут вилку в розетку вставлять и отходить далеко от выключателя? Правильно, ключом будут управлять. А розетка с пультом – это «асисяйчик» для инспектора.
Какие-то смертники безбашенные. Наши оперативники коммутировали маслянные выключатели только дистанционно.
30.09.2010 13:39
SVG+15 Сообщения: 304 Регистрация: 19.08.2007 Откуда: Минская область, Беларусь
Есть ключи, но вставляют вилочку и отбегают к пульту. Научены. Два раза у нас и вакуумники "выносило". Потому только дистанционно.
Дежурный говорит: " Я стою возле ввода, второй с пульта включает фидер. Как даст огнём из ячейки фидера. Я ноги в руки и ходу. Между мной и дверями огонь этот, я в другую сторону ЗРУ. Бегу как лось, а тут ещё секционник отключается, как раз когда я мимо пробегаю. Короче, как дверь открывал не помню, как ЗРУ оббежал не помню. Но прибегаю к тем дверям, а напарник только ещё по лестнице спускается". Примерно так вот и было. Лесенка там небольшая в на крыльце ЗРУ, ступенек 5. Потом неделю ячейки чистили и защиты новые творили. И так ДВА раза. Соседние ячейки в течение недели. С вакуумниками. А вы говорите - не надо "пульт на верёвочке".
Сообщения: 169 Регистрация: 22.09.2010 Откуда: Москва
Orion2010>>Говорят для КРУ гдето прямо прописан запрет включения с ячейки Как же они включают в эксплуатации?
Bogatikov>Так и включают, дистанционно, за пределами КРУ, ибо при взрыве выключателя КРУ раздувается, что говорить о человеке...
Orion2010>>И второй момент можно ли сделать ключи только в ОПУ а на ячейке вообще убрать
Bogatikov>Это не удобно с точки зрения ТО защит и самих выключателей. Должна быть предусмотрена возможность местного включения/отключения, чтобы не бегать на ОПУ. Да и опять же вопрос безопасности - выключатель коммутируется из ОПУ, оперативник не видит, что происходит в ячейке, может кто в этот момент руку засунул в привод. Вакуумники тоже рвутся? Или только масляные? Насчет руки в приводе Позволю немного усомниться (не сочтите за наглость) Этож какая рука должна быть чтобы при закрытом кру туда что то сунуть Насчет обслуживания я не силен Если есть такая ситуация когда дежурный должен ОБЯЗАТЕЛЬНО стоять при включени или отключении ВВ подскажите Как эксплуатация скажет так и будет)
Orion2010>Насчет руки в приводе Позволю немного усомниться (не сочтите за наглость) Этож какая рука должна быть чтобы при закрытом кру туда что то сунуть
Ну, так ведь тележка выкачена, передняя крышка снята, суй руку в привод - не хочу.
Реакция Сергея и Евгения прогнозируемая. Правильно пишут коллеги. Мой юмор явно не был воспринят. Хотя, признаться, сколько проработал в эксплуатации, не разу не был свидетелем взрыва даже многообъемных масляников. Кому-то там всегда везет (опять попытка юмора). Пожар наблюдал. Сам тушил (дежурный растерялся, а я был рядом, и огонь надо было быстро сбить…только об этом тоже – никому…тс-с-с).
Словом, коллега Orion2010, делайте схему ячеек и с КУ, и с розетками для подключения пульта. Не ошибетесь. Только внимательно смотрите на схему и заводите в розетку не только цепи соленоидов, а и все те цепи, где используются шайбы КУ(если используются). А как включать – на совести дежурных. Ваша же совесть будет чиста.
Сообщения: 169 Регистрация: 22.09.2010 Откуда: Москва
У меня не было сомнений что надо делать дистанционное включение Наслышан про разные ЧП, еще и видео посмотрел страшное Неужели дуга с 10 кВ может человека в ппепел превратить?
Вопрос был надо ли делать обязательно управление на ячейке, или достаточно ключа в ОПУ и выносного пульта. Есть мнение что так нужно для обслуживающего персонала Только можно ведь и пульт подключить и спокойно им управлять
Если терминал защиты позволяет, то можно сделать задержку включения выключателя секунд на десять и безопасность оперативников обеспечивается автоматически (дал команду ключом, убедился по светодиоду на терминале, что команда прошла и отходи подальше). Я такое видел и пользовался.
ПС
Не знаю, допустимо ли такое решение по российским правилам.