|
"Блэкаут" в Петербурге
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
scorp
+29
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
|
|
Ugrumy>А если упражняться в экстрасенсорике - в ПАА нет команд способных так разгрузить систему. Еще как есть,например команды ОН или РС Ugrumy>Кстати включили довольно оперативно, что говорит об отсутствии аварий на ПС ФСК, а сети собирали долго, ну это можно понять, Питер не Мухосранск, начальства много, работников мало.
|
|
|
|
|
Bogatikov
+27
Сообщения: 403
Регистрация: 10.02.2010
Откуда: Пятигорск
|
|
|
|
|
|
scorp
+29
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
|
|
Bogatikov>А что есть РС? Разгрузка станции
|
|
|
|
|
Bogatikov
+27
Сообщения: 403
Регистрация: 10.02.2010
Откуда: Пятигорск
|
|
scorp>Разгрузка станции
О, типа отключение генераторов?
|
|
|
|
|
Ugrumy
+30
Сообщения: 696
Регистрация: 31.05.2007
|
|
scorp>Еще как есть,например команды ОН или РС ------------------------------------------------------------------------------ САОН как правило выборочно работает, а уж метро и прочее, вообще под табу попадают. Тут же всех под одну гребенку. Хотя конечно, могу ошибаться.
У меня брат, как раз с работы ехал. Говорит службы быстро сработали. На каждом перекрестке тут же по регулировщику образовалось. Что привело к еще большему хаосу. Водители сейчас мало, что не знают что им показывают, так еще и Гаишники не знают как показывать.
|
Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С) |
|
|
|
|
|
|
|
scorp
+29
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
|
|
scorp>>Разгрузка станции
Bogatikov>О, типа отключение генераторов?
Я понимаю так:автоматическая разгрузка станции при отключении линий
|
|
|
|
|
Bogatikov
+27
Сообщения: 403
Регистрация: 10.02.2010
Откуда: Пятигорск
|
|
scorp>Я понимаю так:автоматическая разгрузка станции при отключении линий
Тогда это больше смахивает на делительную автоматику. У нас в дефицитной системе реализуются команды отключения нагрузки (ОН) и автоматической загрузки генераторов (АЗГ), в избыточной - отключение части генераторов (ОГ).
|
|
|
|
|
scorp
+29
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
|
|
Тут кроме Ugrumy ,с его старыми связями,никто не прояснит
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+101
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Кину своё предположение. С замедлением сработала ДЗШ или УРОВ на "летающих" шинах 330кВ, всё остальное последствия ПА. Я не знаю как построена САОН и АЗГ, но если сброс нагрузки большой, генераторы так и так вылетят по механике. Кроме того мог возникнуть тяжёлый асинхроный ход и отработать защиты по выходу из синхронизма.
А вот 330кВт станция, это круто и блокировка в виде рубильника ( стремительным домкратом (с) ) ещё круче.
|
|
|
|
|
scorp
+29
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
|
|
http://news.mail.ru/incident/4317284/ Все случилось из-за аварии сразу на трех подстанциях — Восточной, Северной и Парголово. Напомним, подобная ситуация — правда, в меньших масштабах — была в Петербурге 7 лет назад. Тогда без света остался центр города. Причиной назвали человеческий фактор. А вот что именно произошло вчера, пока не могут сказать даже энергетики.
По предварительной информации, виной всему — технологический сбой. Разобраться в ситуации в кратчайшие сроки Валентина Матвиенко поручила вице-губернатору Алексею Сергееву. Сейчас город вернулся к привычной жизни. Работы на подстанциях непрерывно курирует специально созданный оперативный штаб.
|
|
|
|
|
|
|