grsl>>Небольшой офф.
grsl>>С месяца полтора назад, разбирал "системную аварию" в пределах одного завода.
grsl>>Там начались качанеиа между их генераторами и сетью, а потом между двумя генераторами, когда сеть отвалилась.
grsl>>Страшное зрелище, т.е. по теории знаемо, а вот вживую первый раз видел.
grsl>>Частоты кидало, защиты стартовали, ДЗ заблокировало. Один генератор завалился по дифф защите, когда частота упала до 48.2Гц, работали делилки и АЧР. А когда такое в сети.....

Rung>Нехорошо продолжать офф(((, но чертовски хотелось бы узнать причину, а еще лучше, посмотреть картинки (осциллограммы).

я написал об этом офф специально потому что таковы обычные причины.
Rung, к сожалению осилограм нет, в них не было нужды, лист событий и тревог дал полную картину.
Коротко о событии.
Двойня ошибка ОП, во первых пошёл один на переключения.
Во вторых сначал он должен был закрыть секционик, потом отключить трансформатор.
Сделал наоборот.
Тут возникла вторая проблема, секционик после назаконечного ремонта и цепи КС не были ещё подключены.
Когда отключил трансформатор, то на шинах остался генератор в работе ( 20МВт) на других шинах генератор и трансформатор.
Несинхронизированое включение секционика привело к удару ( но видимо не было большого разбега) только первая ступень МТЗ стартовала.
Генераторы начали втягиваться в синхронизм, пошли качания. один генератор отвалился по дифф защите. Непосмотрев, генератор вернули в работу, После этого отключился по ТЗНП секционик, ОП в панике включил его ещё раз , но уже не попал, сработали предохранители взрывного действия на обоих трансформаторах ( 6.9кВ) и отключили сеть.
Отработала делилка и начался АЧР, кроме того БАВР перевели все СН на резерв-самая удача. Генераторы начали друг друга качать, пока один не завалился по агрегатной автоматике. Вся бодяга продолжалась около 40минут.

Такая вот история.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
21.08.2010 14:01
Цитировать
 
Rung +1
 
Сообщения: 19
Регистрация: 04.04.2007
Спасибо, grsl, за инфу. Судя по описанию там проблем на много больше, с работой взрывных предохранителей согласен, а ТЗНП СВ и диф защита генератора работать не должны и уж тем более что б два агрегата не могли устаканится...
21.08.2010 14:27
Цитировать
+1  
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Rung , правильно углядели.
ТЗНП СВ единсвеное что неизвестно вобще, меня и не просили проверять.
Но неофициально, по секрету, рассказал мужик, который делал после авраиную проверку СВ...там что то было с одной токовой цепью.

По поводу диф защиты генератора, тут уж мне есть что сказать, так как 10лет назад сам её и пускал :-).
Уставка 10% на обоих генераторах, почти минимум.
Дифф сработала на 48,2-48.5Гц, т.е. нехороший режим для ТТ в течении многих секунд, ТТ на свух сторонах чуть чуть различаются.
т.е. конечно стабатывание излишние, но учитывая что за 10 лет уже столько КЗ прошли и в зоне и за зоной, что порекомендовал поднять на 15% , но смысла большого нет.

По поводу устаканивания, есть проблемка с агрегатной автоматикой, там всегда один заваливает другого по обратной мощности.
Но поскольку главное дело генераторов не произвдство ээ, а пар, то на многие вещи глаза закрываются, действительно не страшно.
Генератор в течении 10мин синхронизируют обратно.
Вам +1, за зоркий глаз. :-).

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
21.08.2010 15:15
Цитировать
 
aaa +2
 
Сообщения: 61
Регистрация: 24.07.2007
http://www.ruscable.ru/news/2010/05/26/Kompleksnaya_rekonstruktsiya_podstantsii/
21.08.2010 15:15
Цитировать
 
Ugrumy +30
 
Сообщения: 696
Регистрация: 31.05.2007
grsl>
grsl>А что вы волнуетесь мужики, 100% даю причину неисправности.
grsl>Восточная ПС, наполовину Сименс, всё, вот причина: МП защиты и АСУ.
grsl>ПА, ПАА,. САОН.... надо сразу брать быка за рога, ОП не могли понять, что написано в листе тревог, то ли I>, то ли I>>.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Слава, грешно смеяться.

Сейчас все заняты заметанием следов. Поскольку привлекли внимание Гаранта, не к выходным будь он помянут.
Поговаривают, что там еще и уши атомщиков торчат, хотя последние все отрицают.

Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С)
21.08.2010 15:35
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Угрюмый, какой смеяться, я спроецировал все первые версии всех аварй, которые рассматривались и обсуждались на форуме, включая СШГЭС и Ржевку, и Сочи, и Чагино на эту аварию.
Везде МП виноваты и АСУ.

Смотри я дал хронологию "похожей" мелкой аварии и Rung сразу нашёл "тёмные пятна".
У меня хоронология из десятка листов с резолюцией 1мс, ОП пытался отмазаться...не прошло...

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
21.08.2010 15:48
Цитировать
 
Nikita +38
 
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Кому интересно схема Восточной, правда, по состоянию на 2007 год
- полный размер 25 кБ.

В Колпино отключений небыло

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
21.08.2010 20:00
Цитировать
 
Bogatikov +27
 
Сообщения: 403
Регистрация: 10.02.2010
Откуда: Пятигорск
Nikita>Кому интересно схема Восточной, правда, по состоянию на 2007 год

Суровая ПС. Красное это 330? Схема плохо читается, не могу увеличить. Выходит два ОРУ 330? Полуторная и две с обходной? Болеее бездарной схемы ещё не видел, восемь ВЛ включены по полуторной схеме и ни одного АТ. Зато с обходной шесть АТ и две ВЛ. И всего две связи между двух ОРУ. Пипец! Не мудрено, что они развалились.
21.08.2010 20:19
Цитировать
+1  
Nikita +38
 
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Да, красное это 330 кВ. синее это 220 кВ.

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
21.08.2010 20:38
Цитировать
 
Ugrumy +30
 
Сообщения: 696
Регистрация: 31.05.2007
"
Глава ФСК ЕЭС: Одной из причин блэкаута могла стать резкая смена температур (видео)
17:47

Глава ФСК ЕЭС: Одной из причин блэкаута могла стать резкая смена температур (видео)Энергетики пытаются найти причины вчерашнего энергоколлапса в Петербурге.
Как заявил глава Федеральной сетевой компании Олег Бударгин, нарушений ни в работе оборудования, ни в работе персонала не выявлено. На подстанции произошло аварийное отключение аппаратуры - уже новой, которую смонтировали совсем недавно.

Сегодня это оборудование показали журналистам, сообщает телеканал 100ТВ. Как утверждают энергетики, одной из причин блэкаута могла стать аномальная жара или ураганы.

В частности, Олег Бударгин, председатель правления ОАО "ФСК ЕЭС", заявил: "Не могу назвать это основной причиной, но все-таки эти природные явления, резкая смена температур от 30 до 10 градусов - это могло каким-то образом повлиять на автоматику".

ВСЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В плане энергетиков - до 2014 года замкнуть кольцо новых подстанций вокруг Петербурга. Об этом заявил Валерий Агеев, глава МЭС Северо-Запада. "Сейчас у нас радиусное расположение подстанций. Отключается одна – отключаются многие. Когда будет кольцевое расположение, тогда отключенную подстанцию сможет заменить другая", - заверил специалист. "

http://www.gazeta.spb.ru/364616-0/

Слава Богу, до злобных карликов дело не дошло

Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С)