grsl>>Небольшой офф. grsl>>С месяца полтора назад, разбирал "системную аварию" в пределах одного завода. grsl>>Там начались качанеиа между их генераторами и сетью, а потом между двумя генераторами, когда сеть отвалилась. grsl>>Страшное зрелище, т.е. по теории знаемо, а вот вживую первый раз видел. grsl>>Частоты кидало, защиты стартовали, ДЗ заблокировало. Один генератор завалился по дифф защите, когда частота упала до 48.2Гц, работали делилки и АЧР. А когда такое в сети.....
Rung>Нехорошо продолжать офф(((, но чертовски хотелось бы узнать причину, а еще лучше, посмотреть картинки (осциллограммы).
я написал об этом офф специально потому что таковы обычные причины. Rung, к сожалению осилограм нет, в них не было нужды, лист событий и тревог дал полную картину. Коротко о событии. Двойня ошибка ОП, во первых пошёл один на переключения. Во вторых сначал он должен был закрыть секционик, потом отключить трансформатор. Сделал наоборот. Тут возникла вторая проблема, секционик после назаконечного ремонта и цепи КС не были ещё подключены. Когда отключил трансформатор, то на шинах остался генератор в работе ( 20МВт) на других шинах генератор и трансформатор. Несинхронизированое включение секционика привело к удару ( но видимо не было большого разбега) только первая ступень МТЗ стартовала. Генераторы начали втягиваться в синхронизм, пошли качания. один генератор отвалился по дифф защите. Непосмотрев, генератор вернули в работу, После этого отключился по ТЗНП секционик, ОП в панике включил его ещё раз , но уже не попал, сработали предохранители взрывного действия на обоих трансформаторах ( 6.9кВ) и отключили сеть. Отработала делилка и начался АЧР, кроме того БАВР перевели все СН на резерв-самая удача. Генераторы начали друг друга качать, пока один не завалился по агрегатной автоматике. Вся бодяга продолжалась около 40минут.
Спасибо, grsl, за инфу. Судя по описанию там проблем на много больше, с работой взрывных предохранителей согласен, а ТЗНП СВ и диф защита генератора работать не должны и уж тем более что б два агрегата не могли устаканится...
Rung , правильно углядели. ТЗНП СВ единсвеное что неизвестно вобще, меня и не просили проверять. Но неофициально, по секрету, рассказал мужик, который делал после авраиную проверку СВ...там что то было с одной токовой цепью.
По поводу диф защиты генератора, тут уж мне есть что сказать, так как 10лет назад сам её и пускал :-). Уставка 10% на обоих генераторах, почти минимум. Дифф сработала на 48,2-48.5Гц, т.е. нехороший режим для ТТ в течении многих секунд, ТТ на свух сторонах чуть чуть различаются. т.е. конечно стабатывание излишние, но учитывая что за 10 лет уже столько КЗ прошли и в зоне и за зоной, что порекомендовал поднять на 15% , но смысла большого нет.
По поводу устаканивания, есть проблемка с агрегатной автоматикой, там всегда один заваливает другого по обратной мощности. Но поскольку главное дело генераторов не произвдство ээ, а пар, то на многие вещи глаза закрываются, действительно не страшно. Генератор в течении 10мин синхронизируют обратно. Вам +1, за зоркий глаз. :-).
grsl> grsl>А что вы волнуетесь мужики, 100% даю причину неисправности. grsl>Восточная ПС, наполовину Сименс, всё, вот причина: МП защиты и АСУ. grsl>ПА, ПАА,. САОН.... надо сразу брать быка за рога, ОП не могли понять, что написано в листе тревог, то ли I>, то ли I>>. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Слава, грешно смеяться.
Сейчас все заняты заметанием следов. Поскольку привлекли внимание Гаранта, не к выходным будь он помянут. Поговаривают, что там еще и уши атомщиков торчат, хотя последние все отрицают.
Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С)
Угрюмый, какой смеяться, я спроецировал все первые версии всех аварй, которые рассматривались и обсуждались на форуме, включая СШГЭС и Ржевку, и Сочи, и Чагино на эту аварию. Везде МП виноваты и АСУ.
Смотри я дал хронологию "похожей" мелкой аварии и Rung сразу нашёл "тёмные пятна". У меня хоронология из десятка листов с резолюцией 1мс, ОП пытался отмазаться...не прошло...
Nikita>Кому интересно схема Восточной, правда, по состоянию на 2007 год
Суровая ПС. Красное это 330? Схема плохо читается, не могу увеличить. Выходит два ОРУ 330? Полуторная и две с обходной? Болеее бездарной схемы ещё не видел, восемь ВЛ включены по полуторной схеме и ни одного АТ. Зато с обходной шесть АТ и две ВЛ. И всего две связи между двух ОРУ. Пипец! Не мудрено, что они развалились.
21.08.2010 20:19
+1
Nikita+38 Сообщения: 2072 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
" Глава ФСК ЕЭС: Одной из причин блэкаута могла стать резкая смена температур (видео) 17:47
Глава ФСК ЕЭС: Одной из причин блэкаута могла стать резкая смена температур (видео)Энергетики пытаются найти причины вчерашнего энергоколлапса в Петербурге. Как заявил глава Федеральной сетевой компании Олег Бударгин, нарушений ни в работе оборудования, ни в работе персонала не выявлено. На подстанции произошло аварийное отключение аппаратуры - уже новой, которую смонтировали совсем недавно.
Сегодня это оборудование показали журналистам, сообщает телеканал 100ТВ. Как утверждают энергетики, одной из причин блэкаута могла стать аномальная жара или ураганы.
В частности, Олег Бударгин, председатель правления ОАО "ФСК ЕЭС", заявил: "Не могу назвать это основной причиной, но все-таки эти природные явления, резкая смена температур от 30 до 10 градусов - это могло каким-то образом повлиять на автоматику".
ВСЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
В плане энергетиков - до 2014 года замкнуть кольцо новых подстанций вокруг Петербурга. Об этом заявил Валерий Агеев, глава МЭС Северо-Запада. "Сейчас у нас радиусное расположение подстанций. Отключается одна – отключаются многие. Когда будет кольцевое расположение, тогда отключенную подстанцию сможет заменить другая", - заверил специалист. "