scorp>Тут кроме Ugrumy ,с его старыми связями,никто не прояснит ------------------------------------------------------------------------------------------ Это вряд ли.
Касательно делительной автоматики - наверно близко к истине. На одном из блогов появилось "Ну и для ясности
21 августа, 8:52
В ряде СМИ прошла информация о том, что причиной проблем с энергоснабжением в Санкт-Петербурге стала авария на Волховской ГЭС. Обращаем внимание, что эта информация НЕДОСТОВЕРНА. Перебои в подаче электроэнергии в центральной и северной части Санкт-Петербурга не связаны с нарушениями в работе электростанций ТГК-1. По предварительным данным, причиной отключений стала нештатная работа оборудования подстанции 330 кВ «Восточная», находящейся в ведении компании «Магистральные электрические сети (МЭС) Северо-Запада». При этом четыре ТЭЦ ТГК-1 оказались в числе предприятий, пострадавших от отключений – штатно сработавшая противоаварийная автоматика остановила агрегаты Северной, Выборгской, Правобережной ТЭЦ и ЭС-2 Центральной ТЭЦ. Специалисты ОАО «ТГК-1» немедленно приступили к восстановлению нормального режима работы электростанций. Сроки и порядок восстановления электроснабжения находятся в компетенции сетевых компаний.
Т.е. , как вариант: Лето. Ремонтные схемы на всех ПС. Та же Северная питается от двух линий 330 кВ с Восточной и от ближайшей ТЭЦ. Если отлетели шины Восточной, качнулась система. Делительные начали спасать свои генераторы, на остальное им фиолетово. Насколько я знаю, нормальной схемы ПАА в условиях ремонта создать не реально. Всяких там контролей предшествующих режимов и прочей ЛАДВ в Питере пока нет. Может только на Центральной, да на Ржевке, и то потому, что они абсолютно новые. Северная на электромеханике, восточная на половину Сименс, на половину электромеханика. Но конечно лучше ждать официальных пояснений от РДУ шников.
Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С)
scorp>>Тут кроме Ugrumy ,с его старыми связями,никто не прояснит Ugrumy>------------------------------------------------------------------------------------------ . Насколько я знаю, нормальной схемы ПАА в условиях ремонта создать не реально.
Ugrumy>Если отлетели шины Восточной, качнулась система. Делительные начали спасать свои генераторы, на остальное им фиолетово. Насколько я знаю, нормальной схемы ПАА в условиях ремонта создать не реально. Всяких там контролей предшествующих режимов и прочей ЛАДВ в Питере пока нет. Может только на Центральной, да на Ржевке, и то потому, что они абсолютно новые. Северная на электромеханике, восточная на половину Сименс, на половину электромеханика. Но конечно лучше ждать официальных пояснений от РДУ шников. От режимщиков вряд ли.Вон на их форуме тишина и покой.
А что вы волнуетесь мужики, 100% даю причину неисправности. Восточная ПС, наполовину Сименс, всё, вот причина: МП защиты и АСУ. ПА, ПАА,. САОН.... надо сразу брать быка за рога, ОП не могли понять, что написано в листе тревог, то ли I>, то ли I>>.
Небольшой офф. С месяца полтора назад, разбирал "системную аварию" в пределах одного завода. Там начались качанеиа между их генераторами и сетью, а потом между двумя генераторами, когда сеть отвалилась. Страшное зрелище, т.е. по теории знаемо, а вот вживую первый раз видел. Частоты кидало, защиты стартовали, ДЗ заблокировало. Один генератор завалился по дифф защите, когда частота упала до 48.2Гц, работали делилки и АЧР. А когда такое в сети.....
grsl>А что вы волнуетесь мужики, 100% даю причину неисправности. grsl>Восточная ПС, наполовину Сименс, всё, вот причина: МП защиты и АСУ. grsl>ПА, ПАА,. САОН.... надо сразу брать быка за рога, ОП не могли понять, что написано в листе тревог, то ли I>, то ли I>>. Страшно подумать как там все связано-завязано старое с новым и чем связано
Сразу чувствуется благотворное влияние кавказской природы. Человек даже на аварию весело реагирует. «Кавказ подо мною…» Советую всем брать пример. Мрачное настроение не поможет расследованию причин и ликвидации последствий.
grsl>Небольшой офф. grsl>С месяца полтора назад, разбирал "системную аварию" в пределах одного завода. grsl>Там начались качанеиа между их генераторами и сетью, а потом между двумя генераторами, когда сеть отвалилась. grsl>Страшное зрелище, т.е. по теории знаемо, а вот вживую первый раз видел. grsl>Частоты кидало, защиты стартовали, ДЗ заблокировало. Один генератор завалился по дифф защите, когда частота упала до 48.2Гц, работали делилки и АЧР. А когда такое в сети.....
Нехорошо продолжать офф(((, но чертовски хотелось бы узнать причину, а еще лучше, посмотреть картинки (осциллограммы).
(с)Генеральный директор Магистральных электрических сетей (МЭС) Северо-Запада Валерий Агеев, говоря в вчерашнем сбое в электорснабжении, пояснил, что 20 августа на подстанции 330 кВ "Восточная" произошло отключение двух линий 330 кВ. По его словам, это "привело к набросу нагрузки, которую они несли, на оставшуюся сеть 330 кВ. Через три минуты отключилась еще одна линия, и дальше уже веерно происходило отключение потребителей". Всего было погашено девять подстанций, которые принадлежат ФСК ЕЭС, и большое количество подстанций, принадлежащих другим компаниям.
Этому "верить"можно,тот еще спец,в службе надежности начинал