Ugrumy> На подстанции произошло аварийное отключение аппаратуры - уже новой, которую смонтировали совсем недавно. Ugrumy>Сегодня это оборудование показали журналистам, сообщает телеканал 100ТВ. Как утверждают энергетики, одной из причин блэкаута могла стать аномальная жара или ураганы.
Ugrumy>В частности, Олег Бударгин, председатель правления ОАО "ФСК ЕЭС", заявил: "Не могу назвать это основной причиной, но все-таки эти природные явления, резкая смена температур от 30 до 10 градусов - это могло каким-то образом повлиять на автоматику".
Ugrumy>Глава ФСК ЕЭС: Одной из причин блэкаута могла стать резкая смена температур (видео)Энергетики пытаются найти причины вчерашнего энергоколлапса в Петербурге. Ugrumy>Как заявил глава Федеральной сетевой компании Олег Бударгин, нарушений ни в работе оборудования, ни в работе персонала не выявлено. На подстанции произошло аварийное отключение аппаратуры - уже новой, которую смонтировали совсем недавно. Кто бы назвал эту аппаратуру
scorp>Кто бы назвал эту аппаратуру ----------------------------------------------------------- Стандартный набор 7SD, 7SA,6MD66.-что касается линий. АТ по моему на старой электромеханике.
Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С)
scorp>>Кто бы назвал эту аппаратуру Ugrumy>----------------------------------------------------------- Ugrumy>Стандартный набор 7SD, 7SA,6MD66.-что касается линий. Ugrumy>АТ по моему на старой электромеханике. Я так понял,что Агеев говорил об одновременном отключении двух ВЛ- 330,а через три минуты еще одной
Предварительной причиной отключения энергоснабжения является сбой релейной защиты автоматики на подстанции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании "Магистральные электрические сети (МЭС) Северо-Запада" (филиал ОАО "ФСК ЕЭС"). Там отметили, что сбой произошел на подстанциях 330 кВ "Восточная", 330 кВ "Северная" и 220 кВ "Парголово" в 18:40 мск. Сейчас электроснабжение полностью восстановлено. http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20100820203916.shtml
Причиной отключения электроэнергии в Санкт-Петербурге стал уникальный технологический сбой на подстанции 330 кВт "Восточная", работавшей в режиме реконструкции. Об этом сообщил журналистам в Москве министр энергетики РФ Сергей Шматко. "Уникальность произошедшего в том, что случилось одновременное отключение четырех важнейших элементов подстанции. Такого у нас в мегаполисах раньше никогда не было", - сказал С.Шматко. Вместе с тем министр полностью исключил так называемый "человеческий фактор" в качестве одной из причин аварии. С.Шматко отметил слаженную и квалифицированную работу персонала энергетических компаний и муниципальных служб. По его словам, прошедшие на западе России ураганы также не были причиной сбоя. "То, что энергетики находились в состоянии повышенной готовности, помогло. Уже в течение 20-30 минут люди находились на местах и приступили к работе", - подчеркнул министр. В свою очередь главный диспетчер ОАО "Системный оператор ЕЭС" Сергей Павлушко добавил, что отключение элементов подстанции произошло в 18:34 мск из-за нештатных действий релейной защиты. В результате произошло обесточение пяти подстанций 330 кВт, семи подстанций 220 кВт и значительного числа подстанций меньшего напряжения. Всего было отключено потребителей на общую мощность 1000 МВт, что составило 30% энергосистемы северной столицы. Без электричества остались 2 млн 200 тыс. жителей Санкт-Петербурга и 300 тыс. жителей Ленинградской области. Также произошел сбой в движении 68 пригородных и 5 пассажирских поездов. С.Павлушко отметил, что уже через 20 минут после сбоя были включены потребители на общую мощность 90 МВт, через час - 500 МВт, к 22:00 мск энергоснабжение было полностью восстановлено. http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20100821144719.shtml
grsl>А что вы волнуетесь мужики, 100% даю причину неисправности. grsl>Восточная ПС, наполовину Сименс, всё, вот причина: МП защиты и АСУ. grsl>ПА, ПАА,. САОН.... надо сразу брать быка за рога, ОП не могли понять, что написано в листе тревог, то ли I>, то ли I>>. Слава угадал. Хотят релейщиков сделать крайними
Nikita>В электротехнике чудес не бывает. Я скорее поверю в то, что новое ЦУ РЗА не выдержало таких перепадов температуры. "... таких перепадов температуры ..."? Да транзисторы только рады, если стало прохладнее. Вождь ФСК ведь это имел в виду, говоря о резком понижении температуры. И всё-таки непонятно, как пусть даже неправильное действие РЗ и ПА на одной ПС развалило энергосистему так сильно. Почему так долго восстанавливались? АЧР без ЧАПВ, вручную включали обратно? Город особенный, правды мы не узнаем, очевидно.
Nikita>В электротехнике чудес не бывает. Я скорее поверю в то, что новое ЦУ РЗА не выдержало таких перепадов температуры. В период жары неисправности ЦУ были,когда t в шкафе достигала 40 град и выше и кондей отказал,но это не приводило к ложным срабатываниям и не должно приводить.
И всё же я не понимаю, как такой незначительный перепад температур мог вызвать ложную работу МП устройств. На случай жары должна быть система кондиционирования, +10 забортом - для терминалов комфорт. И вообще, температурные катаклизмы не должны вызывать ложное срабатывание, максимум неисправность. Что-то здесь не то. Скорее всего беда с электромагнитной обстановкой. В этом случае возможно что угодно, в том числе и массовые ложные срабатывания, да ещё и с пусками первых команд.