Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » "Блэкаут" в Петербурге

« Предыдущая   Следующая »
"Блэкаут" в Петербурге
Автор
Сообщения
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Ugrumy> На подстанции произошло аварийное отключение аппаратуры - уже новой, которую смонтировали совсем недавно.
Ugrumy>Сегодня это оборудование показали журналистам, сообщает телеканал 100ТВ. Как утверждают энергетики, одной из причин блэкаута могла стать аномальная жара или ураганы.

Ugrumy>В частности, Олег Бударгин, председатель правления ОАО "ФСК ЕЭС", заявил: "Не могу назвать это основной причиной, но все-таки эти природные явления, резкая смена температур от 30 до 10 градусов - это могло каким-то образом повлиять на автоматику".

Угрюмый, я что тебе сказал.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
21.08.2010 21:25
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Ugrumy>Глава ФСК ЕЭС: Одной из причин блэкаута могла стать резкая смена температур (видео)Энергетики пытаются найти причины вчерашнего энергоколлапса в Петербурге.
Ugrumy>Как заявил глава Федеральной сетевой компании Олег Бударгин, нарушений ни в работе оборудования, ни в работе персонала не выявлено. На подстанции произошло аварийное отключение аппаратуры - уже новой, которую смонтировали совсем недавно.
Кто бы назвал эту аппаратуру
21.08.2010 21:42
Цитировать
 
Ugrumy +30
 
Сообщения: 696
Регистрация: 31.05.2007
scorp>Кто бы назвал эту аппаратуру
-----------------------------------------------------------
Стандартный набор 7SD, 7SA,6MD66.-что касается линий.
АТ по моему на старой электромеханике.

Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С)
21.08.2010 21:45
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
scorp>>Кто бы назвал эту аппаратуру
Ugrumy>-----------------------------------------------------------
Ugrumy>Стандартный набор 7SD, 7SA,6MD66.-что касается линий.
Ugrumy>АТ по моему на старой электромеханике.
Я так понял,что Агеев говорил об одновременном отключении двух ВЛ- 330,а через три минуты еще одной
21.08.2010 21:55
Цитировать
 
evdbor +30
 
Сообщения: 302
Регистрация: 28.05.2008
Предварительной причиной отключения энергоснабжения является сбой релейной защиты автоматики на подстанции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании "Магистральные электрические сети (МЭС) Северо-Запада" (филиал ОАО "ФСК ЕЭС"). Там отметили, что сбой произошел на подстанциях 330 кВ "Восточная", 330 кВ "Северная" и 220 кВ "Парголово" в 18:40 мск. Сейчас электроснабжение полностью восстановлено.
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20100820203916.shtml

Причиной отключения электроэнергии в Санкт-Петербурге стал уникальный технологический сбой на подстанции 330 кВт "Восточная", работавшей в режиме реконструкции. Об этом сообщил журналистам в Москве министр энергетики РФ Сергей Шматко. "Уникальность произошедшего в том, что случилось одновременное отключение четырех важнейших элементов подстанции. Такого у нас в мегаполисах раньше никогда не было", - сказал С.Шматко.
Вместе с тем министр полностью исключил так называемый "человеческий фактор" в качестве одной из причин аварии. С.Шматко отметил слаженную и квалифицированную работу персонала энергетических компаний и муниципальных служб. По его словам, прошедшие на западе России ураганы также не были причиной сбоя. "То, что энергетики находились в состоянии повышенной готовности, помогло. Уже в течение 20-30 минут люди находились на местах и приступили к работе", - подчеркнул министр.
В свою очередь главный диспетчер ОАО "Системный оператор ЕЭС" Сергей Павлушко добавил, что отключение элементов подстанции произошло в 18:34 мск из-за нештатных действий релейной защиты. В результате произошло обесточение пяти подстанций 330 кВт, семи подстанций 220 кВт и значительного числа подстанций меньшего напряжения. Всего было отключено потребителей на общую мощность 1000 МВт, что составило 30% энергосистемы северной столицы. Без электричества остались 2 млн 200 тыс. жителей Санкт-Петербурга и 300 тыс. жителей Ленинградской области. Также произошел сбой в движении 68 пригородных и 5 пассажирских поездов. С.Павлушко отметил, что уже через 20 минут после сбоя были включены потребители на общую мощность 90 МВт, через час - 500 МВт, к 22:00 мск энергоснабжение было полностью восстановлено.
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20100821144719.shtml

grsl>А что вы волнуетесь мужики, 100% даю причину неисправности.
grsl>Восточная ПС, наполовину Сименс, всё, вот причина: МП защиты и АСУ.
grsl>ПА, ПАА,. САОН.... надо сразу брать быка за рога, ОП не могли понять, что написано в листе тревог, то ли I>, то ли I>>.
Слава угадал. Хотят релейщиков сделать крайними
21.08.2010 22:08
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Опять 330 кВт!!! Кто бы этим журналюгам объяснил,что это всего то 330 утюгов.
21.08.2010 22:20
Цитировать
 
Nikita +38
 
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
В электротехнике чудес не бывает. Я скорее поверю в то, что новое ЦУ РЗА не выдержало таких перепадов температуры.

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
21.08.2010 23:35
Цитировать
 
nkulesh +15
 
Сообщения: 250
Регистрация: 11.11.2009
Откуда: Зея
Nikita>В электротехнике чудес не бывает. Я скорее поверю в то, что новое ЦУ РЗА не выдержало таких перепадов температуры.
"... таких перепадов температуры ..."? Да транзисторы только рады, если стало прохладнее. Вождь ФСК ведь это имел в виду, говоря о резком понижении температуры. И всё-таки непонятно, как пусть даже неправильное действие РЗ и ПА на одной ПС развалило энергосистему так сильно. Почему так долго восстанавливались? АЧР без ЧАПВ, вручную включали обратно?
Город особенный, правды мы не узнаем, очевидно.
22.08.2010 04:59
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Nikita>В электротехнике чудес не бывает. Я скорее поверю в то, что новое ЦУ РЗА не выдержало таких перепадов температуры.
В период жары неисправности ЦУ были,когда t в шкафе достигала 40 град и выше и кондей отказал,но это не приводило
к ложным срабатываниям и не должно приводить.
22.08.2010 06:04
Цитировать
 
Bogatikov +27
 
Сообщения: 403
Регистрация: 10.02.2010
Откуда: Пятигорск
И всё же я не понимаю, как такой незначительный перепад температур мог вызвать ложную работу МП устройств. На случай жары должна быть система кондиционирования, +10 забортом - для терминалов комфорт. И вообще, температурные катаклизмы не должны вызывать ложное срабатывание, максимум неисправность. Что-то здесь не то. Скорее всего беда с электромагнитной обстановкой. В этом случае возможно что угодно, в том числе и массовые ложные срабатывания, да ещё и с пусками первых команд.
22.08.2010 08:52
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая   Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2