ОК, я уже только вечером смогу подробней посмотреть что и как. Пока 1.5км проблематично, сигнальные кабели тянуть и очень дорого. БУМ думать по месту решить задачи.
САМОЕ ГЛАВНОЕ. И то чего боялся, они хотят "островной" режим для КГУ, поверьте :-) "старому крабу" что не будет знать куда податься от падений КГУ, ладно когда нефтепромысел, а у вас мощная сеть с двумя трансами и против них "занюханый КГУ".
Начинайте с того чтобы переубедить заказчика не делать отключения РП15, а выбрасывать КГУ, всем только здоровья прибавиться.
conspirator>Не совсем так, с тремя входами синхрочек сделать можно,как в 7SJ80. Так называемое "V-connection" (рис.А-45- стр.603 в приложении) мануала на 7SJ62/64 С53000-G1140-C207-2 от 2008г. На третий вход подключаем "синхронизируемое" напряжение. Но при этом "теряем" функции, связанные c U0..... conspirator>В общем, как решит проектировщик, за ним последнее слово....
Подскажите, пожалуйста, где можно найти упомянутое выше приложение к мануалу на 7SJ62/64 С53000-G1140-C207-2 от 2008г?
strelets>Подскажите, пожалуйста, где можно найти упомянутое выше приложение к мануалу на 7SJ62/64 С53000-G1140-C207-2 от 2008г? Приложение находится в самом мануале. Мануал можно (на русском языке) скачать с официального сайта "Сименс".
Megawatt+19 Сообщения: 363 Регистрация: 06.12.2007 Откуда: Оттуда
strelets>Защиты на отходящих присоединениях (ф.1272, 1276, 1287 и 128 - MICOM Р139-36005594-307-411-614-719-462-947-805.
strelets>Можете пояснить, что означают все эти цифровые коды в наименовании терминала защиты или еще лучше - поделитесь каталогами, в которых это можно найти?
strelets>Ответы на вопросы 2, 4, 6: strelets>Можно. Кабели между ГПП и РП-15, РП-11, РТП-4 проложены по эстакаде. Так что можно предусмотреть лоток, в котором проложить контрольные кабели. Но у меня возникает вопрос - зачем это нужно?
Пока не знаю, может надо будет с ГПП привести напряжения шин ( кстати где ТН на шинах) и положение ВВ и рзединителей.
strelets>В нормальном режиме питание котельной осуществляется от ГПП по фидеру 1287 и от РП-15 по КЛС №3, питание компрессорной - от ГПП по фидеру 1272 и от РП-15 по КЛС №2. strelets>Кабельные линии (связи, каб. перемычки иными словами) КЛС №2 и КЛС №3 - решения по данному проекту для распределения мощности от КГУ. Что о них думаете? Надо хорошо продумать, проставьте пожалуйста на однолинейке нагрузки на шинах или фидерах.
strelets>Синхронизация КГУ по масляному выключателю QG, который установлен в силовой ячейке передвижной газотурбинной станции. Ну вот и ответ который был с самого начла понятен, отключите РП15 от сети останетесь с КГУ, как отопм обратно в сеть вернётесь..надо будет всё гасить
strelets>Можете пояснить, что означают все эти цифровые коды в наименовании терминала защиты или еще лучше - поделитесь каталогами, в которых это можно найти? Зайдите пожалуйста на сайт Арева Россия, www.arevatd.ru, там весь материал по R139, сам недавно брал :-). Пока писал, Megawatt уже и ссылку прямую дал :-)
Ох не нравиться мне это равномерное распределение, идея как бы хорошая, но исполнение тяжкое будет. Нужно реле с памятью о нагрузках, нужно сделать синхрфонизацию генератора на РП15 с ВВ сети, т.е. надо доставлять ТН. Схема красивая, но тяжёлая для ОП, короче надо ещё подумать. Кстати, вспомнил: strelets>В нормальном режиме питание котельной осуществляется от ГПП по фидеру 1287 и от РП-15 по КЛС №3, питание компрессорной - от ГПП по фидеру 1272 и от РП-15 по КЛС №2. А в чертеже написано что секционик в компрессорной всегда ВКЛЮЧЁН.
grsl>Кстати, вспомнил: strelets>>В нормальном режиме питание котельной осуществляется от ГПП по фидеру 1287 и от РП-15 по КЛС №3, питание компрессорной - от ГПП по фидеру 1272 и от РП-15 по КЛС №2. grsl>А в чертеже написано что секционик в компрессорной всегда ВКЛЮЧЁН.
Такое решение (по нормальному включению СВ на РП-11) также принято в данном проекте. Это одно из мероприятий по распределению мощности, но на мой взгляд, не самое лучшее.
Приведу вырезки из ТУ на подключение: Подключение к сетям энергосистемы когенерационной установки (КГУ) общей запрашиваемой мощностью 2,5 МВт произвести в соответствии с "Нормами технологического проектирования электротехнической части котельный при установке на них генерирующих мощностей"... ... с учетом следующих технических условий: 1. Связь с энергосистемой осуществлять через шины 6кВ ПС-110/35/6кВ по фидерам №1276, 1288, 1272 и 1287. 2. На ПС-110/35/6кВ предусмотреть установку в ОПУ шкафа микропроцессорных защит фидеров 6 кВ №1272, 1287 на основе 2-х терминалов защит и автоматики типа MICOM Р139-36905594-307-411-614-719-462-947-805. (Позднее выполнение этого пункта ТУ было передано сторонней организации, которая выполняет проект по реконструкции ПС-110/35/6кВ (замена защит, силового трансформатора Т1 со средним напряжением 10,5кВ). 3. Расчетная величина тока трехфазного короткого замыкания на шинах 6кВ ПС-110/35/6кВ - 13,2 кА. 4. Предусмотреть возможность работы КГУ на сбалансированную нагрузку изолированно от системы. 5. Исключить возможность подачи напряжения в сеть энергосистемы при работе устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики на объектах энергосистемы. 6. Предусмотреть устройства, исключающие возможность несинхронной подачи напряжения в энергосистему. ... 9. Вырабатываемая КГУ электроэнергия используется, в первую очередь, для покрытия собственной нагрузки предприятия, а ее избыток, в исключительных случаях, выдается в сеть энергосистемы.
ОК, дело становиться немного понятней, так искорка в конце туннеля.
...сбаланисрованая нагрузка, когда только суммарная максимальная нагрузка на обеих шинах РП15 превышает возможности КГУ. С трудом хватает на одну шину РП15 + одна шина котельной или одна шина компрессорной.
4. Предусмотреть возможность работы КГУ на сбалансированную нагрузку изолированно от системы. ...сбаланисрованая нагрузка, когда только суммарная максимальная нагрузка на обеих шинах РП15 превышает возможности КГУ. С трудом хватает на одну шину РП15 + одна шина котельной или одна шина компрессорной. Вы предусматрели, своими КЛС 2 и КЛС 3 и секциониками, мозно конечно позниматься дуркой, и сделать шини генерации и от неё 4-6ВВ для раздельного подключения к шинам, или сделать два ВВ штанами на РП15, но не стоит, так просто знать На этом весь баланс закончен, только если не будет срабатывания АВР и отключаться или обе линии или оба трансформатора будете на "островном режиме", но помните для возврата надо будет гасить всё.
5. Исключить возможность подачи напряжения в сеть энергосистемы при работе устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики на объектах энергосистемы. 6. Предусмотреть устройства, исключающие возможность несинхронной подачи напряжения в энергосистему. Справедливое требование. Потому чихайте на то что там генераторщики делают и на своём ВВ ставьте делилку, Вам только наду будет перезалить прошивку реле Сименса, что там были защиты по частоте/ по производной по частоте и по скачку вектора напряжения. Таким образом в момент когда будет АПВ на шинах 110кВ или линии 110кВ, Ваш генератор должен вылететь и желательно как можно быстрее. После успешного АПВ снова синхронизируетесь с генератором. Таким образом выкинув КГУ, сможете спокойно делать :-) "человеческий" АВР.
Как я вижы по нагрузкам, возврат в сеть ну очень редкий режим, Вам надо сидеть всегда шина РП15+шина компрессорной. При резком сбросе или набросе нагрузки на себя всё возьмёт сеть, генератор в одиночку такие перепады не выдержит.
9. Вырабатываемая КГУ электроэнергия используется, в первую очередь, для покрытия собственной нагрузки предприятия, а ее избыток, в исключительных случаях, выдается в сеть энергосистемы На самом деле нет проблем, Вас не заставляют отключать, надо только засечь такой режим и дать комманду ОП что делать, надо посмотреть минимально возможную уставку в реле Сименс для направленой МТЗ или возможности гибкой функций, надо что типа 2-3% по обратной мощности, чуствительней не получиться.
На самом деле сделайте для КГУ штаны на две шины РП15, тогда можете иметь сбаланированую нагрузку шина РП15+шина котельной.