Я не спорю, токовые катушки предпочтительней. Но маем то ,что маем.При заказе не спрашивают, проект в последний момент и настолько сумашедший ,что проще все переделать.А если учесть ,что заставляют покупать потребителя,то... На последнем обьекте я не знал типа выключателя (АББ,Сименс или АРЕВА) до момента монтажа выключателя.
cvbn62>Я не спорю, токовые катушки предпочтительней. Но маем то ,что маем.При заказе не спрашивают, проект в последний момент и настолько сумашедший ,что проще все переделать. В этом согласен. Нас (эксплуатацию) всегда бесило , что при заказе оборудования наше мнение никого не интересует. ( по разным причинам ).
Egorov>А как организуют отключение противоп.конца? через УРОВ?
Этим решениям скоро сто лет в обед (для 110 кВ и выше): - если ДФЗ, то останов ВЧ; - если ДЗЛ, то передача сигнала отключения по каналу ДЗЛ. - если есть ВЧ-передатчик, то пуск сигнала телеотключения.
cvbn62>От БК чисто на ЭО-2, без контроля.
Оперировать под рабочим напряжением выключателем без элегаза сродни включению короткозамыкателя (в смысле - дешево и сердито).
cvbn62>Да ,выкинул.И хрен на их гарантию.Пока они приедут,я успею перемычку убрать.А учитывая маловероятность события, то или гарантия кончится, или я . Достойно ... По-релейному.
Antip>Оперировать под рабочим напряжением выключателем без элегаза сродни включению короткозамыкателя (в смысле - дешево и сердито).
Потеря элегаза и КЗ на тр-ре очень маловероятно. А вот потеря опертока и КЗ на 10кв уже были. И надеяться на 3ст. ЭПЗ чужой энергосистемы...Уж больно дорого за тр-р просят.
И коллеги, по любому, если любим экстрим, делайте отключение по снижению газа. И если вдруг спросят при заказе, заказывайте катушку отключения при пропаже опертока.