элегаз 110 кВ
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
yur
+7
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
|
|
doro>>Все же полагаю, что и заграничные фирмы не полностью отвергают принцип дешунтирования. grsl>>Уже завтра многие в Европе выходят на работу, обратитесь в Российское представительство Сименса Спасибо всем. Да, Сименс на заказ делает токовые катушки. Ушло много проблем.
|
|
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+101
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Отлично. Так как Вы решили разделить питание в конце концов?
|
|
|
|
|
yur
+7
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
|
|
grsl>Отлично. grsl>Так как Вы решили разделить питание в конце концов? Выходные цепи основных ( и всё остальное ) защит тр-ра через сириус-ув на рко1 от ШУ 1, рко2 от того же сириуса на рко2 от ШУ 2. ЭМО 1( от рко1 и рко2 ) от ШУ 1 ,ЭМО 2 ( от рко2 и рко 2) от ШУ 2. Поставили пром. реле на АВР ШУ1 и ШУ2. И после авр питание сириус-ув и привода. А токовую катушку на дешунтирование. Это если в двух словах.
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+101
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
|
|
|
|
yur
+7
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
|
|
grsl>А питание реле? какого ?
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+101
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Сириус, а и какое у Вас МТЗ-ЭМ или МП
|
|
|
|
|
|
|
yur
+7
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
|
|
grsl>Сириуc сам терминал сириус-ув питается после авр , а всё что внутри сируса по разному.
|
|
|
|
|
yur
+7
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
|
|
grsl>Сириус, а и какое у Вас МТЗ-ЭМ или МП резервное мтз эл.мех.
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+101
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Ну вроде кроме механической аварии В, все возможности перекрыты. Может ещё вспомнить рекомендацию Zloi и отключать В при утечке элегаза, первая ступень сигнала.
|
|
|
|
|
yur
+7
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
|
|
grsl>Ну вроде кроме механической аварии В, все возможности перекрыты. grsl>Может ещё вспомнить рекомендацию Zloi и отключать В при утечке элегаза, первая ступень сигнала. Да, мы думаем об этом
|
|
|
|
|