Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Как это устроено » элегаз 110 кВ

« Предыдущая   Следующая »
элегаз 110 кВ
Автор
Сообщения
yur +7
 
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
doro>>Все же полагаю, что и заграничные фирмы не полностью отвергают принцип дешунтирования.
grsl>>Уже завтра многие в Европе выходят на работу, обратитесь в Российское представительство Сименса
Спасибо всем. Да, Сименс на заказ делает токовые катушки. Ушло много проблем.
22.01.2009 19:47
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Отлично.
Так как Вы решили разделить питание в конце концов?

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
22.01.2009 19:57
Цитировать
 
yur +7
 
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
grsl>Отлично.
grsl>Так как Вы решили разделить питание в конце концов?
Выходные цепи основных ( и всё остальное ) защит тр-ра через сириус-ув на рко1 от ШУ 1, рко2 от того же сириуса на рко2 от ШУ 2. ЭМО 1( от рко1 и рко2 ) от ШУ 1 ,ЭМО 2 ( от рко2 и рко 2) от ШУ 2. Поставили пром. реле на АВР ШУ1 и ШУ2. И после авр питание сириус-ув и привода. А токовую катушку на дешунтирование. Это если в двух словах.
22.01.2009 20:16
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
А питание реле?

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
22.01.2009 20:21
Цитировать
 
yur +7
 
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
grsl>А питание реле?
какого ?
22.01.2009 20:25
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Сириус, а и какое у Вас МТЗ-ЭМ или МП

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
22.01.2009 20:28
Цитировать
 
yur +7
 
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
grsl>Сириуc
сам терминал сириус-ув питается после авр , а всё что внутри сируса по разному.
22.01.2009 20:31
Цитировать
 
yur +7
 
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
grsl>Сириус, а и какое у Вас МТЗ-ЭМ или МП
резервное мтз эл.мех.
22.01.2009 20:33
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Ну вроде кроме механической аварии В, все возможности перекрыты.
Может ещё вспомнить рекомендацию Zloi и отключать В при утечке элегаза, первая ступень сигнала.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
22.01.2009 20:38
Цитировать
 
yur +7
 
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
grsl>Ну вроде кроме механической аварии В, все возможности перекрыты.
grsl>Может ещё вспомнить рекомендацию Zloi и отключать В при утечке элегаза, первая ступень сигнала.
Да, мы думаем об этом
22.01.2009 20:39
Цитировать
 