yur>...мы делаем обычно два автомата опер.тока , реле авр и потом электромагнит ? И лучшее враг хорошего ? Два автомата оперативного тока дают хороший результат, когда и питание оперативным током резервировано. В лучшем случае - две аккумуляторные батареи. Есть системы организации оперативного ток а, где аккумуляторную батарею худо-бедно подменяет подзарядное устройство. Ну а далее, что называется, голь на выдумки хитра.
mic61>Ну да, раз вместо КЗ, то с дальним резервированием проблемы... Я понял, что у Вас две защиты: терминал и МТЗ на переменном токе. mic61>Катушка 220 может сгореть, а может и не сгореть (БК 400 В выдает.) Раз катушки две, то цепи отключения можно развязать полностью. А в случае, все таки сгорит, списать на недостатки проекта mic61>А если серьезно, попробовать "перезакакзать" катушку отключения (для БК), чтобы не терять гарантию.
200 Ом на современных элегаз.выкл катушка,неужели сгорит за 20-30мс
03.01.2009 21:04
mic61+15 Сообщения: 453 Регистрация: 07.04.2007 Откуда: Украина
scorp>200 Ом на современных элегаз.выкл катушка,неужели сгорит за 20-30мс Скорей всего - нет. Но в КЗ катушка 300...330 Ом. Еще сравнить бы сечение провода.
scorp>200 Ом на современных элегаз.выкл катушка,неужели сгорит за 20-30мс От импульса тока скорее всего не повредится. Ведь это же кратковременный импульс спадающий по постоянной времени цепи. Энергии выделится примерно столько же сколько от прямоугольного импульса при питании от АБ. Поэтому и заряжают до 400 В. Если зарядить до меньшего значения, импульса тока может не хватить. А вот как поведет себя катушка при подаче на нее 400 В. Возможно по изоляции это нельзя делать. Например, витковое замыкание может произойти. Вот в этом плане надо советоваться с изготовителем.
yur Есть в наличии выключатели с двумя катушками и бывший РШ управления ОД, где особо не развернёшься.
Вот тут я не совсем понял. Если ОД остался то иногда в качестве резервной защиты отключают со вторым временем ОД. Он устраивает трехфазное КЗ и с головы происходит отключение. Действие на ОД делают независимым от оперативного тока от БК или дешунтирование применяют.
R14>Вот тут я не совсем понял. Если ОД остался то иногда в качестве резервной защиты отключают со вторым временем ОД. Он устраивает трехфазное КЗ и с головы происходит отключение. Действие на ОД делают независимым от оперативного тока от БК или дешунтирование применяют. Добрый вечер.Только вернулся с работы. Вышли сегодня всей службой. ОД переделали в ШР-110. А разве у Siemensа есть катушки на 400в ? Данная п/ст с одним АУОТ ( Дубна ) и одной батареей ,поэтому так мучаемся. На других по два АУОТа и две батареи.
yur> А разве у Siemensа есть катушки на 400в ? А у того же Siemensа нет ли случайно токовых катушек, способных работать с дешунтированием? В таком случае, даже если не найдете защиты, работающей по схеме дешунтирования, берем в качестве посредника реле РП-341 (361). А если нет у него ни катушек, работающих от батареи конденсаторов, ни токовых катушек, работающих на дешунтировании, так нафига в наших российских условиях нам нужны эти буржуи, требующие на самой элементарной подстанции две аккумуляторные батареи?
doro>А если нет у него ни катушек, работающих от батареи конденсаторов, ни токовых катушек, работающих на дешунтировании, так нафига в наших российских условиях нам нужны эти буржуи, требующие на самой элементарной подстанции две аккумуляторные батареи? Абсолютно согласен. Но наших элегазовых тоже пока нет для таких простых п/ст. На солидных п/ст всё намного проще. Я имел ввиду больший простор для мысли и различных вариантов
yur>... Но наших элегазовых тоже пока нет для таких простых п/ст... Попробую опровергнуть это на страницах http://rzdoro.narod.ru/cons_13.htm Все же полагаю, что и заграничные фирмы не полностью отвергают принцип дешунтирования.
Yur, добрый вечер. Вам уже писали, но всё таки повторюсь, прежде всего спросите производителя. Скорее всего показан стандартный набор контрольных напряжений типа: 60, 125, 220В =, но и за бугром далеко не всегда есть АБ и там оперативный ток переменка. Думаю у них есть нестандартные решения также. Уже завтра многие в Европе выходят на работу, обратитесь в Российское представительство Сименса, если не будет быстрой помощи, то мыло в Германии: circuit.breaker@ptd.siemens.de
Но 400В...не рискнул бы, не знаю, выдержит ли изоляция обмоток.
doro>Все же полагаю, что и заграничные фирмы не полностью отвергают принцип дешунтирования. grsl>Уже завтра многие в Европе выходят на работу, обратитесь в Российское представительство Сименса, если не будет быстрой помощи, то мыло в Германии: grsl>circuit.breaker@ptd.siemens.de Спасибо за мысль,не приходило в голову.Будем пробовать.