|
И снова видимый разрыв в этот раз предохранители
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
Uran
+11
Сообщения: 588
Регистрация: 30.07.2007
|
|
Nikita>Я не новенький. Конечно, снимал крышки. У меня заведено так, если крышка от другого автомата, то на крышки подписываю реальный номинал. Все проверил, все соответствует. А автомат АП-50 действительно мировой.
...ложка дегтя в бочке с медом... Никита, есть у АП50 один минус - при включенном АВ торчит красная кнопка отключения, по неосторожности можно отключить опер.ток присоединения...
|
|
|
|
|
Nikita
+37
Сообщения: 2071
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
|
|
Uran>...ложка дегтя в бочке с медом... Uran>Никита, есть у АП50 один минус - при включенном АВ торчит красная кнопка отключения, по неосторожности можно отключить опер.ток присоединения... ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Согласен, именно поэтому они у нас висят над головой или глубоко утоплены, и случайно отключить так расположенный автомат ой как сложно. Если искать минусы, то их найти можно везде и во всем. А если крышку снимать осторожно, то нечего не отключиться, да даже если отключиться то не страшно. Мы же с Вами знаем, куда суём свой нос.
|
|
|
|
|
Sukennik VB
+20
Сообщения: 962
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
|
|
grsl>Уран. Мне кажется, что ув. Вике за каждый пост надо + ставить. grsl>Я бы например с огромным удовольствием с проектами выполненнами Викой работал бы.
Да, уж! За 34 поста (и, заметьте, всё по делу, никакого флуда) 12 плюсов! Это что-то!!! Молодец, коллега ВИКА, так держать!
|
|
|
|
|
|
|
Sukennik VB
+20
Сообщения: 962
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
|
|
Vika>> Перед каждым автоматом оперативных цепей поставить ключ выбора I - II секции щита пост. тока (если одна батарея). Основные и резервные защиты, цепи управл. ЭО1 и ЭО2 каждого выключателя подключить на разные секции с возможностью выбора. Vika>>С уважением Vika
Ugrumy>----------------------------------------------------------------------------------- Ugrumy>Подобные решения применялись на ПС 1150 еще в 80х прошлого века - ключ выбора + автомат. По опыту очень удобно землю искать.
80е годы это, конечно, ваще!!! Наша станция 50 годов проект и также выполнено: 2 секции АБ, ключ, автомат. Да к тому же контроль изоляции на ВА-3 сделан, где полюса + и - заземлены аж через 120 000 Ом.
|
|
|
|
|
|
|
Sukennik VB
+20
Сообщения: 962
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
|
|
Nikita>>Ну, вот как я и предполагал, получается разносол. Сегодня осмотрел одну из секций 6 кВ 20 ячеек с выключателями ВМГ-133 привод ПС-10. Там в цепях управления и в цепях электромагнитов включения (ЭВ) везде установлены автоматы АП-50Б 3МТ. В цепях управления установлены автоматы на 4 А с отсечкой 10 Iн. в некоторых ячейках с 4 А с отсечкой 11 Iн. В цепях ЭВ есть и 16 А с отсечкой 10 Iн и 25 А с отсечкой 10 Iн. и 25 А с отсечкой 11 Iн. и 40 А с отсечкой 11 Iн. и 50 А с непонятной кратностью. Вот так, а привод везде одинаковый.
SVG>В цепях управления ставил бы 4 на 3.5 Iн.Если соленоид привода на 60А, то 16А (можно и 25А) 10 Iн.
Понятно желание коллег уменьшить кратность отсечки, но надо иметь в виду, что при значительных токах К.З. в пост. токе расцепитель может просто сгореть и не отключить автомат. Выбирается по "вилке": чувствительность и термическая стойкость.
|
|
|
|
|
Nikita
+37
Сообщения: 2071
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
|
|
SVG>Крышке автомата верить нельзя. Надо смотреть под крышкой. Ток теплового расцепителя выбит возле кнопок. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Я неуверен, что это именно ток теплового расцепителя. Ну да ладно. Вот тут я порылся вроде в природе должно быть вот это: «Методические указания по наладке и эксплуатации автоматических выключателей серии АП-50» Может у кого-то есть? Очень хотел бы иметь эту методичку тоже.
|
|
|
|
|
doro
+27
Сообщения: 807
Регистрация: 11.05.2007
|
|
|
|
|
|
doro
+27
Сообщения: 807
Регистрация: 11.05.2007
|
|
Ugrumy>Оказалось, в звезде стоит не 3х полюсный АП50, а два 2х полюсных... Скорее всего, речь идет о систематической ошибке при выполнении защит линий. Подача плюса через комплект блокировки при качаниях? Несимметрии токов нет, и условий для срабатывания защиты нет. Плюс от БНН (КРБ-12)? При отключении любого автомата появляется небаланс, выдающий запрет на работу защиты. Впрочем, старые КРБ-12 при определенных обстоятельствах свою функцию не выполняли.
|
|
|
|
|
SVG
+15
Сообщения: 288
Регистрация: 19.08.2007
Откуда: Минская область, Беларусь
|
|
Nikita>«Методические указания по наладке и эксплуатации автоматических выключателей серии АП-50» Сам хотел бы найти. Была в бумажном виде. Кто-то снёс
|
Слово не воробей, поймают - вылетишь. |
|
|
|
|
|
Uz8tve
Сообщения: 52
Регистрация: 24.06.2008
Откуда: Ташкент УЗБ
|
|
Доброго Всем дня! Если найдутся эти методические указания подкиньте мне тоже пожалуйста. Заранее благодарен.
|
|
|
|
|