Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » И снова видимый разрыв в этот раз предохранители

« Предыдущая   Следующая »
И снова видимый разрыв в этот раз предохранители
Автор
Сообщения
Uran +11
 
Сообщения: 588
Регистрация: 30.07.2007
Nikita>Я не новенький. Конечно, снимал крышки. У меня заведено так, если крышка от другого автомата, то на крышки подписываю реальный номинал. Все проверил, все соответствует. А автомат АП-50 действительно мировой.

...ложка дегтя в бочке с медом...
Никита, есть у АП50 один минус - при включенном АВ торчит красная кнопка отключения, по неосторожности можно отключить опер.ток присоединения...
30.06.2008 23:50
Цитировать
 
Nikita +37
 
Сообщения: 2071
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Uran>...ложка дегтя в бочке с медом...
Uran>Никита, есть у АП50 один минус - при включенном АВ торчит красная кнопка отключения, по неосторожности можно отключить опер.ток присоединения...
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Согласен, именно поэтому они у нас висят над головой или глубоко утоплены, и случайно отключить так расположенный автомат ой как сложно. Если искать минусы, то их найти можно везде и во всем.
А если крышку снимать осторожно, то нечего не отключиться, да даже если отключиться то не страшно. Мы же с Вами знаем, куда суём свой нос.

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
01.07.2008 00:30
Цитировать
 
Sukennik VB +20
 

Сообщения: 962
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
grsl>Уран. Мне кажется, что ув. Вике за каждый пост надо + ставить.
grsl>Я бы например с огромным удовольствием с проектами выполненнами Викой работал бы.

Да, уж! За 34 поста (и, заметьте, всё по делу, никакого флуда) 12 плюсов! Это что-то!!!
Молодец, коллега ВИКА, так держать!
01.07.2008 08:17
Цитировать
 
Sukennik VB +20
 

Сообщения: 962
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
Vika>> Перед каждым автоматом оперативных цепей поставить ключ выбора I - II секции щита пост. тока (если одна батарея). Основные и резервные защиты, цепи управл. ЭО1 и ЭО2 каждого выключателя подключить на разные секции с возможностью выбора.
Vika>>С уважением Vika

Ugrumy>-----------------------------------------------------------------------------------
Ugrumy>Подобные решения применялись на ПС 1150 еще в 80х прошлого века - ключ выбора + автомат. По опыту очень удобно землю искать.


80е годы это, конечно, ваще!!!
Наша станция 50 годов проект и также выполнено: 2 секции АБ, ключ, автомат. Да к тому же контроль изоляции на ВА-3 сделан, где полюса + и - заземлены аж через 120 000 Ом.
01.07.2008 08:24
Цитировать
 
Sukennik VB +20
 

Сообщения: 962
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
Nikita>>Ну, вот как я и предполагал, получается разносол. Сегодня осмотрел одну из секций 6 кВ 20 ячеек с выключателями ВМГ-133 привод ПС-10. Там в цепях управления и в цепях электромагнитов включения (ЭВ) везде установлены автоматы АП-50Б 3МТ. В цепях управления установлены автоматы на 4 А с отсечкой 10 Iн. в некоторых ячейках с 4 А с отсечкой 11 Iн. В цепях ЭВ есть и 16 А с отсечкой 10 Iн и 25 А с отсечкой 10 Iн. и 25 А с отсечкой 11 Iн. и 40 А с отсечкой 11 Iн. и 50 А с непонятной кратностью. Вот так, а привод везде одинаковый.


SVG>В цепях управления ставил бы 4 на 3.5 Iн.Если соленоид привода на 60А, то 16А (можно и 25А) 10 Iн.

Понятно желание коллег уменьшить кратность отсечки, но надо иметь в виду, что при значительных токах К.З. в пост. токе расцепитель может просто сгореть и не отключить автомат. Выбирается по "вилке": чувствительность и термическая стойкость.
01.07.2008 08:34
Цитировать
 
Nikita +37
 
Сообщения: 2071
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
SVG>Крышке автомата верить нельзя. Надо смотреть под крышкой. Ток теплового расцепителя выбит возле кнопок.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Я неуверен, что это именно ток теплового расцепителя. Ну да ладно. Вот тут я порылся вроде в природе должно быть вот это:
«Методические указания по наладке и эксплуатации автоматических выключателей серии АП-50»
Может у кого-то есть? Очень хотел бы иметь эту методичку тоже.

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
01.07.2008 09:08
Цитировать
 
doro +27
 
Сообщения: 807
Регистрация: 11.05.2007
Прошу прощения, повтор

http://rzdoro.narod.ru
01.07.2008 20:33
Цитировать
 
doro +27
 
Сообщения: 807
Регистрация: 11.05.2007
Ugrumy>Оказалось, в звезде стоит не 3х полюсный АП50, а два 2х полюсных...
Скорее всего, речь идет о систематической ошибке при выполнении защит линий. Подача плюса через комплект блокировки при качаниях? Несимметрии токов нет, и условий для срабатывания защиты нет. Плюс от БНН (КРБ-12)? При отключении любого автомата появляется небаланс, выдающий запрет на работу защиты. Впрочем, старые КРБ-12 при определенных обстоятельствах свою функцию не выполняли.

http://rzdoro.narod.ru
01.07.2008 20:33
Цитировать
 
SVG +15
 
Сообщения: 288
Регистрация: 19.08.2007
Откуда: Минская область, Беларусь
Nikita>«Методические указания по наладке и эксплуатации автоматических выключателей серии АП-50»
Сам хотел бы найти. Была в бумажном виде. Кто-то снёс

Слово не воробей, поймают - вылетишь.
01.07.2008 21:54
Цитировать
 
Uz8tve
 
Сообщения: 52
Регистрация: 24.06.2008
Откуда: Ташкент УЗБ
Доброго Всем дня! Если найдутся эти методические указания подкиньте мне тоже пожалуйста. Заранее благодарен.
02.07.2008 09:10
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая   Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2