Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » И снова видимый разрыв в этот раз предохранители

« Предыдущая   Следующая »
И снова видимый разрыв в этот раз предохранители
Автор
Сообщения
Yuko +16
 
Сообщения: 253
Регистрация: 13.07.2007
grsl>Уважаемый Yuko, вы меня жестоко обидели, значит Скотт был прав , а я нет. Поддержали на Форуме агента мирового империализма.
Я говорил о новом для себя подходе упомянутого агента. Остальное можно найти в указанном РД и в книжке Вавина.
PS Кстати, о том что он совсем уж прав я не утверждал - его подход оценочный. Да и о том кто прав или не прав речи не было.
30.06.2008 08:27
Цитировать
 
Uran +11
 
Сообщения: 588
Регистрация: 30.07.2007
Vika, спасибо за пояснение, я согласен с Вами.
Для Славы: для опертока терминалов ставят АП50Б2МТ, 2,5х10А.В цепях управления ЭВ-110 ставят два АП50Б1М2ТД с независимой КО на одном полюсе, для защиты ЭО1 и ЭО2, номинал:2,5х3,5А
30.06.2008 11:41
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
grsl>>Уважаемый Yuko, вы меня жестоко обидели, значит Скотт был прав , а я нет. Поддержали на Форуме агента мирового империализма.
Yuko>Я говорил о новом для себя подходе упомянутого агента. Остальное можно найти в указанном РД и в книжке Вавина.
Yuko>PS Кстати, о том что он совсем уж прав я не утверждал - его подход оценочный. Да и о том кто прав или не прав речи не было.

Ну что-же это такое. Ну нельзя пошутить уже. А Скотт действительно крут и стоит, кто читает на англицком, почитать его посты.
Не всегда в книгах такие тонкости встречаются. Хотя иногда мы со штатниками не сходимся, многие подходы разные ( хотя электричество одно).
А прав не прав, оно разве важно, мы же не дети, инженеры вроде. В таких беседах для себя новое узнаём, не всегда стандарты на вcе проблемы отвечают.

http://rzia.ru/
30.06.2008 15:09
Цитировать
 
Nikita +37
 
Сообщения: 2071
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Ну, вот как я и предполагал, получается разносол. Сегодня осмотрел одну из секций 6 кВ 20 ячеек с выключателями ВМГ-133 привод ПС-10. Там в цепях управления и в цепях электромагнитов включения (ЭВ) везде установлены автоматы АП-50Б 3МТ. В цепях управления установлены автоматы на 4 А с отсечкой 10 Iн. в некоторых ячейках с 4 А с отсечкой 11 Iн. В цепях ЭВ есть и 16 А с отсечкой 10 Iн и 25 А с отсечкой 10 Iн. и 25 А с отсечкой 11 Iн. и 40 А с отсечкой 11 Iн. и 50 А с непонятной кратностью. Вот так, а привод везде одинаковый.

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
30.06.2008 15:40
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Одна польза от беседы была, Никита теперь знает что у них на заводе есть.
Чтобы добить тему ТН, хочу спросить: Ставите ли Вы автомат в цепи открытого тругольника и если да, то какой?

http://rzia.ru/
30.06.2008 16:03
Цитировать
 
Uran +11
 
Сообщения: 588
Регистрация: 30.07.2007
grsl>Одна польза от беседы была, Никита теперь знает что у них на заводе есть.
grsl>Чтобы добить тему ТН, хочу спросить: Ставите ли Вы автомат в цепи открытого тругольника и если да, то какой?
----------------------
Кабель в цепи открытого треугольника такого же сечения
4х150 от ШЗН до панели ТН в ОПУ.Стоит АП50Б3МТс номиналом 25х3,5А
30.06.2008 16:27
Цитировать
 
Megawatt +19
 
Сообщения: 363
Регистрация: 06.12.2007
Откуда: Оттуда
Nikita>Ну, вот как я и предполагал, получается разносол. Сегодня осмотрел одну из секций 6 кВ 20 ячеек с выключателями ВМГ-133 привод ПС-10. Там в цепях управления и в цепях электромагнитов включения (ЭВ) везде установлены автоматы АП-50Б 3МТ. В цепях управления установлены автоматы на 4 А с отсечкой 10 Iн. в некоторых ячейках с 4 А с отсечкой 11 Iн. В цепях ЭВ есть и 16 А с отсечкой 10 Iн и 25 А с отсечкой 10 Iн. и 25 А с отсечкой 11 Iн. и 40 А с отсечкой 11 Iн. и 50 А с непонятной кратностью. Вот так, а привод везде одинаковый.
Nikita, можно спросить ради интереса? Ты на крышки автоматов смотрел или снимал их?
Кстати, мне лично АП50 нравятся. Отсечку можно регулировать, если что-то с ним не так - разобрать можно, посмотреть. Из двух сломанных можно один целый собрать - то же иногда надо.
И ещё хорошо на них новеньких учить: тут тебе и элмаг. отсечка и тепловая перегрузка. Для начала - очень наглядно.

Всё написанное мною есть исключительно моё личное мнение, которое я имею право иметь, точно так же как вы имеете право с ним не согласиться.
30.06.2008 17:58
Цитировать
 
doro +27
 
Сообщения: 807
Регистрация: 11.05.2007
На одном из объектов до недавнего времени была такая организация оперативных цепей ВЛ-220 (довольно специфическая и скандальная линия и без того): от автомата АП-50 номиналом 4 А питалась сборка, к которой подключены автоматы номиналом 6,3 (!) А:
-управление В-1
-управление В-2
-основные защиты
-резервные защиты
-УРОВ
-ОАПВ
А вам слабо?

http://rzdoro.narod.ru
30.06.2008 20:03
Цитировать
 
Vika +16
 
Сообщения: 84
Регистрация: 18.09.2007
doro>На одном из объектов до недавнего времени была такая организация оперативных цепей ВЛ-220 (довольно специфическая и скандальная линия и без того): от автомата АП-50 номиналом 4 А питалась сборка, к которой подключены автоматы номиналом 6,3 (!) А:
doro>-управление В-1
doro>-управление В-2
doro>-основные защиты
doro>-резервные защиты
doro>-УРОВ
doro>-ОАПВ
doro>А вам слабо?

Хорошо бы такую сборочку убрать. Перед каждым автоматом оперативных цепей поставить ключ выбора I - II секции щита пост. тока (если одна батарея). Основные и резервные защиты, цепи управл. ЭО1 и ЭО2 каждого выключателя подключить на разные секции с возможностью выбора.
С уважением Vika
30.06.2008 20:57
Цитировать
+1  
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Уран. Мне кажется, что ув. Вике за каждый пост надо + ставить.
Я бы например с огромным удовольствием с проектами выполненнами Викой работал бы.

http://rzia.ru/
30.06.2008 21:07
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая   Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2