И снова видимый разрыв в этот раз предохранители
|
 |
|
 |
Автор |
 |
|
 |
Сообщения |
 |
|
Yuko
+16
Сообщения: 253
Регистрация: 13.07.2007
|
|
grsl>Уважаемый Yuko, вы меня жестоко обидели, значит Скотт был прав , а я нет. Поддержали на Форуме агента мирового империализма. Я говорил о новом для себя подходе упомянутого агента . Остальное можно найти в указанном РД и в книжке Вавина . PS Кстати, о том что он совсем уж прав я не утверждал - его подход оценочный. Да и о том кто прав или не прав речи не было.
|
|
|
|
|
|
|
Uran
+11
Сообщения: 588
Регистрация: 30.07.2007
|
|
Vika, спасибо за пояснение, я согласен с Вами. Для Славы: для опертока терминалов ставят АП50Б2МТ, 2,5х10А.В цепях управления ЭВ-110 ставят два АП50Б1М2ТД с независимой КО на одном полюсе, для защиты ЭО1 и ЭО2, номинал:2,5х3,5А
|
|
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+98
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
grsl>>Уважаемый Yuko, вы меня жестоко обидели, значит Скотт был прав , а я нет. Поддержали на Форуме агента мирового империализма. Yuko>Я говорил о новом для себя подходе упомянутого агента . Остальное можно найти в указанном РД и в книжке Вавина . Yuko>PS Кстати, о том что он совсем уж прав я не утверждал - его подход оценочный. Да и о том кто прав или не прав речи не было.
Ну что-же это такое. Ну нельзя пошутить уже . А Скотт действительно крут и стоит, кто читает на англицком, почитать его посты. Не всегда в книгах такие тонкости встречаются. Хотя иногда мы со штатниками не сходимся, многие подходы разные ( хотя электричество одно). А прав не прав, оно разве важно, мы же не дети, инженеры вроде. В таких беседах для себя новое узнаём, не всегда стандарты на вcе проблемы отвечают.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nikita
+37
Сообщения: 2071
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
|
|
|
Ну, вот как я и предполагал, получается разносол. Сегодня осмотрел одну из секций 6 кВ 20 ячеек с выключателями ВМГ-133 привод ПС-10. Там в цепях управления и в цепях электромагнитов включения (ЭВ) везде установлены автоматы АП-50Б 3МТ. В цепях управления установлены автоматы на 4 А с отсечкой 10 Iн. в некоторых ячейках с 4 А с отсечкой 11 Iн. В цепях ЭВ есть и 16 А с отсечкой 10 Iн и 25 А с отсечкой 10 Iн. и 25 А с отсечкой 11 Iн. и 40 А с отсечкой 11 Iн. и 50 А с непонятной кратностью. Вот так, а привод везде одинаковый.
|
|
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+98
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Одна польза от беседы была, Никита теперь знает что у них на заводе есть. Чтобы добить тему ТН, хочу спросить: Ставите ли Вы автомат в цепи открытого тругольника и если да, то какой?
|
|
|
|
|
|
|
Uran
+11
Сообщения: 588
Регистрация: 30.07.2007
|
|
grsl>Одна польза от беседы была, Никита теперь знает что у них на заводе есть. grsl>Чтобы добить тему ТН, хочу спросить: Ставите ли Вы автомат в цепи открытого тругольника и если да, то какой? ---------------------- Кабель в цепи открытого треугольника такого же сечения 4х150 от ШЗН до панели ТН в ОПУ.Стоит АП50Б3МТс номиналом 25х3,5А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Megawatt
+19
Сообщения: 363
Регистрация: 06.12.2007
Откуда: Оттуда
|
|
Nikita>Ну, вот как я и предполагал, получается разносол. Сегодня осмотрел одну из секций 6 кВ 20 ячеек с выключателями ВМГ-133 привод ПС-10. Там в цепях управления и в цепях электромагнитов включения (ЭВ) везде установлены автоматы АП-50Б 3МТ. В цепях управления установлены автоматы на 4 А с отсечкой 10 Iн. в некоторых ячейках с 4 А с отсечкой 11 Iн. В цепях ЭВ есть и 16 А с отсечкой 10 Iн и 25 А с отсечкой 10 Iн. и 25 А с отсечкой 11 Iн. и 40 А с отсечкой 11 Iн. и 50 А с непонятной кратностью. Вот так, а привод везде одинаковый. Nikita, можно спросить ради интереса? Ты на крышки автоматов смотрел или снимал их? Кстати, мне лично АП50 нравятся. Отсечку можно регулировать, если что-то с ним не так - разобрать можно, посмотреть. Из двух сломанных можно один целый собрать - то же иногда надо. И ещё хорошо на них новеньких учить: тут тебе и элмаг. отсечка и тепловая перегрузка. Для начала - очень наглядно.
|
| Всё написанное мною есть исключительно моё личное мнение, которое я имею право иметь, точно так же как вы имеете право с ним не согласиться. |
|
|
|
|
|
|
|
doro
+27
Сообщения: 807
Регистрация: 11.05.2007
|
|
На одном из объектов до недавнего времени была такая организация оперативных цепей ВЛ-220 (довольно специфическая и скандальная линия и без того): от автомата АП-50 номиналом 4 А питалась сборка, к которой подключены автоматы номиналом 6,3 (!) А: -управление В-1 -управление В-2 -основные защиты -резервные защиты -УРОВ -ОАПВ А вам слабо?
|
|
|
|
|
|
|
Vika
+16
Сообщения: 84
Регистрация: 18.09.2007
|
|
doro>На одном из объектов до недавнего времени была такая организация оперативных цепей ВЛ-220 (довольно специфическая и скандальная линия и без того): от автомата АП-50 номиналом 4 А питалась сборка, к которой подключены автоматы номиналом 6,3 (!) А: doro>-управление В-1 doro>-управление В-2 doro>-основные защиты doro>-резервные защиты doro>-УРОВ doro>-ОАПВ doro>А вам слабо?
Хорошо бы такую сборочку убрать. Перед каждым автоматом оперативных цепей поставить ключ выбора I - II секции щита пост. тока (если одна батарея). Основные и резервные защиты, цепи управл. ЭО1 и ЭО2 каждого выключателя подключить на разные секции с возможностью выбора. С уважением Vika
|
|
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+98
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Уран. Мне кажется, что ув. Вике за каждый пост надо + ставить. Я бы например с огромным удовольствием с проектами выполненнами Викой работал бы.
|
|
|
|
|
|
|