У АП50 можно переделать катушку ЭМР на необходимый ток, что у нас и делают: в цепях "звезды" ТН-110, ток однофазного к.з. 60А на панели ТН (кабель 350м), стоит АВ АП50Б3МТ на 25Х3,5А.
grsl>Спасибо Уран. Немного вид изменился, я его помню как коробку без среза, но это дизайн. grsl>И не помню, а на 220В постоянки его ставили? -------- В основном на постоянный опер.ток идет, а так АП50 универсальный.
grsl>Цепи ТН , у нас 2-3А Z кривая.
Цепи ТН на ОРУ-110 ТЭЦ длинные, по звезде кабель 4Х150 -350 м. Отсюда запитаны цепи ТН на защиты, учет и измерение. В шкафу ТН-110 стоит автомат АП50Б3МТ, 25Х3,5А. Это типовая схема запитки цепей ТН на ПС и ЭС в России. Мы, при включении ТН-110 в работу, по просьбе эксплуатации делали опыт однофазного и междуфазного к.з.на панели ТН-110 в ОПУ. Ток однофазного к.з.-55-60А по фазам, а междуфазного 100-110А.Ток работы ЭМР АП50 87,5 ±15%А.
grsl>Тогда у меня ещё вопрос. А сколько ВА у такого ТН и почему 4х150?, понимаю что от падения напряжения
ТН-110 фирмы АВВ типа CPB-123, данные у меня на него есть-если надо поищу. Толстый кабель, да от падения напряжения Отыскал данные по ТН-110кВ типа СРВ-123: кл.0,2-120ВА, кл.0,5-400ВА.
grsl>даже при 400ВА и 350м расстоянии, 4х150 кажется чресчур. Интерeсно по каким принципам рассчитали.
Считали проектировщики, скорее по соображениям отключения АП50 на 25А при однофазном к.з. в конце кабеля,т.е. на панели ТН и по падению напряжения, а он супостат не отключается при однофазном замыкании, значит еще толще кабель надо было заложить? СРВ-123 очень дорогой ТН.
Чёрт, я в этих расчётах слабоват. но там 25А и 150, потому и сказал что не глядится. под 25А 4-6мм^2 подходит. мне и 25А кажется черезчур. Но тут недавно на международном форуме у нас по этому поводу большой спор был. Там один мужик штатник , очень крут в ТТ и ТН ( руководитель продаж по штатам одной из самых крупных фирм мира по производству ТТ, ТН) стоял на предохранителях 25-50А, я был против по причине о которй мы говорим, КЗ в конце дальней линии. Я проверю в ОРУ ( давно не делали) в закрытых (но там расстояния..) строго 3А и кабель 2.5-4квадрата. смотрел и Сименсов и АББ и Арева. Через две недели будет работа на ОРУ , там где-то 300-400м, посмотрим что установили. по моему 4 квадрата.
grsl>Кстати ещё одна точка почему можем расходится. grsl>У вас как один АП50 стоит и от него один кабель идёт на всё. А уже потом расходится? Одним кабелем давно уже не делают,т.к нужно обеспечить потери напряжения в кабеле от ТН до счетчиков на межсистемных ВЛ 0,25%,а для РЗА 3%