И снова видимый разрыв в этот раз предохранители
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
falcon
+91
Сообщения: 2126
Регистрация: 20.04.2007
|
|
falcon>>Плз, покажите, где именно в ПТБ сказано, что это не так.
Nikita>falcon, смотрите самое начало правил
Я уже извинился. Хотите чтобы я это сделал повторно?
|
|
|
|
|
Nikita
+37
Сообщения: 2071
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
|
|
grsl>Уважаемые Коллеги. grsl>Хорошо Никита эту тему начал. А есть ли какие то указания по ТБ по работе с цепями РЗАиА и где можно скачать. grsl>Честно говоря хочу использовать, а то у нас с этим слабовато. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
В нашит ПТБ о которых, идет речь есть раздел
8. УСТРОЙСТВА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ, СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И ПРИБОРЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ВТОРИЧНЫЕ ЦЕПИ
Там про токовые цепи. Если нужны наши правила, то сейчас я их выложу у себя на сайте, а если не нужны всеравно выложу.
На сайте есть еще это
СО 34.35.302-2006 - Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций.
to falcon Из-за особенностей форума вы меня опередили
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+98
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Nikita you are great!!! В переводе будет звучать " НИКИТА ВЫ ВЕЛИК". Огромное спасибо!!!!!! Оно мне и надо, для ребят своих хочу подготовить краткий перечень правил ТБ. Слава
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+98
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Никита, так у вас там кладезь полезных документов!!!
|
|
|
|
|
Nikita
+37
Сообщения: 2071
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
|
|
grsl>Никита, так у вас там кладезь полезных документов!!! ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ПТБ добавил (в конце) Да, и это далеко не все, что есть в наличии, выкладываю по мере необходимости (по просьбам). Информации было бы меньше, если бы не помощь коллег, очередной раз всем спасибо за помощь и вклад в общее дело.
|
|
|
|
|
|
|
Uran
+11
Сообщения: 588
Регистрация: 30.07.2007
|
|
Никита, извините меня великодушно, но в России выбор сделан давно: это старый, добрый АП50 в цепях опер.тока,пока достойной замены ему не вижу,а утконосом предохранитель вытаскивать и вставлять...
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+98
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Они до сих пор в работе?????????????????????
|
|
|
|
|
Uran
+11
Сообщения: 588
Регистрация: 30.07.2007
|
|
grsl>Они до сих пор в работе?????????????????????
Конечно Слава, куда им деться, если других нет, и еще лет 50 они будут выпускаться. Для защиты ЭО ЭВ-110-220кВ для шкафов ЭКРА используют АП50БМ2ТД, т.е. вместо ЭМР на втором полюсе ставят катушку дистанционного отключения, там остается только ТР. I love AП50...
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+98
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
А как-то взглянуть на то как они сегодня выглядят можно. Этот автомат, история. Разбирали их, чистили от угольной пыли.
|
|
|
|
|
Uran
+11
Сообщения: 588
Регистрация: 30.07.2007
|
|
grsl>А как-то взглянуть на то как они сегодня выглядят можно. Этот автомат, история. grsl>Разбирали их, чистили от угольной пыли. ---------- АП50Б никаких изменений в конструкции не имеют, на некоторых автоматах изменился только дизайн крышки и появилась буква Б в обозначении серии, и еще отдали его Дагэлектроаппарату, что меня немного смущает. http://oaodea.narod.ru/index.files/ap50.htm
|
|
|
|
|
|
|