Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » ЛЗШ на SPAC810

« Предыдущая   Следующая »
Почему сработала защита ввода на РП 10 кВ?
Автор
Сообщения
Uvey
 
Сообщения: 20
Регистрация: 08.04.2008
Схемы загрузил
24.09.2008 08:51
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +100
 
Сообщения: 4572
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Что-то не получилось у Вас.

http://rzia.ru/
24.09.2008 18:18
Цитировать
 
dnestr +29
 
Сообщения: 1045
Регистрация: 29.03.2007
Uvey>Схемы загрузил

Теперь нужно сделать на них ссылки.
Для этого при написании своего сообщения войдите в свое хранилище файлов и щелкнув по своим схемам (по-очереди, если их несколько) скопируйте коды каждой и поместите между "u" и "/u", которые появляются, если нажать на ярлычек Underlined внизу слева (квадратные скобки не стирайте)

Это будет выглядеть так: щелкайте по картинкам - они сжаты



Код берется здесь (на примере код моей картинки)


на эту тему было обсуждение http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=129890791

Можно и без сжатия, но для этого код берется только первая строчка и без "[imagefile=" - начиная с "http://"
получится так:

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
24.09.2008 20:51
Цитировать
 
Nikita +38
 
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Про то как вставлять картинки можно почитать и эту тему
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=92673677

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
25.09.2008 09:09
Цитировать
 
Uvey
 
Сообщения: 20
Регистрация: 08.04.2008
линейная

Линейная

Линейн

Линей

Линей

Линей

Линей

Линей

Линей
25.09.2008 13:16
Цитировать
 
Uvey
 
Сообщения: 20
Регистрация: 08.04.2008
ввод

ввод

ввод

ввод

ввод

ввод

ввод

ввод

Вид ячеек
25.09.2008 13:44
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +100
 
Сообщения: 4572
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
О теперь дело.
Доп вопрос, это первая проверка!!! Другие линии не выбивали вход.
На первый взгляд:
1. две релюшки РР7 и РР8 на входе : если нет ДЗШ и УРОВ релюшки РР8 и РР7 убрать вообще, бережённого..., там нет наклдок, там явно ключ.
2. Почему работал АВР? нехорошее подозрение что неправильно определение в МП защите.
Если хотите можете рискнуть и проверить. Там скорее всего попутанны в логике АВР и УРОВ потому и горело АВР и секционник не включился, он от К1.
3. Другая проблема, не видно выхода УРОВ на линии, сигнала с МП, или глаза замылило.

http://rzia.ru/
25.09.2008 15:40
Цитировать
 
Uvey
 
Сообщения: 20
Регистрация: 08.04.2008
Проверка была первой и на ней же остановились. Не хотелось рисковать. Верно подметили, что не накладки там, а ключи. PP7 и PP8 в монтаже нет.
Как нам расказали, что за три дня до этого случалась анологичное отключение (в это время в РП никто не работал), с теми же сигналами.
25.09.2008 18:21
Цитировать
 
Uvey
 
Сообщения: 20
Регистрация: 08.04.2008
Вот хочу ещё схемы АВР выложить, чтобы вы взглянули, но что-то дома не получается, а вот на работе всё нормально????
25.09.2008 18:25
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +100
 
Сообщения: 4572
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Да весело... Надо идти путём мелких шажков, для начала посмотрите сколько проводов на 433 клемме сидит в вводной ячейке. По чертежу 2, предполагаю что 3. После того посмотрите есть ли какая зараза на 434 и 435 клемме.

Судя по всему проблема идёт с АВР на 433 клемме, действительно надо схему реле К1 в секционнике.
Если предположим что идёт ложный сигнал на отключение по шинке АВР, то он после К1, потому что секционник не включился.

Пожалуйста схемку отходящих ещё раз, не могу различить сигналы на общие шинки.
Особого выбора нет, надо снимать отключения ввода и делать прозвонку. Или , но тут дело решения, откидывать подключение на 433 клемму от реле и идти по проводам в направлении секционника. только и на втором вводе откинуть
433 клемму.

http://rzia.ru/
25.09.2008 19:51
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая   Следующая »