Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Дуговые защиты » дуговая защита

« Предыдущая   Следующая »
дуговая защита
Автор
Сообщения
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
Rung>........а зачем нужна дуговая защита на сигнал?
===========================================
Как это "зачем"? - Затем, чтобы не ходя в ЗРУ знать, что там случился большой "БА-БАХ!", и что делать там в общем-то нефига до тех пор, пока на станцию по заказу не поступит энное количество новеньких комплектных ячеек .

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
26.06.2007 00:14
Цитировать
 
GolD
 
Сообщения: 12
Регистрация: 04.05.2007
Может лучше ее поставить на отключение?
26.06.2007 08:11
Цитировать
 
Sukennik VB +20
 

Сообщения: 965
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
Rung>Вячеслав Борисыч, а зачем нужна дуговая защита на сигнал?
Rung>Rung/
Rung>Поделитесь впечатлениями от работы "Промэлектроники".

Проект привязок был сырой с кучей недоделок. А тут ещё намечалась полная замена всех ячеек С.Н. и решили на отключение не вводить. Простояла она 5 лет без всяких действий. Скоро сломаем. Я не случайно писал, что для ГЭС (м.б. это только у нас), где КРУ расположены в сухих и весьма чистых помещениях в отличии от сетей и ТЭЦ дуговая з-та не столь актуальна. Поэтому мы особо и не страдаем. Кстати пару лет тому назад советовался с Шабадом по поводу з-ты от замыканий на землю в сети С.Н. 10 кВ. "Не парьтесь" сказал.
26.06.2007 08:24
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
ABB применяет в своих ячейках дуговую защиту реагирующую на выхлоп газа из ячейки. Вобще это решение крайне распростанено на западе.
Контакт устанавливается на крышку выхлопного отверстия расположенную на входе в газоотводящий канал распредустройства СН.

Вопрос к знатокам =): Есть ли аналоги в Российской промышленности? Как называются, где почитать.

Спасибочки.

P.S. falcon ... ох и фото Вы пугающее разместили =).

http://3d-projektierung.de - Home Page
26.06.2007 14:08
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Применялась в 80-е годы.Отказались ввиду крайней ненадёжности.
26.06.2007 16:13
Цитировать
 
maxim-arsenev
 
Сообщения: 58
Регистрация: 23.04.2007
уточните, плиз, что за защита БЦ-02?
26.06.2007 16:41
Цитировать
 
maxim-arsenev
 
Сообщения: 58
Регистрация: 23.04.2007
реагирует на выхоп газа не защита, а клапанный датчик давления.
Сигнал от него (контакт конечного выключателя) можно использовать в различных устройствах дуговой защиты или прямо направлять на отключение выключателя.
на сайте www.maximarsenev.narod.ru есть небольшая информация про дуговую защиту.
26.06.2007 16:46
Цитировать
 
GolD
 
Сообщения: 12
Регистрация: 04.05.2007
Взрыв уже начался, а она еще только собирается работать.
26.06.2007 16:55
Цитировать
 
dnestr +29
 
Сообщения: 1047
Регистрация: 29.03.2007
Кстати пару лет тому назад советовался с Шабадом по поводу з-ты от замыканий на землю в сети С.Н. 10 кВ. "Не парьтесь" сказал.
=============================================
Это речь о сети с изолированной нейтралью?
"Не партесь" надо понимать, что нет еще нормальных защит?

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
26.06.2007 22:17
Цитировать
 
Nikita +38
 
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Конечно нет, вот я был на курсах (на всем известных) они там сейчас много внимания уделяют этому вопросу, даже вроде недавно (а может давно) ну не факт, так вот, был у них съезд релейщиков на котором по данному поводу велась серьезная дискуссия все и Шабад в том числе, пытались друг другу, что-то доказать, в итоге сошлись на всем известном мнение, что в России полноценной защиты ОЗЗ нет.

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
26.06.2007 22:45
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая   Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2