Я не спорю, токовые катушки предпочтительней. Но маем то ,что маем.При заказе не спрашивают, проект в последний момент и настолько сумашедший ,что проще все переделать.А если учесть ,что заставляют покупать потребителя,то... На последнем обьекте я не знал типа выключателя (АББ,Сименс или АРЕВА) до момента монтажа выключателя.
23.01.2009 15:03
Цитировать
 
yur +7
 
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
cvbn62>Я не спорю, токовые катушки предпочтительней. Но маем то ,что маем.При заказе не спрашивают, проект в последний момент и настолько сумашедший ,что проще все переделать.
В этом согласен. Нас (эксплуатацию) всегда бесило , что при заказе оборудования наше мнение никого не интересует. ( по разным причинам ).
23.01.2009 15:14
Цитировать
 
cvbn62 +1
 
Сообщения: 51
Регистрация: 07.08.2007
yur>А нам грозили за это с гарантии снять. Вы выкинули контакт К10 в цепи ЭО2 ?

Да ,выкинул.И хрен на их гарантию.Пока они приедут,я успею перемычку убрать.А учитывая маловероятность события, то или гарантия кончится, или я .
23.01.2009 15:15
Цитировать
+1  
Antip +4
 
Сообщения: 80
Регистрация: 26.04.2007
Egorov>А как организуют отключение противоп.конца? через УРОВ?

Этим решениям скоро сто лет в обед (для 110 кВ и выше):
- если ДФЗ, то останов ВЧ;
- если ДЗЛ, то передача сигнала отключения по каналу ДЗЛ.
- если есть ВЧ-передатчик, то пуск сигнала телеотключения.

cvbn62>От БК чисто на ЭО-2, без контроля.

Оперировать под рабочим напряжением выключателем без элегаза сродни включению короткозамыкателя (в смысле - дешево и сердито).
23.01.2009 15:17
Цитировать
 
yur +7
 
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
cvbn62>Да ,выкинул.И хрен на их гарантию.Пока они приедут,я успею перемычку убрать.А учитывая маловероятность события, то или гарантия кончится, или я .
Достойно ... По-релейному.
23.01.2009 15:17
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
+1 cvbn62 .
За характер, за находчивость и женщины извините за выражение, за яйца!!!!

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
23.01.2009 15:20
Цитировать
 
cvbn62 +1
 
Сообщения: 51
Регистрация: 07.08.2007
Antip>Оперировать под рабочим напряжением выключателем без элегаза сродни включению короткозамыкателя (в смысле - дешево и сердито).

Потеря элегаза и КЗ на тр-ре очень маловероятно. А вот потеря опертока и КЗ на 10кв уже были. И надеяться на 3ст. ЭПЗ чужой энергосистемы...Уж больно дорого за тр-р просят.
23.01.2009 15:57
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
И коллеги, по любому, если любим экстрим, делайте отключение по снижению газа.
И если вдруг спросят при заказе, заказывайте катушку отключения при пропаже опертока.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/