Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Нормативно-техническая документация по техничес... » Документация по выбору кабеля для оперативных ц...

« Предыдущая 
Инструкция по обслуживанию МП терминала от наладчиков?
Автор
Сообщения
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Назвал тему «Инструкция по эксплуатации…», а выясняется, что и заводской документации может не быть.
13.07.2010 15:39
Цитировать
 
Pavel8216 +1
 
Сообщения: 80
Регистрация: 18.06.2010
я сталкивался с проблемой когда приехали шкафы защит линии 35кВ без ничего!... Проектанты дали неофициально схемы - официально они их уже передавали....но не дошли((( а завод изготовитель - не обязан ничего передавать. Только задание заводу по которому делал.
так что всяко бывает...
13.07.2010 16:01
Цитировать
 
Pavel8216 +1
 
Сообщения: 80
Регистрация: 18.06.2010
LIK>Назвал тему «Инструкция по эксплуатации…», а выясняется, что и заводской документации может не быть.

Я описал самый плохой пример. На самом деле вы правы! Любое изделие выпускается с документацией.
13.07.2010 16:13
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Какие-то, видать, запутанные взаимоотношения. Да, сталкивался с подобным.
А завод-изготовитель ОБЯЗАН ДАВАТЬ ДОКУМЕНТАЦИЮ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ, ЧТО СТОИТ В ШКАФУ. Ведь заводы-изготовители отдельных реле отсылают свои реле с нужной документацией. И, если сначала это реле попадают на завод-изготовитель шкафа, то этот последний должен предоставить потом всю эту документацию заказчику. ОБЯЗАН!!! А если не предоставляет? Словом – это непорядок. Не советовал бы Вам с самого начала проникаться подобной психологией. Извините, не люблю поучать. Просто, по своему жизненному опыту – делать правильно всегда даже выгоднее (я уж не беру аргументы морального плана).
13.07.2010 16:19
Цитировать
 
Pavel8216 +1
 
Сообщения: 80
Регистрация: 18.06.2010
Опять Вы не поняли.
Я описываю пример как может быть (точнее как было):
я находился на ПС, приезжают шкафы. Имеется паспорт (описано как ставить, как монтировать, вес, комплектация). + ЗИП в коробках и коробка с документами на терминалы защит, где нет описания (мануала).
На вопрос ГДЕ???
Ответ завода:"В договоре не было прописано "Руководство по эксплуатации", а Задание заводу у нас остается"
Ответ проектантов: "Мы передали все документацию заказчику, не знаем почему до вас не дошло, но можем выслать вам неофициально"
вот и такое бывает...
конечно этот вопрос решался дальше - и решился. но начало было неприятное.
13.07.2010 16:36
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
В жизни все бывает. А правильная схема – минимально без посредников. (Как только что в ответе про УРОВ).
Проектный институт выдает задание заводу. Завод –изготовитель шкафа собирает заводскую документацию на всю ап-ру. Заказчику он передает:
1.Свою заводскую документацию (на шкаф), куда входят и принципиальные, и монтажные схемы. Ведь принц. зав-е схемы могут отличаться от задания заводжу, а монтажных схем часто в задании заводу вообще нет.
2.Заводскую документацию на всю ап-ру (не свою).

А составленный договор не должен противоречить нормам и правилам. Иначе – хаос.
13.07.2010 17:01
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая 

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2