Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Цифровые устройства РЗА » GE L60

« Предыдущая 
ДЗЛ 700m!
Автор
Сообщения
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
Ого не так много. Там емкостной ток ампер 10-15А. Еще не считали, но на вскидку больше не набежит ...

http://3d-projektierung.de - Home Page
17.12.2010 21:56
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Dmitriy>Изолированная сеть.

Чем от ОЗЗ защищаешь, разомкнутый треугольник, или направленой ТЗНП?

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
17.12.2010 21:58
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
Треугольник. Просто на сигнал.

http://3d-projektierung.de - Home Page
17.12.2010 22:03
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Dmitriy>Треугольник. Просто на сигнал.

ИМХО!, не есть хорошо, поставь бублик хоть, на сигнал, с уставкой 2-3А.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
17.12.2010 22:09
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
Считаешь? Хорошо, приму во внимание.
Сеть не велика, мне кажется можно обойтись, хотя посмотрю.

Слушай Слава у тебя действительно никогда не возникало проблем на таких расстояниях с неэкранированными кабелями?
Я спрашиваю потому, что у меня был случай - релюхи не отпадали =(.

http://3d-projektierung.de - Home Page
17.12.2010 22:17
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Дим, скажем так, о проблемах не сообщалось.
Но вполне возможно что они были. На самом деле в очень многих местах при реконструкции, меняли электромеханику на МП без замены кабелей, были проблемы, были ложняки, но количество не было чем то катострфическим.
Единственое проблемное были сигналы на отключение через входы МП реле ( тогда мы много не знали)

Видимо происходят изменения с годами, так на одной станции после 8 лет эксплутации стали клевать входа МП реле защиты линии.

На старых 400кВ станциях огромные расстояния и все блокировки на ЭМ реле, работает без проблем.


По поводу почему я всегда рекомендую делать отключение от ОЗЗ, смотри пост тёзки:
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=453179671, у нас так на одной ПС, три ввода 24кВ выгорели.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
18.12.2010 09:07
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая 

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2