Orion2010>Насколько важно знать место кз для ВЛ 35кВ Ведь это же не кабельная линия Всегда можно визуально увидеть где дерево упало или обрыв произошел?
Orion2010>Опять же для 110 и выше где расстояния побольше будут там конечно это важнее я думаю,

Алексей.
Раздел ОМП выведен на главную страницу форума. Если интересно, можете в одной из тем ОМП тоже пообсуждать.
12.10.2010 19:27
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Для тех кто сталкивается с требованием установки ДЗ в сетях среднего напряжения.
Без указаний компаний-производителей :-).
Есть забугорные МП для среднего напряжения, где есть ДЗ как опция, как когда то понял в некоторых странах Европы, есть такое требование.

Как уже указывалось для транзитных линий или скажем для кольцевых линий.
Для стандартно радиальных линийс ТП на конце, не вижу смысла в ДЗ, имхо.