Доброго времени суток!!! Вопрос мой направлен больше к специалистам по ВЧ части релейной защиты. ВЛ-110кВ, линия длинной 8-10 км (линия двухконцевая, отпаек на линии нет), рабочая фаза «А», ВЧ аппаратура ПВЗ-90М, тип защиты ДФЗ-201 (основная ДФЗ). При наступлении холодов, температура отпускалась до -15 градусов по утрам, сработала сигнализация блока АК ПВЗ-90М, а именно неисправности: общая, отсутствие ответа и увеличение затухания, и соответственно была выведена из работы защита ДФЗ-201. При потеплении до -5 градусов, всё восстанавливалось, приёмопередатчик не выдавал ни каких неисправностей. Замерили запас по перекрываемому затуханию: для основного приёмника 23 дБ, для грубого приёмника 13 дБ, что было и при последней проверке приёмопередатчика и при наладке, обменялись ВЧ сигналами между постами. Так как дефект самоустранился, проверили визуально отсутствие сколов и течи масла на конденсаторе связи, отсутствие повреждения ошиновки, соединений и.т.п., заземлили нож фильтра присоединения и открыв ФП и ШОН, убедились в надёжности установленных соединений и перемычек. Отключали ВЧ кабель от ФП и приёмопередатчика, измеряли мегомметром сопротивление изоляции каждого провода кабеля относительно контура заземления и сопротивление изоляции между проводами (отсутствие утечки). Каждое из этих сопротивлений было не менее 10 МОм. Измерили сопротивление разрядника в ФП мегомметром на напряжение 2500 В, сопротивление такое же, как и при наладке. Сразу скажу, что ФП марки ОФП-4, ВЧ заградитель марки ВЗ-1000/0,6 с ЭН-0,6, КС марки СМП-55-2200пФ, ШОН марки ТОН-101. Проверку рабочего затухания ФП вместе с ВЧ кабелем не проводили, хотя неисправные элементы присоединения можно обнаружить, измеряя переходные затухания, но так как дефект, самоустраняющийся пока измерений переходных затуханий, не было, вот если бы этот дефект постоянным был. Линия в работе, защищена дублирующей ДФЗ, рабочая фаза «С». Через сутки, когда температура воздуха отпустилась до -15 градусов АК выдал те же самые неисправности, при потеплении до -5 градусов снова всё пришло в норму. При -15 градусах с блока управления кнопкой ПУСК пускали приёмопередатчик и на выходе ПВЗ-90М замерили напряжение 4,6В и сразу переключили перемычку ЛФ ПВЗ-90М на внутреннею нагрузку 75 Ом, пустили передатчик и замерили напряжение на нагрузке получили 24 В, тем самым исключили неисправность в приёмопередатчике, когда температура повысилась до -5 градусов напряжение выхода ЛФ на линию составило 23,7 В.. Сразу скажу, что ПВЗ-90М находится в отапливаемом помещении на ПС, никакого гололёда, инея и мокрого снега на улице не было, ошибок в выполнении монтажа оборудования нет, так как линия и вч аппаратура в работе достаточно давно. Может у кого-то данный дефект в работе аппаратуры уже был??? Есть, конечно, по этому дефекту и свои мнения, но я бы хотел прочитать Ваше мнение. Если нужны дополнительные сведения по аппаратуре обработке или аппаратуре присоединения, я напишу!!! Заранее спасибо!!!
17.11.2010 11:38
falcon+92 Сообщения: 2133 Регистрация: 20.04.2007 Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
Вова>При -15 градусах с блока управления кнопкой ПУСК пускали приёмопередатчик и на выходе ПВЗ-90М замерили напряжение 4,6В и сразу переключили перемычку ЛФ ПВЗ-90М на внутреннею нагрузку 75 Ом, пустили передатчик и замерили напряжение на нагрузке получили 24 В, тем самым исключили неисправность в приёмопередатчике,
Мне кажется, напрасно исключили неисправность в аппаратуре, ибо выходная мощность на 75 ом (24^2)/75= 7,68 ватт - это беспрецедентно мало для ПВЗ-90 (если только оперток у вас не 110 В)
Вова>когда температура повысилась до -5 градусов напряжение выхода ЛФ на линию составило 23,7 В..
А на Rэкв ?
Вова>Сразу скажу, что ПВЗ-90М находится в отапливаемом помещении на ПС, никакого гололёда, инея и мокрого снега на улице не было, ошибок в выполнении монтажа оборудования нет, так как линия и вч аппаратура в работе достаточно давно.
Отопление отоплению рознь, а то, что "аппаратура в работе достаточно давно" дает повод думать, что электролитические конденсаторы в БП, возможно, уже поизносились и просятся на замену.
кабель (ФКБ?) на входе не мог подмокнуть? - при -15 промерзает и "подкорачивает"? (так и хочется спросить: а раньше -15 бывало? нагрузка (ток) ВЛ в последнее время не изменилась? о каких частотах канала речь? рядом с ВЛ какой-нибудь прудик для разведения карпов не вырыли? напряжение на входе питания при -15 измеряли?)
Sergei>кабель (ФКБ?) на входе не мог подмокнуть? - при -15 промерзает и "подкорачивает"? Кабель полностью весь осматривали, от приёмопередатчика до ФП вдоль всей трассы, измерили сопротивление изоляции при -15 градусах, о чём я написал выше. Sergei>(так и хочется спросить: Sergei>а раньше -15 бывало? Бывает и -40 градусов Sergei>нагрузка (ток) ВЛ в последнее время не изменилась? Всегда существует нерегулярное колебание мощности Sergei>о каких частотах канала речь? 270кГц Sergei>рядом с ВЛ какой-нибудь прудик для разведения карпов не вырыли? Нет, не вырыли!!! Sergei>напряжение на входе питания при -15 измеряли?) Измеряли и на БП измеряли вторичные напряжения. Значения вторичных напряжений остаются близкими к номинальным при колебаниях оперативного напряжения в значительных пределах.
falcon>Мне кажется, напрасно исключили неисправность в аппаратуре, ибо выходная мощность на 75 ом falcon>(24^2)/75= 7,68 ватт - это беспрецедентно мало для ПВЗ-90 (если только оперток у вас не 110 В)
Выходная мощность была отрегулирована ещё при наладке, запас по перекрываемому затуханию для основного приёмника составляет 23дБ. Данный запас по перекрываемому затуханию задает РДУ, у нас он составляет 18-22дБ для приёмопередатчиков сигналов РЗ. Оперативный ток 220 В.
falcon>А на Rэкв ? 24 В
falcon>Отопление отоплению рознь, а то, что "аппаратура в работе достаточно давно" дает повод думать, что электролитические конденсаторы в БП, возможно, уже поизносились и просятся на замену.
У нас на подстанции работает отопление лучше чем иногда в достаточно хороших иномарках, практически "климат-контроль"
если неисправности возникают с обеих сторон ВЛ, то надо искать, что влияет на оба направления передачи: ЛФ, кабели, ФП, ВЧЗ (на такой частоте вряд ли), гололед/изморозь (при такой длине маловероятно), изоляторы, КС, ШОН, ГТ. Если вых.напряжение поста при этом уменьшается с 24 до 4.6, то: либо ЛФ, либо все, что может уменьшить нагрузку поста: кабели, разъемы, муфты, ФП, изоляторы, КС, ШОН, ГТ. Дефекты во всех этих девайсах могут быть термозависимыми и визуально не видимыми. Сразу вопрос: проводили ли аналогичные измерения (напряжения, утечки) на другом конце ВЛ? (falcon прав насчет отопления: у нас был случай - произвольно начал сбоить один канал, недели две искали причину, пока не обратили внимание на то, что сбои происходят при открытии окна в соседнем помещении - локальный сквозняк+хитрый дефект пайки в одном из модулей)
falcon>>Мне кажется, напрасно исключили неисправность в аппаратуре, ибо выходная мощность на 75 ом falcon>>(24^2)/75= 7,68 ватт - это беспрецедентно мало для ПВЗ-90 (если только оперток у вас не 110 В)
Вова>Выходная мощность была отрегулирована ещё при наладке, запас по перекрываемому затуханию для основного приёмника составляет 23дБ. Данный запас по перекрываемому затуханию задает РДУ, у нас он составляет 18-22дБ для приёмопередатчиков сигналов РЗ. Вова>Оперативный ток 220 В.
Интересно как была отрегулирована мощность "еще при наладке"? Т.е. каким способом она была снижена?
falcon>>А на Rэкв ? Вова>24 В
falcon>>Отопление отоплению рознь, а то, что "аппаратура в работе достаточно давно" дает повод думать, что электролитические конденсаторы в БП, возможно, уже поизносились и просятся на замену.
Вова>У нас на подстанции работает отопление лучше чем иногда в достаточно хороших иномарках, практически "климат-контроль"
Неплохо при -15, когда проявляется неисправность, сделать опыт: выход ФП отсоединить от КС, подсоединить к выходу ФП (если ВЧ канал линия-земля) эквивалент КС (2200пФ) и эквивалент линии (безиндуктивное сопротивление 400 Ом) и на ЗН ФП , мощностью не менее 10 Вт (расчетная мощность вых. на экв. 7.68 Вт, как указал falcon). Если показания придут в норму, то искать неисправность от КС в сторону линии (в том числе ВЗ). Конечно не забывать про ТБ (работы при включенном ЗН ФП, бывают случаи неправильного монтажа перемычек КС-ЗН ФП, ФП)! Знатоки ВЧ, получится такой опыт?