Хорошо бы для начала взглянуть на результаты "стандартных" измерений ВЧ канала для ситуаций когда он нормальный и когда ненормальный.
Под "стандартными" измерениями понимаются:
- Выходные напряжения передатчиков в линию и на Rэкв;
- Выходные токи передатчиков в линию. ... И на Rэкв тоже желательно, дабы понять в какой степени врёт схема измерения тока выхода.
- Напряжения приема и на Rэкв, и на вход поста при пуске дальнего передатчика.
(на всякий случай: естественно, что измеряемые сигналы должны быть неманипулированными!)