Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Схемы распределительных устройств и особенности... » Привод ABB SM-800

« Предыдущая 
Панель управления
Автор
Сообщения
Федя +7
 
Сообщения: 196
Регистрация: 25.11.2009
Федя>>Несомненно надо ключи управления ставить в ОПУ, если ПС
Федя>>старая то пульт с кабелем Релейщики если надо при проверке включат выключатель без проблем от куда угодно.

Orion2010>Речь не о том чтобы выносить В опу и так стоит, а оставлять-ли на ячейке КУ или убрать
Orion2010>Мнения разошлись
Ни каких сомнений, ключи на ячейках не оставлять!
02.10.2010 14:12
Цитировать
 
Orion2010 +1
 

Сообщения: 169
Регистрация: 22.09.2010
Откуда: Москва
Возник такой вопрос Если существуетт запрет на включение КРУ с места то почему все или большинство идут с КУ.? Только для ремонта?
Или у нас народ слишком консервативный..

Светить всегда, светить везде.
04.10.2010 10:45
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Алексей.
Вы возвращаетесь назад в этой дискуссии. Мы же обсуждали разные варианты, а не один
Я с категоричностью Феди не согласен. Конечно, если думать, что дежурные – непроходимо дремучи – тогда КУ из ячеек надо удалять.. Вот, кстати, те случаи, что я описывал, когда дежурные игнорировали пульт дистанц. оперирования выключателем, у них и вправду не было четких инструкций на этот счет. Тут, наверне даже прокол релейщиков, что не написали этот пункт в инстр. опер. персоналу. А если четко написать в инструкции, то и выполнять будут. Опер. персонал очень дисциплинирован.
Но я считаю, что КУ удобен для оперир. выкл.. при проверках, когда тележка выкачена и нет опасности взрыва. Можно, конечно, как и Слава писал, блокирки сделать по положенню тележки.
Если говорить о нормах, приведите пункт, где написано что-то вроде: «Не должно быть ключей управления в ячейках выключателей выше 1000 В». Если написано – надо выполнять. А не написано…все уже сказано. Да, надо делать так, чтобы можно было управлять выключателем в КРУ на отдалении от него. А оставлять КУ или нет…Все уже сказано.
04.10.2010 12:01
Цитировать
 
Orion2010 +1
 

Сообщения: 169
Регистрация: 22.09.2010
Откуда: Москва
LIK>Алексей.
LIK>Вы возвращаетесь назад в этой дискуссии. Мы же обсуждали разные варианты, а не один
Да действительно хотел вернуться, привести опыт выпуска КРУ но наверно и так все знают что их ставят везде несмотря на спорность
Наверно руководствуются в данном вопросе мнением эксплуатации, а также доводом "что не запрещено то разрешено"
Думаю что вопрос ясен, если свежих идей нет - можно тему закрыть

Светить всегда, светить везде.
04.10.2010 13:04
Цитировать
 
Федя +7
 
Сообщения: 196
Регистрация: 25.11.2009
Все новые ПС приходят без ключей на ячейках,а все ключи
устанавливаются в ОПУ.
08.10.2010 21:49
Цитировать
 
Orion2010 +1
 

Сообщения: 169
Регистрация: 22.09.2010
Откуда: Москва
Федя>Все новые ПС приходят без ключей на ячейках,а все ключи
Федя>устанавливаются в ОПУ.

Наверно Ваш заказчик на этом настоял По умолчанию их ставят
А фото есть? Ни разу не видел КРУ без ключей

Светить всегда, светить везде.
08.10.2010 23:00
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/

ИМХО конечно.
Гораздо проше сделать с ключами, если не надо то откинуть "+" с них и ключи станут бесполезны.
Даже разбирать не надо.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
09.10.2010 12:09
Цитировать
 
Orion2010 +1
 

Сообщения: 169
Регистрация: 22.09.2010
Откуда: Москва
grsl>
grsl>ИМХО конечно.
grsl>Гораздо проше сделать с ключами, если не надо то откинуть "+" с них и ключи станут бесполезны.
grsl>Даже разбирать не надо.

По этому принципу всегда и работали
Убрать всегда проще)

Светить всегда, светить везде.
09.10.2010 16:52
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая 

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2