Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Аварии, дефекты оборудования... » почему сработал АСН

« Предыдущая   Следующая »
"Блэкаут" в Петербурге
Автор
Сообщения
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Ugrumy>А если упражняться в экстрасенсорике - в ПАА нет команд способных так разгрузить систему.
Еще как есть,например команды ОН или РС
Ugrumy>Кстати включили довольно оперативно, что говорит об отсутствии аварий на ПС ФСК, а сети собирали долго, ну это можно понять, Питер не Мухосранск, начальства много, работников мало.
21.08.2010 09:42
Цитировать
 
Bogatikov +27
 
Сообщения: 403
Регистрация: 10.02.2010
Откуда: Пятигорск
Megawatt>http://kp.ru/online/news/724573/

Суперский репортаж, понравился.

scorp>Еще как есть,например команды ОН или РС

А что есть РС?
21.08.2010 10:00
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Bogatikov>А что есть РС?
Разгрузка станции
21.08.2010 10:06
Цитировать
 
Bogatikov +27
 
Сообщения: 403
Регистрация: 10.02.2010
Откуда: Пятигорск
scorp>Разгрузка станции

О, типа отключение генераторов?
21.08.2010 10:07
Цитировать
 
Ugrumy +30
 
Сообщения: 696
Регистрация: 31.05.2007
scorp>Еще как есть,например команды ОН или РС
------------------------------------------------------------------------------
САОН как правило выборочно работает, а уж метро и прочее, вообще под табу попадают.
Тут же всех под одну гребенку. Хотя конечно, могу ошибаться.

У меня брат, как раз с работы ехал. Говорит службы быстро сработали. На каждом перекрестке тут же по регулировщику образовалось. Что привело к еще большему хаосу. Водители сейчас мало, что не знают что им показывают, так еще и Гаишники не знают как показывать.

Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С)
21.08.2010 10:09
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
scorp>>Разгрузка станции

Bogatikov>О, типа отключение генераторов?

Я понимаю так:автоматическая разгрузка станции при отключении линий
21.08.2010 10:27
Цитировать
 
Bogatikov +27
 
Сообщения: 403
Регистрация: 10.02.2010
Откуда: Пятигорск
scorp>Я понимаю так:автоматическая разгрузка станции при отключении линий

Тогда это больше смахивает на делительную автоматику. У нас в дефицитной системе реализуются команды отключения нагрузки (ОН) и автоматической загрузки генераторов (АЗГ), в избыточной - отключение части генераторов (ОГ).
21.08.2010 10:45
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Тут кроме Ugrumy ,с его старыми связями,никто не прояснит
21.08.2010 10:49
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Кину своё предположение.
С замедлением сработала ДЗШ или УРОВ на "летающих" шинах 330кВ, всё остальное последствия ПА.
Я не знаю как построена САОН и АЗГ, но если сброс нагрузки большой, генераторы так и так вылетят по механике.
Кроме того мог возникнуть тяжёлый асинхроный ход и отработать защиты по выходу из синхронизма.

А вот 330кВт станция, это круто и блокировка в виде рубильника ( стремительным домкратом (с) ) ещё круче.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
21.08.2010 11:39
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
http://news.mail.ru/incident/4317284/
Все случилось из-за аварии сразу на трех подстанциях — Восточной, Северной и Парголово. Напомним, подобная ситуация — правда, в меньших масштабах — была в Петербурге 7 лет назад. Тогда без света остался центр города. Причиной назвали человеческий фактор. А вот что именно произошло вчера, пока не могут сказать даже энергетики.

По предварительной информации, виной всему — технологический сбой. Разобраться в ситуации в кратчайшие сроки Валентина Матвиенко поручила вице-губернатору Алексею Сергееву. Сейчас город вернулся к привычной жизни. Работы на подстанциях непрерывно курирует специально созданный оперативный штаб.
21.08.2010 12:13
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая   Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2