Леонид, Я с Вами согласен относительно ДЗШ при наличии генерации. Боюсь, что в этом случае придется делать ЛЗШ направленной + городить дополнительную пользовательскую логику. Направленная защита вносит дополнительную задержку, связанную с выбором направления, например, для SEPAM 1000+ S42 – 75мс. Не проще ли будет в этом случае ДЗШ. Может быть, есть смысл обсудить этот вопрос еще раз с заказчиком. С Вашим вопросом перекликаются следующие обсуждения: - Двустороннее питание на РУ-6 кВ http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__start=1&thread__mid=546137100 - Проблемы защиты шин низкого и среднего напряжения http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__start=11&thread__mid=69783124