Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Отрицательный cos fi

 Следующая »
Отрицательный cos fi
Автор
Сообщения
VLAX +6
 
Сообщения: 291
Регистрация: 14.08.2008
Когда возможен? Только при генерировании активной энергии или есть еще варианты?

Анализатор сети выдает:
P=8
Capasitive Q=0,8
Inductive Q=0

cos fi = -0,99

Вопрос почему минус...
15.11.2010 13:07
Цитировать
 
zloi +19
 

Сообщения: 231
Регистрация: 17.07.2008
VLAX>Когда возможен? Только при генерировании активной энергии или есть еще варианты?

VLAX>Анализатор сети выдает:
VLAX>P=8
VLAX>Capasitive Q=0,8
VLAX>Inductive Q=0

VLAX>cos fi = -0,99

VLAX>Вопрос почему минус...

Ёмкостная нагрузка ?

В театре абсурда ты главный герой...
15.11.2010 13:15
Цитировать
 
falcon +91
 
Сообщения: 2126
Регистрация: 20.04.2007
VLAX>Когда возможен? Только при генерировании активной энергии или есть еще варианты?

VLAX>Анализатор сети выдает:
VLAX>P=8
VLAX>Capasitive Q=0,8
VLAX>Inductive Q=0

VLAX>cos fi = -0,99

VLAX>Вопрос почему минус...


Математика в анализаторе неправильная, потому и минус.
Правильная математика считает так:
--------------
P=8
= 8

Q=-0.8i
= -0,8i

S=P+Q
= 8-0,8i = 8,04*exp(-5,71°i)

ф=arg(S)
= -0,0997

cos(ф)
= 0,995
15.11.2010 13:21
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Анализатор показывает то что к нему подключено.
Емкостную нагрузку, как и сказал коллега zloi.
Вы находитесь во четвёртом квадранте, выдача активной мощности и потребление реактивной мощности.
Может что не нагрузка емкостная, а если то генератор в работе близком к кос1 то реактивные потери повышающего транса беруться из сети.

второй вариант, что неверное подключение цепей напряжения.

Ну и совсем так по теме, вопрос, какой cos показывает, есть два в анализаторах PF и DPF

http://rzia.ru/
15.11.2010 13:40
Цитировать
 
nkulesh +15
 
Сообщения: 250
Регистрация: 11.11.2009
Откуда: Зея
Что такое "анализатор сети"? Род ВАФа?
Ёмкостное, индуктивное ... это ведь относительно. Зависит от того, что принимать за положительное направление, ну, это к Ветхому завету восходит (никого из верующих не хотел задеть). Ну и от схемы самого включения зависит, обсуждали уже.
15.11.2010 14:03
Цитировать
 
Саня +3
 
Сообщения: 147
Регистрация: 08.04.2008
Откуда: Минск
VLAX>Когда возможен? Только при генерировании активной энергии или есть еще варианты?
Схему подключения с полярностью обмоток ТТ, ТН и прибора в студию.
15.11.2010 14:30
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
nkulesh>Что такое "анализатор сети"? Род ВАФа?


Измерительный прибор. замеряют до сотен всяких параметров, определяют "качество" электроэнергии.
Кроме стандартных, показывают гармоники по каждой фазе токов и нпаряжений, всякие лимиты по токам, напряжениям, крест-фактор, флики и.....обычо современые с большим объёмом памяти.

http://rzia.ru/
15.11.2010 14:41
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1501
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
grsl>Анализатор показывает то что к нему подключено.
grsl>Емкостную нагрузку, как и сказал коллега zloi.
grsl>Вы находитесь во четвёртом квадранте, выдача активной мощности и потребление реактивной мощности.
grsl>Может что не нагрузка емкостная, а если то генератор в работе близком к кос1 то реактивные потери повышающего транса беруться из сети.

grsl>второй вариант, что неверное подключение цепей напряжения.

grsl>Ну и совсем так по теме, вопрос, какой cos показывает, есть два в анализаторах PF и DPF

С "+" релейщики считают выдача в линию,ОП наооборот.
4 квадрант - это прием Р и выдача Q
15.11.2010 15:01
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/

Спасибо scorp, я уже раз поправил нумерацию квадранта :-))), написал вначале второй.

http://rzia.ru/
15.11.2010 15:03
Цитировать
 
VLAX +6
 
Сообщения: 291
Регистрация: 14.08.2008
В том то и дело, что какая-то хрень с этим анализатором. Посколько косинус функция четная, то при углах от меньше 90 по модулю он положителен.
Нагрузка - активно-емкостная, т.е P+ и Q-, потребляет из сети активную и отдает реактивную мощность. Соединено все правильно.

grsl>Ну и совсем так по теме, вопрос, какой cos показывает, есть два в анализаторах PF и DPF
Встречный вопрос, что такое DPF?

falcon>>>...
А есть причины для подобной математики, может где то приняты другие обозначения?
15.11.2010 15:21
Цитировать
 
Ответить  Следующая »

Переход:      
 
 