Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » RelPol

« Предыдущая 
Отрицательный cos fi
Автор
Сообщения
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Я себе представляю и очень хорошо.
В 2003-2005 году я занимался, как релейщик:-), проектом АСКУЭ для подстанций и станций с автоматическим расчётом контуров и балансов, включая расчёт потерь в трансформаторах по даным траснформаторов
Очень тяжело угодить всем сторонам.
Но там мы использовали счётчики, сегодня это Шнайдер, ION, в них можно сделать всё что угодно, включая наименования сигнала и например вместо - и + , я писал импорт, экспорт.
Но вот уже 5 лет не подхожу к ним, правда пару дней назад помог ребятам с станции настроить две штуки :-)).

http://rzia.ru/
17.11.2010 18:00
Цитировать
 
Саня +3
 
Сообщения: 147
Регистрация: 08.04.2008
Откуда: Минск
SVG>До недавнего времени так и делали. Было хорошо и спокойно всем. Но тут великие мозги придумали не просто так себе АСКУЭ (АИИСКУЭ в российской терминологии), а АСКУЭ межгосударственных, межсистемных перетоков и генерации в пределах отдельно взятого осколка СССР. Вот тут и началось.. Плюсы, минусы... Оперативники легонько умом трогаются, но терпят.
Да. действительно, Сергей прав. Всё началось после запуска полномасштабного проекта в Белорусской энергосистеме - АСКУЭ ММПГ (межгосударственные межсисстемные перетоки и генерация). Счетчик можно ведь подключить и на прием и на отдачу, ему всё равно что считать. Проектанты АСКУЭ не могут определиться где +, а где -, в частности в примере вышеназванного трансформатора. В итоге, счетчик подключается на + отдачи с шин 110кВ в трансформатор, а программа АСКУЭ балансы считает от генератора по +. Виновных нет.
В продолжение темы: по учёту на генераторах стоят по два счетчика, основной и резервный. Так с течением времени, из-за погрешности измерительных каналов, показания счетчиков начинают розниться, и чем больше времени работают счетчики, тем больше нарастает разница показаний основного и резервного счётчика. Контроллер АСКУЭ считывает информацию с двух счётчиков, но баланс подбивается по одному. При переходе подсчеты баланса с одного на другой в определённый момент времени (например, при плановой замене основного)с течением времени будет хаос в балансе.
17.11.2010 19:57
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Сергй, Саня, поняно что наш форум не уровень таких решений :-))).
Но извините повторюсь, счётчики денег, не релейная защита и не тригонометрия.
Мы оцень долго сидели и думали, пробовали варианты, + и - сильно сбивали с толку.
ИМХО, надо делать импорт, экспорт
если ты продаешь энергию то +, если покупаешь то -.
Каждая станция и подстанция есть свой отдельный контур расчёта, балансовой ведомости.
Мы делали один счётчик на подстанцию - счётчик мастер с дигитальными входами.
на каждый транс ставили по счётчику с высокой стороны, он считал с расчётными потерями трансформаторов, таким образом знали что продают в распредсети, потери+ собственые нужды самой ПС ( на них стояли простые счётчики и пульсами посылали на дигит мастера)+счётчик ( вируальный, по включению ВВ и емкости) реактивной энергии конденсаторных батарей.
Мастер собирал всё инфу считал общий баланс подстанции и передавал в центр, куплено, продано, потрачено не себя, потери реактивные , активные.

На станциях, считали что производит генератор - СН-потери,

Правда не знаю что от проекта осталось, на двух станциях работает, точно знаю, на ПС уже не знаю :-)))

http://rzia.ru/
17.11.2010 20:58
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Саня> При переходе подсчеты баланса с одного на другой в определённый момент времени (например, при плановой замене основного)с течением времени будет хаос в балансе.

При крутых счётчиках и передачи энергии порциями, а не полным числом, такая проблема решается.

http://rzia.ru/
17.11.2010 21:00
Цитировать
 
VLAX +6
 
Сообщения: 291
Регистрация: 14.08.2008
Вопрос знающим людям, можно ли физически отличить емкостную мощность обратного направления от индуктивной прямого?
Есть ли в этом какой-то физический смысл?
Все с тем же анализатором, разобрались что не зависимо от направления активной мощности при емкостной (обратной индуктивной) нагрузке будет выводиться знак "-" перед значением PF, соотвестсвенно при индуктивной "+". Все счетчики у нас выводят "натуральный" PF "без причуд".

Для точности делал такой опыт, тк нет возможности сделать ток (P- Q- - активная и реактивная мощность отдаются в сеть и P- Q+ реактивная мощность в потребляется из сети) то пропускал ток через клещи в обраном направлении ток нагрузки резистор+дроссель (активно индуктивная). Интересно что анализатор выдавал мне:
P: -xx kW
Q(L): -xx kVar
Q(C): 0
PF: +0,7
Для сравнения счетчик включенный подобным образом в цепь последовательно выдал:
P: -xxkW
Q: -xx kVAr
PF: -0,7
phi: -134dgr

24.11.2010 00:32
Цитировать
 
Федя +7
 
Сообщения: 191
Регистрация: 25.11.2009
VLAX>Вопрос знающим людям, можно ли физически отличить емкостную мощность обратного направления от индуктивной прямого?
VLAX>Есть ли в этом какой-то физический смысл?
VLAX>Все с тем же анализатором, разобрались что не зависимо от направления активной мощности при емкостной (обратной индуктивной) нагрузке будет выводиться знак "-" перед значением PF, соотвестсвенно при индуктивной "+". Все счетчики у нас выводят "натуральный" PF "без причуд".

Давайте придерживаться единой терминологии например индуктивная мощность идет в линию или к
шинам.Потому как нас запутать много чего от счетчиков до АСУ.На одной ПС счетчики показывали
импорт и экспорт.Логически думать если выдаем мощность то экспорт,а если принимаем то импорт.
Оказывается все наоборот.Первый месяц дежурные бегали и узнавали прием или отдача,а потом похоже
стали тупо писать импорт,экспорт.
24.11.2010 21:36
Цитировать
 
VLAX +6
 
Сообщения: 291
Регистрация: 14.08.2008
VLAX>>Вопрос знающим людям, можно ли физически отличить емкостную мощность обратного направления от индуктивной прямого?
VLAX>>Есть ли в этом какой-то физический смысл?
VLAX>>Все с тем же анализатором, разобрались что не зависимо от направления активной мощности при емкостной (обратной индуктивной) нагрузке будет выводиться знак "-" перед значением PF, соотвестсвенно при индуктивной "+". Все счетчики у нас выводят "натуральный" PF "без причуд".

Федя>Давайте придерживаться единой терминологии например индуктивная мощность идет в линию или к
Федя>шинам.Потому как нас запутать много чего от счетчиков до АСУ.На одной ПС счетчики показывали
Федя>импорт и экспорт.Логически думать если выдаем мощность то экспорт,а если принимаем то импорт.
Федя>Оказывается все наоборот.Первый месяц дежурные бегали и узнавали прием или отдача,а потом похоже
Федя>стали тупо писать импорт,экспорт.

А это впринципе возможно, продавцы всегда будут придерживать одних терминов потребители других.
25.11.2010 02:37
Цитировать
 
LIK +52
 
Сообщения: 1882
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Что-то, коллеги, мы опять застопорились на серьезе. Давайте разбавим юмором.
Мы уже где-то рассуждали о cosф>1. Но там серьеза по определению быть не могло.
Теперь вот cosф<0. Но пока мы о скалярной величине. (хоть она характеризует вектор).

А не перейти ли нам на cosф – ВЕКТОР???!!! Или КОМПЛЕКС. Представляете, будем находить косинус вектора косинуса. И этот второй косинус тоже сделаем вектором. Своего рода полярная система координат второго уровня.А, собствеено, зачем на втором уровне останавливаться? Пойдем в бесконечность. Причем, по всей бесконечной системе координат Вселенной.
Лобачавский с Эйнштейном отдыхают!!!
26.11.2010 09:27
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая 

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2