Отрицательный cos fi
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
SVG
+15
Сообщения: 288
Регистрация: 19.08.2007
Откуда: Минская область, Беларусь
|
|
VLAX>cos fi = -0,99
VLAX>Вопрос почему минус...
Вывернуты токовые цепи.
Смена косинуса с + на - происходит при смене потребления на генерацию. Смена характера с индуктивного на ёмкостный меняют знак синуса.
|
Слово не воробей, поймают - вылетишь. |
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+98
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Народ, таковы обозначения . для cos есть несколько типов обозначений "+" и "-", или например "LAG" "LEAD" и ещё несколько типов, сейчас поищу как их там ещё обзывают.
по поводу cos в анализаторах используют две величины PF powr factor , DPF displacment power factor разница в подсчёте полной мощности: S=sqrt( P^2+Q^2+D^2), где D это реактивнауа мощность с гамониками S1=sqrt( P^2+Q^2), т.е. полная мощность по фундаментальной гармонике. тогда DPF=P/S1, PF=P/S, так вот обычно то что мы называем cosPhi=DPF
|
|
|
|
|
VLAX
+6
Сообщения: 291
Регистрация: 14.08.2008
|
|
VLAX>>cos fi = -0,99
VLAX>>Вопрос почему минус...
SVG>Вывернуты токовые цепи.
SVG>Смена косинуса с + на - происходит при смене потребления на генерацию. Смена характера с индуктивного на ёмкостный меняют знак синуса.
Так и я о том же...
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+98
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
народ не занимайтесь тригонометрией. даные "+" и "-" не имеют отношения к cosPhi=cos(-Phi). Это международное обозначение имеюще отношение к емкостной и индуктивной нагрузке, т.е. "опережению" и "оставанию" вектора тока по отношению к вектору напряжения.
|
|
|
|
|
VLAX
+6
Сообщения: 291
Регистрация: 14.08.2008
|
|
grsl> grsl>народ не занимайтесь тригонометрией. grsl>даные "+" и "-" не имеют отношения к cosPhi=cos(-Phi). grsl>Это международное обозначение имеюще отношение к емкостной и индуктивной нагрузке, т.е. "опережению" и "оставанию" вектора тока по отношению к вектору напряжения.
Что вы хотите этим сказать? Я представлю себе примерно так, если прибор выдает cos (phi)>0 это значит, что в сеть выдается активная мощность, а характер реактивной мощности невозможно понять по значению cos? Или есть некоторая договоренность, что при емкостном характере нагрузки (=реактивная мощность отрицательна, т.е отдается в сеть), cos(phi) принято обозначать отрицательным? Брр...
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+98
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Давайте позанимаемся схоластикой. что такое угол Phi. угол между током и напряжением кто то опережает, кто то из них отстаёт. согласимся что cosPhi не даст нам такого указания. вот и ввели ещё показатель
|
|
|
|
|
VLAX
+6
Сообщения: 291
Регистрация: 14.08.2008
|
|
grsl>Давайте позанимаемся схоластикой. grsl>что такое угол Phi. grsl>угол между током и напряжением grsl>кто то опережает, кто то из них отстаёт. grsl>согласимся что cosPhi не даст нам такого указания. grsl>вот и ввели ещё показатель
Так можно были бы об этом записать в инструкции к применению, если это не общепринятое допущение.
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+98
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Из моего скрoмногo опыта с анaлизаторами и всякой измерительной лабудой, это общепринятое обозначение. единствено, некоторые дают возможность менять ярлык на LAG-lagging, LEAD-leading.
|
|
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+98
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
|
|
|
|
|
|
VLAX
+6
Сообщения: 291
Регистрация: 14.08.2008
|
|
grsl>А что за прибор?
Circuitor AR5L
|
|
|
|
|