Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Дуговые защиты » дуговая защита

« Предыдущая 
дуговая защита
Автор
Сообщения
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
evdbor>Сам рассматриваю все-таки возможность применения терминалов аналогичных REF-615, хотя в реальных проектах пока не использовал.
evdbor>Вышесказанное перекликается с обсуждением вопроса о АВ опертока для основной защиты и дуговой.
evdbor>http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__start=61&thread__mid=69783124
evdbor>Короче.
evdbor>Преимущество – меньше связей. Автоматическая интеграция ЗДЗ в АСУ.
evdbor>Недостаток – вероятность полного отказа при дуговом повреждении в КРУ. Вероятность, ИМХО, крайне малая.

Именно это реле и рассматриваю в новом проекте, просто не хотелось называть .
Да и у ВАМП-а есть подобные, они идут ноздря в ноздрю в деле дуговой.
Один из моментов которые меня заинтересовал что там 3 входа для оптики ЗДЗ. Т.е видимо можно сделать рeзервирование и на вход.
Блокировки есть и по фазному току и по нулевому току.

Да понимаю что задержка минимальная, где то должна быть не больше 4-6мс, имхо.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
24.03.2010 22:26
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
evdbor>Вышесказанное перекликается с обсуждением вопроса о АВ опертока для основной защиты и дуговой.
evdbor>http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__start=61&thread__mid=69783124
evdbor>Короче.
evdbor>Преимущество – меньше связей. Автоматическая интеграция ЗДЗ в АСУ.
evdbor>Недостаток – вероятность полного отказа при дуговом повреждении в КРУ. Вероятность, ИМХО, крайне малая.

Если посмотреть на эту рекомендуемую конфигурацию, то думаю нет проблем и с тем что реле на отходящей линии выйдет из строя.
Как видно каждое реле перекрывает и кусок шин, потому там и три оптических входа. Кроме того перекрываем такие аварии и за счёт ЛЗШ.
В современых КРУ получить междуфазное КЗ непросто, в принципе если забыли что то на губках ВВ и так закатили ячейку, или дуговая или МТЗ входа по принципу ЛЗШ отработает очень быстро, во всех остальных случаях должна работать чувствительная ТНЗНП ( которя всё равно войдёт у всех в работу, рано или поздно).



Посмотрел также и предыдущее решение АББ на реле REF610 и REA, не хватало количества входов оптики для такого перекрытия.
Потому ставилось REA, которая перекрывала шины. Единствено что надо взять во внiмание что на REA был ключ "блокировка ЗДЗ", на REF615 такого ключа нет, значит надо доставить внешний.

В любом случае проверяю даную теорию и с производителем.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
25.03.2010 09:23
Цитировать
 
guttor +2
 
Сообщения: 35
Регистрация: 24.09.2007
Откуда: Estonia
grsl>Потому ставилось REA, которая перекрывала шины. Единствено что надо взять во внiмание что на REA был ключ "блокировка ЗДЗ", на REF615 такого ключа нет, значит надо доставить внешний.

на REA 101 ключ выбор свет-ток+свет
25.03.2010 22:06
Цитировать
 
guttor +2
 
Сообщения: 35
Регистрация: 24.09.2007
Откуда: Estonia
Единствено что надо взять во внiмание что на REA был ключ "блокировка ЗДЗ", на REF615 такого ключа нет, значит надо доставить внешний.

guttor>на REA 101 ключ выбор свет-ток+свет.

в REF615 чувствительность датчиков не регулируется.
срабатывает от света 4 LED фонарика.
ставил рядом и на мигание включал - работает.

в REF615 если выбрана опция-дуговая, то оптики связи не будет.

Вопросик - какую уставку по току ставите?
25.03.2010 22:12
Цитировать
+1  
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
guttor , Спасибо за поправки, +1.
Пожалуйста чуть подробней.
Открыл тут же по месту лист заказов и виды карточек связи, Вижу что есть закaз LC+ARC, или я неправильно Вaс понял.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
25.03.2010 22:57
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
guttor>Вопросик - какую уставку по току ставите?

Да уа не знаю что Вам сказать, в жизни дуговую не делал
Кроме клапанных на 6.9кВ

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
25.03.2010 22:58
Цитировать
 
guttor +2
 
Сообщения: 35
Регистрация: 24.09.2007
Откуда: Estonia
grsl>guttor , Спасибо за поправки, +1.
grsl>Пожалуйста чуть подробней.
grsl>Открыл тут же по месту лист заказов и виды карточек связи, Вижу что есть закaз LC+ARC, или я неправильно Вaс понял.

The arc protection hardware is located on the communication module (digit 9-10). Thus a communication module is always required to enable arc protection. Note that arc protection or arc protection and reclosing cannot be combined with serial communication using glass fi bre (ST).
26.03.2010 08:54
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Я должен проверить, имеется ввиду сериальная связь, так как указано подключение ST, связь с АСУ или через LC или через RJ45---LAN connection.
Как мне кажется двухчтение ремарки.
Не верится, что подключение к дуговой отменяет подключение к АСУ и гусей, противоречит логики построения.
Попробую получить чёткий ответ производителя и сообщу Вам

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
26.03.2010 09:03
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/

REF615_tech_756377_ENd.pdf 25/06/2009

Очень чётко написано что отменяется только оптический сериальный порт, а не сетевой.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
26.03.2010 09:08
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Кроме того хорошо видно что ST подключение есть только на модуле ххх23, там же и RS232 и физически там невозможно установить оптику для дуговой. В модулях 5,6,7,13 и 14 устанавливается и дуговая и разнообразие как сериальных, так и сетевых портов, тот же мануал страницы 333-334.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
26.03.2010 09:17
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая 

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2