Витя5>Сигнал на вход "Прибавить" или "Убавить" Это релейные выходы РНМ, если верить описанию.
Витя5>Чтобы избежать этого достаточно подключить цепи команд управления в приводе на другие клеммы (для МЗ-4 кл. 4.1 и 4.2 вместо 4.3 4.4; для МЗ-2 1.9 1.10 вместо 1.12 1.14 ).
Обходя вспомогательный пускатель вы сознательно обходите автоматику однократности переключения самого привода. РНМ в отслеживании ситуации с залипанием пускателя не помощник.
Сигнал "переключение" берётся с контакта S13 клеммы 3.1, 3.2 (МЗ-4)
bav> отпускаем реле, но лампа все это время продолжает гореть и гаснет только через некоторое время. А время похоже на выдержку времени t1 (время проверки реакции привода на команды переключения). РНМ ждет, как только сигнал снялся (лампа погасла), сразу идет отключение АВ и пишет, что «ПМ не пошел».
Это Вы видите напряжение из привода, а не РНМ команду держит
bav>Уставки выставлены: bav>t1 (время проверки реакции привода на команды переключения) – 1 с; bav>t2 (время проверки завершения переключения) – 7 с; bav>t3 (задержка снятия сигналов управления после прихода от РПН сигналов «переключение» - 0,5 с.
t3 поставьте =0. Хотя принципиальной разницы нет, но почему-то с нулём работало увереннее.
Время t1 на самом деле не такое Если сигнал приходит меньше, чем примерно через 0,2 сек, то РНМ тоже блокируется.
|
Слово не воробей, поймают - вылетишь. |
|
|
|
|
|
yur
+7
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
|
|
Добрый день. не могу найти нигде. Подскажите пожалуйста документ,где прописано при каком значении тока блокируется РПН ?
|
|
|
|
|
SVG
+15
Сообщения: 304
Регистрация: 19.08.2007
Откуда: Минская область, Беларусь
|
|
Сдаётся мне, что не найдёте. Надо смотреть, какой номинальный ток переключателя и трансформатора. Обычно ставим ту же уставку, что и на реле сигнализации перегрузки по току.
|
Слово не воробей, поймают - вылетишь. |
|
|
|
|
|
yur
+7
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
|
|
Обычно и делали так. В этот раз не получается.Перегруз 70 А.Выставили такую же блокировку. При выводе одного транса нагрузка становится 72-75 ампера. РПН блокируется. Номинальный ток самого переключаещего устройства 200 А. Вот и задумались.
|
|
|
|
|
|
|
SVG
+15
Сообщения: 304
Регистрация: 19.08.2007
Откуда: Минская область, Беларусь
|
|
yur>Перегруз 70 А.Выставили такую же блокировку. При выводе одного транса нагрузка становится 72-75 ампера. РПН блокируется. Номинальный ток самого переключаещего устройства 200 А. Вот и задумались.
Номинал трансформатора сколько Ампер?
А пока исходя из того, что с 75А трансу приходится работать долго, номинал переключателя 200А - поставил бы ампер эдак 80. Задача этой блокировки - не спалить переключатель и не дать переключаться, если момент КЗ и желания автоматики переключить совпадут во времени.
|
Слово не воробей, поймают - вылетишь. |
|
|
|
|
|
yur
+7
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
|
|
SVG>А пока исходя из того, что с 75А трансу приходится работать долго, номинал переключателя 200А - поставил бы ампер эдак 80. Документик хотелось бы. А то спорить приходится не очень аргументированно,когда предлагают 120А выставить.
|
|
|
|
|
SVG
+15
Сообщения: 304
Регистрация: 19.08.2007
Откуда: Минская область, Беларусь
|
|
yur>Документик хотелось бы. А то спорить приходится не очень аргументированно,когда предлагают 120А выставить.
Да не встречалось документиков. Или встречалось, но не в памяти не отложилось
120А так 120. ИМХО в данном случае устраивает всё, что меньше 200 . Это больше вопрос первичников - при каких условиях запретить переключение РПН.
|
Слово не воробей, поймают - вылетишь. |
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+101
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
|
|
|
|
yur
+7
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
|
|
grsl>Недавно была тема grsl>Юра посмотри. SVG>120А так 120. ИМХО в данном случае устраивает всё, что меньше 200 . SVG>Это больше вопрос первичников - при каких условиях запретить переключение РПН. grsl>http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=815665704 Спасибо. Помогло. В общем все правы .
|
|
|
|
|