Нет, управление только пульсами, нет подхвата. Защита обязательно есть, нормально открытый вспомогательный контакт ВВ ( иногда два) разрывают цепи отключения электромагнитов ( иначе как спички горят и катушки и контакты реле). Кроме того последовательно стоят контакты датчиков газа, при аварийном снижении газа, цепи отключения разрываются. катушка включения оборудованна доп. реле, ой не знаю как на Русском "anti-pumping" от повторного включения что ли. Но все защиты такие часть самого ВВ, в управлении ничего делать не надо. есдинственное небольшая логика для предотвращения двойных команд ( одновременоо вкл. и выкл.).
Где то у меня дома была простая схема ВВ элегазового на 150кВ, правда на англицком, могу прислать.
grsl>Нет, управление только пульсами, нет подхвата. grsl>Защита обязательно есть, нормально открытый вспомогательный контакт ВВ ( иногда два) разрывают цепи отключения электромагнитов ( иначе как спички горят и катушки и контакты реле).
grsl>Кроме того последовательно стоят контакты датчиков газа, при аварийном снижении газа, цепи отключения разрываются. катушка включения оборудованна доп. реле, ой не знаю как на Русском "anti-pumping" от повторного включения что ли.
Защита от прыгания.
grsl>Но все защиты такие часть самого ВВ, в управлении ничего делать не надо. есдинственное небольшая логика для предотвращения двойных команд ( одновременоо вкл. и выкл.).
В случае если не организовывать подхват соглашусь что никакой дополнительной логики не нужна, ну а в случае похвата положим цепи отключения необходим и контактор защиты данного электромагнита на случай того если выключатель не захочет отключаться.
grsl>Где то у меня дома была простая схема ВВ элегазового на 150кВ, правда на англицком, могу прислать.
Спасибо за предложение, если есть схема привязки для выключателей с ОАПВ то интересно будет взглянуть на ваши схемы привязки.
Вот нашёл, только у него одно редкое свойство, у него две катушки включения. Сам он только для ТАПВ, где то есть такой же для ОАПВ. На самом деле нет никакой разницы в привязках для ТАПВ или ОАПВ, нужно просто пофазное отключение, а катушка включения одна.
Схемы привязок, надо поискать в домашнем архиве, иначе только в конце следующей недели смогу прислать.
БЕРЛИНН>В случае если не организовывать подхват соглашусь что никакой дополнительной логики не нужна, ну а в случае похвата положим цепи отключения необходим и контактор защиты данного электромагнита на случай того если выключатель не захочет отключаться.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Есть и такое дело, но редко. Некоторые клиенты требуют все команды через промежуточные реле давать с возможностью разрыва питания таких реле, в таком случае выгорят контакты таких реле.
Опять таки много зависит от конструкции ВВ и требований, например как Вы и упомянули разрыв не только плюса, но и минуса управления на электромагниты.
БЕРЛИНН>>В случае если не организовывать подхват соглашусь что никакой дополнительной логики не нужна, ну а в случае похвата положим цепи отключения необходим и контактор защиты данного электромагнита на случай того если выключатель не захочет отключаться.
grsl>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx grsl>Есть и такое дело, но редко. Некоторые клиенты требуют все команды через промежуточные реле давать grsl>с возможностью разрыва питания таких реле, в таком случае выгорят контакты таких реле.
grsl>Опять таки много зависит от конструкции ВВ и требований, например как Вы и упомянули разрыв не только плюса, но и минуса управления на электромагниты.
Одна из технических характеристик привода-термическая стойкость электромагнитов, но эту характеристику все понимают по разному: некоторые считают что по причине разбора цепи электромагнита контктами самого привода никаких дополнительных мероприятий по обеспечению данной стойкости не требутся, я же сторонник того чтобы устанавливать контактор электромагнита отключения который и будет обеспечивать термическую стойкость в случае если выключатель не пойдет на отключение (аналогично контактору по воздушникам).
БЕРЛИНН, спасибо за инфу. Хочу сказать, что у Вас хорошее качество чертежей, очень понятно, но есть некоторые понятия, что недопонял обозначений, с компа не могу проследить все повязки, надо расспечатать.
БЕРЛИНН>У нас, на Украине типовых схем подключения выключателей, я не видел. Кстати, по элегазовым выключателям у кого-нибудь есть опыт эксплуатации схем управления?
У меня есть. И эксплуатации, и наладки, и проектирования.Я читал и все последующие посты, потому повторять Славу не буду. Есть только еще несколько ньюансов, в частности особенностей в привязке схемы управления элегазового выключателя к нашим схемам. И эти особенности касается элеговых выключателей всех фирм. 1.Для контроля цепи включения применяется реле РПО. Далее. В эл.газ. выкл. есть встроенная блокировка от многократных включений ( «прыгания») (РБМ), которую Слава не мог перевести на русский. Если вы посмотрите, там применяется промреле (или контактор) с катушкой на 220 В. Если у вас обычное РПО, то вы увидете, что после включ. выкл. катушки РБМ и РПО собираются последовательно и чаще всего оба остаются в подтянутом положении (они оба до этого сработали, и для удержания каждому из них достаточно напряжения.). Один из способов предотвращения этого – включить между «минусом» РБМ и включающим концом (чаще всего 3) нормально замкнутый блок-контакт выключателя. Тогда этот б.к. рвет цепь послед. соед обм. РПО и РБМ. Это в том случае, если для контроля цепи включения используется обычное РПО. Но во многих МПустр. есть конт. выход с контролем напряжения на этом разомкн. конт. Т.е. если цепь вкл. порвана, то напряжения на контактах нет. Есть тут еще ньюанс. По ПУЭ и здравому смыслу надо контролировать цепь вкл. только если выкл. исп-ся для АВР. Если нет АВР, то можно без РПО. Правда, зачастую схема контр. опер цепей строится на послед. соед. н.з. контактах РПО и РПВ. Но можно схему контр. опер цепей выполнить и по-другому. Правда, иногда РПО и в других цепях. 2.Очень часто в эл. газ. выкл. катушки вкл. и откл. рассчитаны на длительное протекание тока. И тогда не надо бояться сгорания катушек и послед соед с ним вых. контактов МПтерм. при неразрыве б.к. в их цепях (именно поэтому для страховки вых. конт. МПтерм. их часто включают через промреле). Во многих типовых схемах зарубежных фирм, например, насколько я знаю, АББ (Слава меня поправит, если не так) выходы их терминалов вкл-ся послед. с обмотками упр. их же эл. газ. выкл. А контроль цепи – за счет той же функции контроля напряжения на этом разомкн. конт.
Если Вас интересует конкретный эл.газ.выключатель и схема РЗА для него, я могу переслать эту схему (если она есть). Если нет именно по этому типу, вышлю похожую схему. Мой e-mail: naladka@emv.kiev.ua