grsl>БЕРЛИНН Добрый Вечер. grsl>Я с Вами согласен полностью. Несколько подходов, не могу сказать что верно. grsl>1. В крайнем случае сгорят контакты терминала, один раз на тысячу, можно поменять. grsl>2. То же и с ЭО элегаза.
grsl>3. Доставлять промежуточные реле, обычные замедлят скорость срабатывания, потому надо ставить дорогие на 4-7мс срабатывания, а если ОАПВ то надо уже 6 штук, на сотни подключений...сами понимаете.
grsl>4. Пример второй что послал, нашего проекта. Опишу словами: последовательно с контактами терминала grsl>устанавливуют НЗ контакты контактора если через 0.5с ВВ не отключался, то контакт терминала включает контактор и разрывает цепи отключения. на сехеме контактор RUN TIME.
grsl>5. Мне не известны терминалы которые могут открыть цепь 220 постоянки с 1А, обычно горят контакты. grsl>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx grsl>БЕРЛИНН > grsl>хотя не помню чтобы в справочниках давалась величина тока которую могут разрывать НО контакты при возврате реле. grsl>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
grsl>В мануалах терминалов обязанны быть такие данные
Полностью согласен с Вами по п.1-5, и с идеей по п.4, но на схеме хоть убейте не могу найти на схеме данного контактора
Убивать не буду ( только уволю, без выходного пособия ), енто я Вас в заблуждение ввёл, по памяти написал. на чертеже втором что послал, есть релюшка К111 (Supervision), в левом верхнем углу. в данном проекте используется только для разрыва цепей разьеденителя ( но там и время около 10сек, хотя лишнее), такую же релюшку доставить для выключателя.
Встречал ещё решение для сохранения контактов, что типа кондёра с резистором. Есть даже такая разработка, но никогда не видел в работе. Кроме того всегда стоит два контакта последовательно соединить.
grsl>Убивать не буду ( только уволю, без выходного пособия ), енто я Вас в заблуждение ввёл, по памяти написал. grsl>на чертеже втором что послал, есть релюшка К111 (Supervision), в левом верхнем углу. в данном проекте используется только для разрыва цепей разьеденителя ( но там и время около 10сек, хотя лишнее), такую же релюшку доставить для выключателя.
grsl>Встречал ещё решение для сохранения контактов, что типа кондёра с резистором. Есть даже такая разработка, но никогда не видел в работе. Кроме того всегда стоит два контакта последовательно соединить.
а выключателей с пофазным приводом не имеете? Нужна информация по выключателям Siemens с приводом 3AP2-F1. интересуют параметры реле времени для ЗНФ - K16.
БЕРЛИНН>Интересует элегаз ABB для напряжения 330кВ с пофазным приводом. Тип привода - BLG-100.
БЕРЛИНН>Слышал на Киевской-750 ставят Areva и с ними какие то проблемы, то ли соленоиды горят то ли еще что. Не имеете более детальной информации?
Нет, Киевской 750 не занимаемся. Вообще, приходилось заниматься только эл.газ. выкл. 110 кВ (или 150), с трехфазным приводом. Единственное, могу дать киевские телефоны украинских представительств АВВ-495-22-11 и Сименс - 201-24-71. В Сименсе - Олефир Евгений, он руководитель представительства и лично занимается этим оборудованием. Его мыло - ewgenij.olefir@siemens.com
grsl>3. Доставлять промежуточные реле, обычные замедлят скорость срабатывания, потому надо ставить дорогие на 4-7мс срабатывания, а если ОАПВ то надо уже 6 штук, на сотни подключений...сами понимаете. ====================================
К разговору ненадолго подключается Zloi (оторвавшись от банок с краской, набора кистей и валиков ) Слава - всё украдено... извините, придумано до нас - последовательно с НР контактом выходного реле терминала включается токовая обмотка реле (далее цепь идёт к катушке отключения, как обычно). При срабатывании выходного реле терминала и протекании тока токовое реле срабатывает и становится на самоподхват. Если есть какие-либо проблемы с блок-контактами катушки отключения - сгорают контакты токового реле (можно поставить хорошие реле с магнитным дутьём и тогда шансы контактов уцелеть сильно возрастают). В любом случае, такое включение не снижает скорость отключения. Должно работать и с катушками включения.
grsl>5. Мне не известны терминалы которые могут открыть цепь 220 постоянки с 1А, обычно горят контакты.
Не думаю, что это будет новостью, но посмотреть стоит (НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ для лиц, страдающих аллергией на аглицку мову ) http://www.selinc.com/sel-9502.htm
БЕРЛИНН>>Интересует элегаз ABB для напряжения 330кВ с пофазным приводом. Тип привода - BLG-100.
БЕРЛИНН>>Слышал на Киевской-750 ставят Areva и с ними какие то проблемы, то ли соленоиды горят то ли еще что. Не имеете более детальной информации?
LIK>Нет, Киевской 750 не занимаемся. Вообще, приходилось заниматься только эл.газ. выкл. 110 кВ (или 150), с трехфазным приводом. Единственное, могу дать киевские телефоны украинских представительств АВВ-495-22-11 и Сименс - 201-24-71. В Сименсе - Олефир Евгений, он руководитель представительства и лично занимается этим оборудованием. LIK>Его мыло - ewgenij.olefir@siemens.com
У Олефира консультации не получил. Зказал что единствееное чем может помочь - это рассмотреть вместе со мной схему.
Ремонт дома приравнивается к стихийному бедствию, надо тоже, но.....
Знаю я ентот вариант, не хотел его даже упоминать. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Про разработки такие слышал и даже больше скажу..по секрету..такую разработку сделал и часто упоминаемый на многох Форумах Владимир Гуревич ( у меня где то сохранилась его статья по ентому поводу). Просто я не могу реккомендовать на Форуме что то, что никогда или сам не делал или не видел как другие делают.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx БЕРЛИНН, после праздников напомните пожалуйста, я попробую найти Vам документацию по такому элегазу АББ ( наверное Швеция?)
grsl>>3. Доставлять промежуточные реле, обычные замедлят скорость срабатывания, потому надо ставить дорогие на 4-7мс срабатывания, а если ОАПВ то надо уже 6 штук, на сотни подключений...сами понимаете. zloi>====================================
zloi>К разговору ненадолго подключается Zloi (оторвавшись от банок с краской, набора кистей и валиков ) zloi>Слава - всё украдено... извините, придумано до нас - последовательно с НР контактом выходного реле терминала включается токовая обмотка реле (далее цепь идёт к катушке отключения, как обычно). При срабатывании выходного реле терминала и протекании тока токовое реле срабатывает и становится на самоподхват. Если есть какие-либо проблемы с блок-контактами катушки отключения - сгорают контакты токового реле (можно поставить хорошие реле с магнитным дутьём и тогда шансы контактов уцелеть сильно возрастают). В любом случае, такое включение не снижает скорость отключения. Должно работать и с катушками включения.
Много можно придумать..у нас есть решение с дополнительным реле которое запускается вместе с сигналом на отключение и своими контактами в параллель защишает контакты терминала, не нужны токовые реле... Только зачем оно надо? лучше требовать два контакта в цепи выключателя. и все заумные навороты..
zloi>Не думаю, что это будет новостью, но посмотреть стоит (НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ для лиц, страдающих аллергией на аглицку мову ) zloi>http://www.selinc.com/sel-9502.htm
Интересно, Что там внутри этой штуки, если стоит 105 полосатых енотов. Вроде для кондера и нелинейного сопротивления дороговато?