dnestr +29
 
Сообщения: 1038
Регистрация: 29.03.2007
laborant>В старой литературе по РЗиА принято заземлять воронки концевых разделок (что не приемлимо в наше время - т.к. сегодня концевые муфты не металлические, а полимерные или термоусадочные). Следовательно продевать поводок через тор не имеет особого смысла... Ножно конечно - и что? просто увеличишь зону действия на 20-30 см. и все.
laborant> По идее торы ставятся на отправочной стороне, на приемной ПС (ввод или т.п.) ничего не будет.

Продевание поводка через тор имеет смысл, по нему течет ток замыкания на землю. В случае трех жильного кабеля токи нагрузки в сумме на вторичке ТТНП = 0, ток на землю дает вторичный ток для реле. Если одножильные кабели без оболочки, то совсем не понятно как делать защиту от ОЗЗ

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
02.08.2007 22:24
Цитировать
 
laborant +6
 
Сообщения: 132
Регистрация: 03.07.2007
Заземляем броню кабеля после тора.
02.08.2007 22:25
Цитировать
 
dnestr +29
 
Сообщения: 1038
Регистрация: 29.03.2007
laborant>Заземляем броню кабеля после тора.
Что значит после тора?

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
02.08.2007 22:29
Цитировать
 
laborant +6
 
Сообщения: 132
Регистрация: 03.07.2007
Это я к тому, что без продевания поводка через бублик. Конечно это для любителя)
02.08.2007 22:33
Цитировать
 
dnestr +29
 
Сообщения: 1038
Регистрация: 29.03.2007


вот так обязательно!!! Иначе защита работать не будет.

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
02.08.2007 22:34
Цитировать
 
laborant +6
 
Сообщения: 132
Регистрация: 03.07.2007
Заземлил воронку? Она ж не металлическая)

Просто увеличили зону действия на 20 см.
02.08.2007 22:36
Цитировать
 
Spiteful +1
 
Сообщения: 72
Регистрация: 01.08.2007
Да, Владимир Геннадьевич, это я Вам отвечал! Вот похоже и подходим к логическому выводу. Почти! Согласен с Вашим, как впрочем и мнением лаборанта. А вот насчёт оплетки, то тут не надо забывать о блуждающих токах по броне кабеля...Насчет другой стороны, затрудняюсь ответить, так как просто не знаю как там да чего, там потребитель. Думаю там не будет ТТНП вообще. А грузили мы и по отдельности, и вместе все, но вот уставку отбил я при пропускании провода через все три фазы, т.е. Через три трансформатора. Я думаю так надо, может и заблуждаюсь...
Извините, пишу кратко и с опозданием, пишу с телефона, а это не так удобно...
02.08.2007 22:37
Цитировать
 
dnestr +29
 
Сообщения: 1038
Регистрация: 29.03.2007
laborant>Заземлил воронку? Она ж не металлическая)

Нет не воронку, а оболочку

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
02.08.2007 22:38
Цитировать
 
dnestr +29
 
Сообщения: 1038
Регистрация: 29.03.2007
Spiteful>Да, Владимир Геннадьевич, это я Вам отвечал! Вот похоже и подходим к логическому выводу. Почти! Согласен с Вашим, как впрочем и мнением лаборанта. А вот насчёт оплетки, то тут не надо забывать о блуждающих токах по броне кабеля...Насчет другой стороны, затрудняюсь ответить, так как просто не знаю как там да чего, там потребитель. Думаю там не будет ТТНП вообще. А грузили мы и по отдельности, и вместе все, но вот уставку отбил я при пропускании провода через все три фазы, т.е. Через три трансформатора. Я думаю так надо, может и заблуждаюсь...
Spiteful>Извините, пишу кратко и с опозданием, пишу с телефона, а это не так удобно...

Да с телефона не удобно.
Грузить, по моему нужно по одному для каждого бублика, сразу через три - не понимаю

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
02.08.2007 22:40
Цитировать
 
Nikita +37
 
Сообщения: 2071
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
А если оболочки нет? Накой заземлять. и помоему при незаземленной оболочке просто защита будет работать не правильно. И пропускать поводок надо на каждом кабеле через свой бублик и не как иначе.





.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
02.08.2007 22:44
Цитировать
 