laborant>В старой литературе по РЗиА принято заземлять воронки концевых разделок (что не приемлимо в наше время - т.к. сегодня концевые муфты не металлические, а полимерные или термоусадочные). Следовательно продевать поводок через тор не имеет особого смысла... Ножно конечно - и что? просто увеличишь зону действия на 20-30 см. и все. laborant> По идее торы ставятся на отправочной стороне, на приемной ПС (ввод или т.п.) ничего не будет.
Продевание поводка через тор имеет смысл, по нему течет ток замыкания на землю. В случае трех жильного кабеля токи нагрузки в сумме на вторичке ТТНП = 0, ток на землю дает вторичный ток для реле. Если одножильные кабели без оболочки, то совсем не понятно как делать защиту от ОЗЗ
Да, Владимир Геннадьевич, это я Вам отвечал! Вот похоже и подходим к логическому выводу. Почти! Согласен с Вашим, как впрочем и мнением лаборанта. А вот насчёт оплетки, то тут не надо забывать о блуждающих токах по броне кабеля...Насчет другой стороны, затрудняюсь ответить, так как просто не знаю как там да чего, там потребитель. Думаю там не будет ТТНП вообще. А грузили мы и по отдельности, и вместе все, но вот уставку отбил я при пропускании провода через все три фазы, т.е. Через три трансформатора. Я думаю так надо, может и заблуждаюсь... Извините, пишу кратко и с опозданием, пишу с телефона, а это не так удобно...
Spiteful>Да, Владимир Геннадьевич, это я Вам отвечал! Вот похоже и подходим к логическому выводу. Почти! Согласен с Вашим, как впрочем и мнением лаборанта. А вот насчёт оплетки, то тут не надо забывать о блуждающих токах по броне кабеля...Насчет другой стороны, затрудняюсь ответить, так как просто не знаю как там да чего, там потребитель. Думаю там не будет ТТНП вообще. А грузили мы и по отдельности, и вместе все, но вот уставку отбил я при пропускании провода через все три фазы, т.е. Через три трансформатора. Я думаю так надо, может и заблуждаюсь... Spiteful>Извините, пишу кратко и с опозданием, пишу с телефона, а это не так удобно...
Да с телефона не удобно. Грузить, по моему нужно по одному для каждого бублика, сразу через три - не понимаю
Nikita+37 Сообщения: 2071 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
А если оболочки нет? Накой заземлять. и помоему при незаземленной оболочке просто защита будет работать не правильно. И пропускать поводок надо на каждом кабеле через свой бублик и не как иначе.