laborant +6
 
Сообщения: 132
Регистрация: 03.07.2007
Nikita>А если оболочки нет? Накой заземлять. и помоему при незаземленной оболочке просто защита будет работать не правильно. И пропускать поводок надо на каждом кабеле через свой бублик и не как иначе.

ВВ кабеля вроде все с оболочками (свинец), если масляные ... ? к ним и припаиваем поводки.
02.08.2007 22:47
Цитировать
 
Nikita +37
 
Сообщения: 2071
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
По поводу выбора уставок, я вот что-то дума может и не правильно пропускать ток через все три бублика, по-моему, надо через один…….





http://retro-rzia.narod.ru/

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
02.08.2007 22:50
Цитировать
 
laborant +6
 
Сообщения: 132
Регистрация: 03.07.2007
Nikita>По поводу выбора уставок, я вот что-то дума может и не правильно пропускать ток через все три бублика, по-моему, надо через один…….



Nikita>

Да через один конечно. ОЗЗ же одной жилы. А если уже двух, трех - то тут уже работа Т.О.
02.08.2007 22:55
Цитировать
 
Uran +11
 
Сообщения: 588
Регистрация: 30.07.2007
Воронки сейчас уже практически никто не заливает,сухая
разделка идет в основном,и поэтому такой вопрос уже не
возникает.Бублики стоят впритык к разделке.
02.08.2007 22:55
Цитировать
 
dnestr +29
 
Сообщения: 1038
Регистрация: 29.03.2007


вариант с одножильными кабелями

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
02.08.2007 22:58
Цитировать
 
laborant +6
 
Сообщения: 132
Регистрация: 03.07.2007
Uran>Воронки сейчас уже практически никто не заливает,сухая
Uran>разделка идет в основном,и поэтому такой вопрос уже не
Uran>возникает.Бублики стоят впритык к разделке.

Как впритык? Они "приболчены" к основанию ячейки, а кабель поднимается на сантиметров 20 еще к разделке.
02.08.2007 22:58
Цитировать
 
Uran +11
 
Сообщения: 588
Регистрация: 30.07.2007
Uran>>Воронки сейчас уже практически никто не заливает,сухая
Uran>>разделка идет в основном,и поэтому такой вопрос уже не
Uran>>возникает.Бублики стоят впритык к разделке.

laborant>Как впритык? Они "приболчены" к основанию ячейки, а кабель поднимается на сантиметров 20 еще к разделке.

Если эксплуатация требовательная-то может быть,а так на
это по моему никто внимания не обращает.
02.08.2007 23:06
Цитировать
 
Nikita +37
 
Сообщения: 2071
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
laborant>ВВ кабеля вроде все с оболочками (свинец), если масляные ... ? к ним и припаиваем поводки.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Да и со сшитого полиэтилена с оболочкой, только она под внешней изоляцией





http://retro-rzia.narod.ru/

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
02.08.2007 23:07
Цитировать
 
Nikita +37
 
Сообщения: 2071
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
dnestr>

dnestr>вариант с одножильными кабелями
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Согласен

http://retro-rzia.narod.ru/

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
02.08.2007 23:11
Цитировать
 
dnestr +29
 
Сообщения: 1038
Регистрация: 29.03.2007

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
02.08.2007 23:11
Цитировать
 