защита от ОЗЗ в сети 6-10 кВ
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
laborant
+6
Сообщения: 132
Регистрация: 03.07.2007
|
|
Nikita>А если оболочки нет? Накой заземлять. и помоему при незаземленной оболочке просто защита будет работать не правильно. И пропускать поводок надо на каждом кабеле через свой бублик и не как иначе.
ВВ кабеля вроде все с оболочками (свинец), если масляные ... ? к ним и припаиваем поводки.
|
|
|
|
|
Nikita
+37
Сообщения: 2071
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
|
|
По поводу выбора уставок, я вот что-то дума может и не правильно пропускать ток через все три бублика, по-моему, надо через один…….
|
|
|
|
|
laborant
+6
Сообщения: 132
Регистрация: 03.07.2007
|
|
Nikita>По поводу выбора уставок, я вот что-то дума может и не правильно пропускать ток через все три бублика, по-моему, надо через один…….
Nikita>
Да через один конечно. ОЗЗ же одной жилы. А если уже двух, трех - то тут уже работа Т.О.
|
|
|
|
|
Uran
+11
Сообщения: 588
Регистрация: 30.07.2007
|
|
Воронки сейчас уже практически никто не заливает,сухая разделка идет в основном,и поэтому такой вопрос уже не возникает.Бублики стоят впритык к разделке.
|
|
|
|
|
dnestr
+29
Сообщения: 1038
Регистрация: 29.03.2007
|
|
вариант с одножильными кабелями
|
|
|
|
|
laborant
+6
Сообщения: 132
Регистрация: 03.07.2007
|
|
Uran>Воронки сейчас уже практически никто не заливает,сухая Uran>разделка идет в основном,и поэтому такой вопрос уже не Uran>возникает.Бублики стоят впритык к разделке.
Как впритык? Они "приболчены" к основанию ячейки, а кабель поднимается на сантиметров 20 еще к разделке.
|
|
|
|
|
|
|
Uran
+11
Сообщения: 588
Регистрация: 30.07.2007
|
|
Uran>>Воронки сейчас уже практически никто не заливает,сухая Uran>>разделка идет в основном,и поэтому такой вопрос уже не Uran>>возникает.Бублики стоят впритык к разделке.
laborant>Как впритык? Они "приболчены" к основанию ячейки, а кабель поднимается на сантиметров 20 еще к разделке.
Если эксплуатация требовательная-то может быть,а так на это по моему никто внимания не обращает.
|
|
|
|
|
Nikita
+37
Сообщения: 2071
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
|
|
laborant>ВВ кабеля вроде все с оболочками (свинец), если масляные ... ? к ним и припаиваем поводки. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Да и со сшитого полиэтилена с оболочкой, только она под внешней изоляцией
|
|
|
|
|
|
|
Nikita
+37
Сообщения: 2071
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
|
|
dnestr>
dnestr>вариант с одножильными кабелями +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Согласен
|
|
|
|
|
dnestr
+29
Сообщения: 1038
Регистрация: 29.03.2007
|
|
|
|
|
|