Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Выбор уставок?

« Предыдущая   Следующая »
Выбор уставок?
Автор
Сообщения
VLAX +6
 
Сообщения: 299
Регистрация: 14.08.2008
VLAX>>На присоединениях 0,4кВ будут стоять автоматы 250А и 400А с характеристикой "C" (главного автомата не будет, если не выясница его необходимость). T.e.при КЗ на стороне 0,4кВ (на присоединениях за автоматами) отлючение будет происходить менее чем за 0,1сек [b]
VLAX>>Автоматики на высокой части не предусмотрено (секционник будет включаться вручную), на 0,4кВ будет АВР.

Megawatt>"Главного автомата не будет" перевожу на "свой" язык как "Не будет авт. выключателя ввода 0,4кВ. Тогда как собрались делать АВР, о котором пишете?
Будут три выключателя нагрузки, управляемые реле напряжения. На КЗ они реагировать не будут


Megawatt>1. Уточните двухфазный минимальный ток КЗ. Для ГПП значение 3197А очень маленькое. Вам такое дали или Вы сами его получили путём расчётов?

Данные выданы сетевиками. Разница в токах КЗ как я понимаю связана с тем, что в минимальном режиме ГПП питается с соседней ГПП на напряжении 6кВ, а в максимальном режиме паралельно работают два тр-ра 16МВА, но это только предположение
Megawatt>2. Megawatt>>Хотя не очень понятно, для чего нужна селективность в данной схеме? Может быть когда секционный разъединитель включен.
VLAX>>Секционный выключатель РТП-9 в нормальном положении всегда разомкнут, вообще не уверен что допустимо его замыкать при обеих работающих линиях
Megawatt>Конечно же при обеих работающих линиях СВ 6кВ РТП-9 включать не надо, иначе по нему побежит уравнительный ток первой и второй секции ГПП-3. А это никому не надо.
Megawatt>А вот если одна линия 6кВ будет выведена в ремонт, то СВ будет включен. Именно этот вариант я предлагаю рассматривать пр расчёте уставок.
Так насколько я понимаю мы его учитывали, при расчета МТЗ линии
Megawatt>3. Специально не хочу приводить формулы расчёта. Мне пока интересен лишь принцип применяемых защит.
Megawatt>Например я бы сделал на ГПП три ступени токовых защит.
На ГПП используем уже имеющее оборудование

Megawatt>Первая ст. без выдержки времени при уставке 17кА. Те при токе больше уставки однозначно имеем КЗ на отх.линии, поэтому не надо обеспечивать селективность.
Megawatt>Вторая с выдержкой времени - 0,5с. Уставка по току такакя же как у выключателя на РТП-9. Т.е. селективность обеспечиваем по времени.
CLON>> I>> 4000A 0.5s I>>3600A 0s (1.5x2420А)
Megawatt>В моём случае: 3600A 0.5s I>>3600A 0s Ведь при, например, КЗ после выкл.6кВ на РТП-9 потечёт одинаковый ток через выкл. ГПП и выкл. РТП-9 и он будет больше I"к2min. Ппи уставке 4000А теоретически возможен режим, когда при двухфазном КЗ на шинах РТП в мин. режиме эта защита не пустится.
Megawatt>Третья ст. как у ув.CLON 1100A (X+0.5)s I> 800A Xs (X=2...5 s).
Megawatt>Конечно же и уставка по току, и по времени очень зависят от характера нагрузки на 0,4кВ.
Как уже писал наргузка в основном промышленная (краны, станки, освещение), но много и обычной нереактивной нагрузки

Дальше попробую обощить.
20.08.2008 16:25
Цитировать
 
VLAX +6
 
Сообщения: 299
Регистрация: 14.08.2008
Защита тр-ра:
I >: 800А (0,5сек)
I >>: 3150 (0 сек)
Я правильно понял, что I>>не должна срабатывать на КЗ за тр-ром?

Защита линии:
I >>>: 1100А (1,0сек)
II >>>>: 4000 (0,5 сек)
20.08.2008 16:46
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +100
 
Сообщения: 4572
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Наверное отвык я от электромеханики, потому и ляпы мои. Мозги по цифровому работают.
Не то что неправильные уставки, непривычные.( или отвычные.. )
Я вижу только что при 3кА кабель 1сек гореть будет. 1 сек на двух ступенях, для меня много в представлении сегодня, кабелю кранты. На похожих объектах гораздо ниже уставки, но с цифровиками и блокировками.
Да 0.3сек на цифровке как то не так, уж давно 0.2сек ставим или в редких случаях 0.18сек.


Кстати, многие такие трансы предохранителями защищают.

http://rzia.ru/
20.08.2008 19:52
Цитировать
 
Uran +11
 
Сообщения: 588
Регистрация: 30.07.2007
grsl> Наверное отвык я от электромеханики, потому и ляпы мои. Мозги по цифровому работают.
grsl>Не то что неправильные уставки, непривычные.( или отвычные.. )
grsl>Я вижу только что при 3кА кабель 1сек гореть будет. 1 сек на двух ступенях, для меня много в представлении сегодня, кабелю кранты. На похожих объектах гораздо ниже уставки, но с цифровиками и блокировками.
grsl>Да 0.3сек на цифровке как то не так, уж давно 0.2сек ставим или в редких случаях 0.18сек.
grsl>

grsl>Кстати, многие такие трансы предохранителями защищают.

Слава, это же Россия. Кстати недавно шабашили на новом торговом центре. Построили для этого ТРК: 1 РП , 4 ТП, в каждом по 2 транса больше 1000кВА. Так вот на стороне 10кВ ввода секций без защит- отключаются на голове.Линейные ячейки 10кВ на РТ- 85 с дешунтированием,т.е. древний самый дешевый проект.
Зато на вводах 0,4кВ стоят АВ АВВ.
Сорри за офф топ.
20.08.2008 20:40
Цитировать
 
VLAX +6
 
Сообщения: 299
Регистрация: 14.08.2008
grsl> Наверное отвык я от электромеханики, потому и ляпы мои. Мозги по цифровому работают.
grsl>Не то что неправильные уставки, непривычные.( или отвычные.. )
grsl>Я вижу только что при 3кА кабель 1сек гореть будет. 1 сек на двух ступенях, для меня много в представлении сегодня, кабелю кранты. На похожих объектах гораздо ниже уставки, но с цифровиками и блокировками.
grsl>Да 0.3сек на цифровке как то не так, уж давно 0.2сек ставим или в редких случаях 0.18сек.
grsl>

grsl>Кстати, многие такие трансы предохранителями защищают.

Кабель такого сечения в течении секунды должен держать без последствий около 10кА.
20.08.2008 20:43
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +100
 
Сообщения: 4572
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Ув. VLAX, Вы пожалуйста не обращайте особого внимания на мои писульки. Я спрашиваю, не советую, пытаюсь понять почему разница в подходах. РТ40 оно РТ40, электромеханика это электромеханика .

http://rzia.ru/
20.08.2008 21:20
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +100
 
Сообщения: 4572
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Uran>Слава, это же Россия. Кстати недавно шабашили на новом торговом центре. Построили для этого ТРК: 1 РП , 4 ТП, в каждом по 2 транса больше 1000кВА. Так вот на стороне 10кВ ввода секций без защит- отключаются на голове.Линейные ячейки 10кВ на РТ- 85 с дешунтированием,т.е. древний самый дешевый проект.

У нас такого полно, ну реле другие. Очень популярная схема, на англицком Ring connection называется.
Кстати в торговых центрах и крупных оффисах много ставят. Защита только в голове, а на входах в ТП разъеденители нагрузки стоят.
И АВР внизу на 0.4.
Сейчас крупный госпиталь делаем, там от 4-6 таких ТП стоят.

http://rzia.ru/
20.08.2008 21:27
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +100
 
Сообщения: 4572
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Для интереса, как раз набиваю уставки в МП для того госпиталя. Проектант прислал расчёты ТКЗ мин. 2-х фазного.
Все трансы с предохранителями, а защиты только в голове.
Файл где-то 30кБ. из него видно что о селективности говорить не приходится..

http://data.communityhost.ru/rza/users/431719140/uploads/ring_connection.gif

http://rzia.ru/
20.08.2008 22:58
Цитировать
 
CLON +32
 
Сообщения: 589
Регистрация: 03.10.2007
Откуда: Latvia
VLAX>Защита тр-ра:
VLAX>I >: 800А (0,5сек)
VLAX>I >>: 3150 (0 сек)
VLAX>Я правильно понял, что I>>не должна срабатывать на КЗ за тр-ром?
Да Первая ступень МТЗ - I >> - это отсечка в чистом виде, т.е. надежно отстроена от шин 0.4 кВ.

VLAX>Защита линии:
VLAX>I >>>: 1100А (1,0сек)
VLAX>II >>>>: 4000 (0,5 сек)

VLAX, может быть ступень селективности поставить 0.3 с? Тогда:
Защита тр-ра:
I>>: 3150 А(0 сек)
I>: 800 А (0,4 сек) от 0.1 с + 0.3 с на стороне 0.4 кВ.
Кстати, на ТР не мешало бы установить защиту от перегрузки трансформатора. Icp=1.2*Iраб.мах. со время зависимой характеристикой.

Защита линии:
I>>: 4000 А (0,3 сек)
I>: 1100 А (0,7 сек)

VLAX, если есть возможность на ПГГ поставить три реле напряжения, если любое междуфазное напряжение меньше 30% от номинального, то разрешать работать I>> ступени с "нулем".

ЗЫ: Хотя можно подумать и об ускорении I> ступени. Кстати на ТР тоже можно подумать, может быть поставить МТЗ с пуском по минимальному напряжению со стороны 0.4 кВ?
20.08.2008 23:09
Цитировать
 
Sukennik VB +20
 

Сообщения: 962
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
Uran> на стороне 10кВ ввода секций без защит- отключаются на голове.Линейные ячейки 10кВ на РТ- 85 с дешунтированием,т.е. древний самый дешевый проект.


Ужастъ 21 век... Эх, Мать Расея...
21.08.2008 07:17
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая   Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2